Perte de charge après réduction diamètre 32/42 à 26/28 cuivre à la sortie du circulateur
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16425
Question Forum-Chauffage : Perte de charge après réduction diamètre 32/42 à 26/28 cuivre à la sortie du circulateur
Bonjour,
Remplacement chaudière fioul par un modèle équivalent.
Circulateur conservé Grundfos UPS 32-80 trois vitesse : 145W-220W-245W. Les diamètres départ/retour sont les même fer 32/42.
Les hauteurs départ /retour étant différentes le chauffagiste a remplacé les tuyaux fer 32/42 par du cuivre 26/28 en utilisant réductions laiton et tubes cuivre et trois coudes courts sur le départ sur le retour pas de coude à 90° mais des réductions laiton et tube cuivre cintré.
Ma question : quelle(s) incidence(s) sur la marche de l'installation, et conséquence de la perte de charge sur l'accélérateur ?
Je vous remercie de votre attention.
Remplacement chaudière fioul par un modèle équivalent.
Circulateur conservé Grundfos UPS 32-80 trois vitesse : 145W-220W-245W. Les diamètres départ/retour sont les même fer 32/42.
Les hauteurs départ /retour étant différentes le chauffagiste a remplacé les tuyaux fer 32/42 par du cuivre 26/28 en utilisant réductions laiton et tubes cuivre et trois coudes courts sur le départ sur le retour pas de coude à 90° mais des réductions laiton et tube cuivre cintré.
Ma question : quelle(s) incidence(s) sur la marche de l'installation, et conséquence de la perte de charge sur l'accélérateur ?
Je vous remercie de votre attention.
10 décembre 2013 à 18:59
Conseil dépannage réponse 1
Perte de charge après réduction diamètre 32/42 à 26/28 cuivre à la sortie du circulateur
Bonjour.
Pas d'incidence particulière pour cette transformation, les coudes à 90° (coudes courts du commerce) représentant l'équivalent de 1 m de tube, et dans votre cas, il n'y a pas de coude à 90°, les coudes façonnés représentant une faible perte de charge, ne sont pas nombreux, de même que les réductions laiton.
Donc, pas de soucis de ce côté, mais pour du 33x42, du 30x32 aurait été plus judicieux, mais ce n'est pas bien grave.
Cordialement. BP
Pas d'incidence particulière pour cette transformation, les coudes à 90° (coudes courts du commerce) représentant l'équivalent de 1 m de tube, et dans votre cas, il n'y a pas de coude à 90°, les coudes façonnés représentant une faible perte de charge, ne sont pas nombreux, de même que les réductions laiton.
Donc, pas de soucis de ce côté, mais pour du 33x42, du 30x32 aurait été plus judicieux, mais ce n'est pas bien grave.
Cordialement. BP