Bonjour
J'ai des soucis avec ma chaudière de marque Saunier Duval modèle Themis 23E.
Dès que je veux mettre en route l'eau chaude, elle se met en sécurité... ?
Comment j'en suis arrivé là ? Il y a un mois, je fais venir une société pour l'entretien et là, on me dit que le circulateur, l'isolant thermique et la sonde de ionisation sont hors service.
Un devis arrive d'un montant de 571,00 ... J'accepte et un gars arrive pour changer la sonde et l'isolant.
Il me dit ne pouvoir changer le circulateur car tout le circuit est pris par la boue, (il me fait voir un petit tuyau, gros comme une durite de robinet d'essence de mob, transparent et rempli d'un liquide marron, "vous voyez ça ne se vide pas ").
Il appelle son patron et s'en va en me disant que de toute manière, elle a 12 ans et qu'elle est hors service.
Le désembouage va vous coûter dans les 800 et on vous envoie un devis.... (ça une semaine et toujours rien).
Depuis, je suis septique mais il y avait de l'eau chaude sans souci donc pas trop de stress.
Ce matin, je vérifie un truc, je rouvre la même purge que celle où il a mis son petit tuyau, et là, ça se vide d'une eau de couleur gris/noir mais pas de boue marron).
N'étant pas spécialiste, je m'arrête là, je referme la purge et au moment de me laver les mains, plus d'eau chaude. Je jette un oeil à la chaudière, elle a disjoncté donc je ré-enclenche, elle se met en route 10 secondes et rebelote...
Et voilà ce qui m'amène ici, pourquoi elle disjoncte sur l'eau chaude ? A priori, rien à voir avec le circuit de chauffage non ?
Merci de votre aide, j'aimerais bien avoir vos avis pour récupérer l'eau chaude le temps de trouver un plombier peut-être plus honnête.
D'autant que je suis quand même surpris que la vidange ne puisse se faire que par ce mini tuyau et de ne pas avoir à mon tour trouvé de boue...
J'ai des soucis avec ma chaudière de marque Saunier Duval modèle Themis 23E.
Dès que je veux mettre en route l'eau chaude, elle se met en sécurité... ?
Comment j'en suis arrivé là ? Il y a un mois, je fais venir une société pour l'entretien et là, on me dit que le circulateur, l'isolant thermique et la sonde de ionisation sont hors service.
Un devis arrive d'un montant de 571,00 ... J'accepte et un gars arrive pour changer la sonde et l'isolant.
Il me dit ne pouvoir changer le circulateur car tout le circuit est pris par la boue, (il me fait voir un petit tuyau, gros comme une durite de robinet d'essence de mob, transparent et rempli d'un liquide marron, "vous voyez ça ne se vide pas ").
Il appelle son patron et s'en va en me disant que de toute manière, elle a 12 ans et qu'elle est hors service.
Le désembouage va vous coûter dans les 800 et on vous envoie un devis.... (ça une semaine et toujours rien).
Depuis, je suis septique mais il y avait de l'eau chaude sans souci donc pas trop de stress.
Ce matin, je vérifie un truc, je rouvre la même purge que celle où il a mis son petit tuyau, et là, ça se vide d'une eau de couleur gris/noir mais pas de boue marron).
N'étant pas spécialiste, je m'arrête là, je referme la purge et au moment de me laver les mains, plus d'eau chaude. Je jette un oeil à la chaudière, elle a disjoncté donc je ré-enclenche, elle se met en route 10 secondes et rebelote...
Et voilà ce qui m'amène ici, pourquoi elle disjoncte sur l'eau chaude ? A priori, rien à voir avec le circuit de chauffage non ?
Merci de votre aide, j'aimerais bien avoir vos avis pour récupérer l'eau chaude le temps de trouver un plombier peut-être plus honnête.
D'autant que je suis quand même surpris que la vidange ne puisse se faire que par ce mini tuyau et de ne pas avoir à mon tour trouvé de boue...
05 octobre 2009 à 11:10
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière Saunier Duval Themis 23E
Invité

Bonjour, ma chaudière Themis 23E est de 1996 et fonctionne encore !
Pour votre chaudière il serait judicieux de racheter une Saunier Duval genre Thema 23 ou 24 d'occasion, pas plus de deux ans à maxi 400 avec kit de raccordement et la faire poser par un chauffagiste.
Pas de réparation au-dessus de 150 , ça ne sert à rien la chaudière a plus de 10 ans.
Pour votre chaudière il serait judicieux de racheter une Saunier Duval genre Thema 23 ou 24 d'occasion, pas plus de deux ans à maxi 400 avec kit de raccordement et la faire poser par un chauffagiste.
Pas de réparation au-dessus de 150 , ça ne sert à rien la chaudière a plus de 10 ans.
23 septembre 2010 à 15:59