Bonjour.

J'ai un souci avec mon installation Daikin Altherma l'ECS tourne en continu et quand il arrive à la consigne en l'occurrence 55 degrés.

Il continue de faire circuler l'eau dans l'échangeur et du coup l'eau refroidit au fur et à mesure que le temps passe.
Le nombre d'heure et de démarrage est bizarre et chauffage d'appoint.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20220221 17083320220221 174452


20220221 17465720220221 174706

21 février 2022 à 19:01
Réponse 1 du forum-chauffage

Problème Daikin Altherma circulation ECS qui ne s'arrête pas

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Essayez de descendre la consigne de votre température ECS à 50°C : que se passe-t-il ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 février 2022 à 11:33
Réponse 2 du forum-chauffage

Problème Daikin Altherma circulation ECS qui ne s'arrête pas

doubleg03
Membre inscrit
doubleg03
3 messages
Bonsoir, merci pour votre réponse.
Du moment que je baisse la consigne il me fait redémarrer le panneau de contrôle et du coup ça débloque, mais le problème revient au prochain redémarrage de chauffe de l'eau.
22 février 2022 à 21:37
Réponse 3 du forum-chauffage

Problème Daikin Altherma circulation ECS qui ne s'arrête pas

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,
Si vous annulez la production ECS cela donne quoi ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 février 2022 à 18:22
Réponse 4 du forum-chauffage

Problème Daikin Altherma circulation ECS qui ne s'arrête pas

doubleg03
Membre inscrit
doubleg03
3 messages
Je revérifie ce soir mais à première vue ça fonctionne.

J'ai descendu à 50 et rajouté le réchauffage et bizarrement ça refonctionne j'ai l'impression à suivre.
Merci en tout cas.
24 février 2022 à 13:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème Daikin Altherma circulation ECS qui ne s'arrête pas >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite