Chaudière Themis 223 qui se met en sécurité
Actuellement
24 633
questions dans le
forum chauffage
10787
Questions Bricolage : Chaudière Themis 223 qui se met en sécurité
Invité

Ma chaudière Themis 223 se met en sécurité sans raisons apparentes, bien que, le thermocouple et la bobine magnétique aient été changés et l'injecteur de veilleuse nettoyé.
Je soupçonne la sécurité de refoulement de cheminée.
Lorsque j'enlève la façade avant, la sécurité ne disjoncte pas et lorsque je la remets, elle disjoncte au bout d'un certain temps.
Avec 200 d'intervention inefficace de professionnels, je préférerai régler le problème moi-même.
Où se trouve cette sécurité de refoulement ? S'agit-il de l'espèce de capsule fixée en haut ?
Peut-il y avoir encore une autre cause ?
Je soupçonne la sécurité de refoulement de cheminée.
Lorsque j'enlève la façade avant, la sécurité ne disjoncte pas et lorsque je la remets, elle disjoncte au bout d'un certain temps.
Avec 200 d'intervention inefficace de professionnels, je préférerai régler le problème moi-même.
Où se trouve cette sécurité de refoulement ? S'agit-il de l'espèce de capsule fixée en haut ?
Peut-il y avoir encore une autre cause ?
19 octobre 2009 à 10:04
Conseils Forum 1
Invité

Chaudière Themis 223 qui se met en sécurité
Invité

Bonjour,
J'ai eu le même problème et c'était le conduit d'évacuation des fumées qui s'était bouché suite à tempête de 1999.
Je pense que le capteur est bien l'espèce de capsule placée sur le corps de chauffe en haut à droite.
Attention à vous si la chaudière est dans une pièce à vivre non aérée (type cuisine).
Il peut y avoir des risques d'intoxication au monoxyde de carbone.
Vérifiez le conduit d'évacuation des gaz.
JF
J'ai eu le même problème et c'était le conduit d'évacuation des fumées qui s'était bouché suite à tempête de 1999.
Je pense que le capteur est bien l'espèce de capsule placée sur le corps de chauffe en haut à droite.
Attention à vous si la chaudière est dans une pièce à vivre non aérée (type cuisine).
Il peut y avoir des risques d'intoxication au monoxyde de carbone.
Vérifiez le conduit d'évacuation des gaz.
JF
06 avril 2010 à 22:53