Probléme chaudière Saunier Duval Thélia 23 E qui ne régule pas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
12704
Problème Chauffage : Probléme chaudière Saunier Duval Thélia 23 E qui ne régule pas
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière Saunier Duval Thélia 23 E qui ne régule pas.
Elle est toujours à fond et c'est le klixon qui coupe.
La carte électronique a été changée ainsi que l'aquastat et c'est toujours pareil.
Quand je débranche le thermostat d'ambiance, et je règle P4, cela n'agit sur rien.
J'ai remarqué que mon circulateur ne tournait pas à sa vitesse : est-ce que cela peut venir de là ?
Merci.
J'ai une chaudière Saunier Duval Thélia 23 E qui ne régule pas.
Elle est toujours à fond et c'est le klixon qui coupe.
La carte électronique a été changée ainsi que l'aquastat et c'est toujours pareil.
Quand je débranche le thermostat d'ambiance, et je règle P4, cela n'agit sur rien.
J'ai remarqué que mon circulateur ne tournait pas à sa vitesse : est-ce que cela peut venir de là ?
Merci.
11 janvier 2010 à 13:01
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Probléme chaudière Saunier Duval Thélia 23 E qui ne régule pas
Invité

Bonjour, il est parfois possible que les deux connecteurs reliés aux micro-contacts (juste derrière le levier de sélection été/hiver) aient été inversés.
Dans ce cas, le brûleur démarre dés le basculement du levier à plein régime pour produire de l'eau chaude sans puisage d'eau chaude, comme la régulation se fait sur les capteurs d'eau chaude (qui restent froid) et non plus sur le circuit primaire, la chaudière surchauffe directement et se met en défaut. Ce problème est invisible en mode été.
Dans ce cas, le brûleur démarre dés le basculement du levier à plein régime pour produire de l'eau chaude sans puisage d'eau chaude, comme la régulation se fait sur les capteurs d'eau chaude (qui restent froid) et non plus sur le circuit primaire, la chaudière surchauffe directement et se met en défaut. Ce problème est invisible en mode été.
19 janvier 2012 à 12:46
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Probléme chaudière Saunier Duval Thélia 23 E qui ne régule pas
Invité

Bonjour,
Bravo, bravo, bravo. C'était effectivement mon problème.
En fait, l'erreur venait lors du changement de ma chaudière par une plus récente. Je n'avais pas shunté le thermostat d'ambiance, alors qu'il était shunté d'origine sur la précédente.
Donc à la mise en route, elle n'avait pas démarré et j'ai interverti les 2 connecteurs en question reliés aux micros contacts au dessus de la manette de sélection été/hiver pensant que je les avait inversés lors du changement de la pompe.
Eh non, donc effectivement, dès lors que je la mettais en position hiver, elle se mettait automatiquement en marche sans régulation et chauffait à fond jusqu'à ce que le capteur de sécurité de température l'arrête.
Erreur rétablit, shunte mis en place. J'avais fait venir un technicien, qui m'a dit que ce n'était pas normal qu'elle se mette en router sans ce fameux shunt, mais ne m'a jamais dit que cela pouvait provenir d'une inversion des connecteurs.
Merci et félicitation.
Bravo, bravo, bravo. C'était effectivement mon problème.
En fait, l'erreur venait lors du changement de ma chaudière par une plus récente. Je n'avais pas shunté le thermostat d'ambiance, alors qu'il était shunté d'origine sur la précédente.
Donc à la mise en route, elle n'avait pas démarré et j'ai interverti les 2 connecteurs en question reliés aux micros contacts au dessus de la manette de sélection été/hiver pensant que je les avait inversés lors du changement de la pompe.
Eh non, donc effectivement, dès lors que je la mettais en position hiver, elle se mettait automatiquement en marche sans régulation et chauffait à fond jusqu'à ce que le capteur de sécurité de température l'arrête.
Erreur rétablit, shunte mis en place. J'avais fait venir un technicien, qui m'a dit que ce n'était pas normal qu'elle se mette en router sans ce fameux shunt, mais ne m'a jamais dit que cela pouvait provenir d'une inversion des connecteurs.
Merci et félicitation.