Bonjour,
Hier nous avons eu une coupure électrique sur le réseau de 3 heures.
Je me suis rendu compte 1 heure après le rétablissement de l'électricité que le chauffage ne se remettait pas en route...
Je suis intervenu manuellement sur le boitier à côté de la chaudière...
Est-ce normal que le système de mise en route ne peut se fait automatiquement ?
Identification chaudière : ELM Modèle MEGALIS CONDENSATION GVAC 21-5M Énergie NATUREL
N° série 5940617041913 7716704656 Mise en service 11 mars 2016
Radiateurs
Pas de sonde extérieure
Robinets thermostatiques
Thermostat d'ambiance aXenergie CMS727E1148
LOIRE ATLANTIQUE Ville GORGES
Entretien annuel.
A l'avance MERCI pour votre réponse.
Cordialement.
Yves M.
P. S. : Je m'active auprès de LEETCHI après votre réponse.
Hier nous avons eu une coupure électrique sur le réseau de 3 heures.
Je me suis rendu compte 1 heure après le rétablissement de l'électricité que le chauffage ne se remettait pas en route...
Je suis intervenu manuellement sur le boitier à côté de la chaudière...
Est-ce normal que le système de mise en route ne peut se fait automatiquement ?
Identification chaudière : ELM Modèle MEGALIS CONDENSATION GVAC 21-5M Énergie NATUREL
N° série 5940617041913 7716704656 Mise en service 11 mars 2016
Radiateurs
Pas de sonde extérieure
Robinets thermostatiques
Thermostat d'ambiance aXenergie CMS727E1148
LOIRE ATLANTIQUE Ville GORGES
Entretien annuel.
A l'avance MERCI pour votre réponse.
Cordialement.
Yves M.
P. S. : Je m'active auprès de LEETCHI après votre réponse.
14 avril 2021 à 16:26
Réponse 1 du forum-chauffage
Pas de démarrage chaudière ELM après coupure électrique
Bonjour,
Pour commencer dans votre recherche de panne :
- Votre alimentation électrique de chaudière est-elle bonne ?
- Avez-vous un affichage sur votre tableau de chaudière ?
- Le fusible de la carte de votre chaudière est-il bon ?
Après une coupure de courant vous pouvez avoir soit une surtension soit une inversion de phase et neutre. Ces deux phénomènes peuvent-être à l'origine de votre problème.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour commencer dans votre recherche de panne :
- Votre alimentation électrique de chaudière est-elle bonne ?
- Avez-vous un affichage sur votre tableau de chaudière ?
- Le fusible de la carte de votre chaudière est-il bon ?
Après une coupure de courant vous pouvez avoir soit une surtension soit une inversion de phase et neutre. Ces deux phénomènes peuvent-être à l'origine de votre problème.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
15 avril 2021 à 11:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
- N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
- 4. Remettre en marche une chaudière après coupure de courant
- N°19753 : Bonjour, J'ai une chaudière murale De Dietrich MCR 24/28 qui a un an. Nous avons eu une coupure électrique et je ne sais pas remettre la chaudière en route... Qui peut m'aider. Merci par avance.
- 5. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 6. Panne A03 chaudière Chaffoteaux et Maury après coupure électrique 10 jours
- N°18773 : Bonjour, J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Comfort MX2 24FF. Ne délivrant plus vraiment d'eau chaude, j'ai changé la thermistance de la sonde sanitaire. De l'eau chaude est revenue. Mais ayant mal raccrochée...
- 7. Chaudière ELM Leblanc GVB7/28 remplacement du boîtier électrique
- N°8536 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc GVB7/28 qui se met en sécurité voyant rouge allumé. Après avoir remplacé pompe+ventilateur, évacuation fumée, et vérifié contact sécurité, on ma conseillé de remplacer le...
- 8. Chauffage électrique Atlantic Maradja ne chauffe pas en bas
- N°12522 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques "Atlantic Maradja" verticaux qui chauffent seulement dans leur partie haute au bout de quelques mois de service. Ce problème est-il déjà arrivé à quelqu'un ? Merci.
- 9. Panneau électrique chaudière en panne pas de démarrage du chauffage
- N°18130 : Bonjour, Avant de racheter un nouveau panneau électrique je voudrais être sûr du diagnostic de ma chaudière ELM Mégalis NGLA28-1H qui a 15 ans. L'eau chaude sanitaire c'est bon. Le chauffage ne se met pas en marche, avec...
- 10. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite