Bonjour à tous,
J'ai une chaudière Chappée 2.24 FF HTE avec sonde extérieure... qui me faisait une erreur 168E (je crois).
Je ne sais pas de quand elle date ni notice, ni informations sur son passé.
L'hiver dernier, malgré les erreurs pour manque de pression ou 168E tout a fonctionné...
Un petit remplissage avec le robinet bleu ou quelques pressions sur le bouton du dessous et hop ça repartait.
Cet été, la chaudière était réglée sur une température très basse il me semble (pour ne pas qu'elle déclenche).
Au début du mois, j'ai essayé de la relancer mais les radiateurs sont restés froids.
Du coup, une connaissance chauffagiste est passée pour regarder vite fait.
D'après lui, c'est un souci avec la vanne 3 voies car le tuyau situé avant est bouillant, et la chaudière donne bien de l'eau chaude.
Le circulateur ne semble pas bloqué.
Lui me dit qu'il va falloir que je change de chaudière, mais il pense que la carte pourrait être en cause...

(alors déjà que j'ai pas les moyens de rénover alors si en plus ce qui fonctionnait un peu, ne fonctionne plus, c'est la cata.
Alors... qu'en dites-vous ?
La carte et les erreurs à répétition peuvent-elles être en cause ? sachant que tout allait bien l'hiver dernier malgré les erreurs ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ai une chaudière Chappée 2.24 FF HTE avec sonde extérieure... qui me faisait une erreur 168E (je crois).
Je ne sais pas de quand elle date ni notice, ni informations sur son passé.
L'hiver dernier, malgré les erreurs pour manque de pression ou 168E tout a fonctionné...
Un petit remplissage avec le robinet bleu ou quelques pressions sur le bouton du dessous et hop ça repartait.
Cet été, la chaudière était réglée sur une température très basse il me semble (pour ne pas qu'elle déclenche).
Au début du mois, j'ai essayé de la relancer mais les radiateurs sont restés froids.
Du coup, une connaissance chauffagiste est passée pour regarder vite fait.
D'après lui, c'est un souci avec la vanne 3 voies car le tuyau situé avant est bouillant, et la chaudière donne bien de l'eau chaude.
Le circulateur ne semble pas bloqué.
Lui me dit qu'il va falloir que je change de chaudière, mais il pense que la carte pourrait être en cause...



Alors... qu'en dites-vous ?
La carte et les erreurs à répétition peuvent-elles être en cause ? sachant que tout allait bien l'hiver dernier malgré les erreurs ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




18 octobre 2018 à 19:45
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Pas de chauffage sur Chappée 2.24 FF HTE
Bonjour,
Bravo pour la connaissance chauffagiste. La méthode de dire qu'il faut changer la chaudière n'est pas très honnête surtout sans être capable de faire un diagnostic ni capable de dire de quelle année est la chaudière.
C'est vrai qu'il est facile de dire qu'il faut la remplacer plutôt que : je ne connais pas, je ne sais pas, je vais me renseigner...
Votre connaissance n'est pas spécialiste de la maintenance et la solution qu'il vous propose n'est pas honnête.
Pour vous répondre :
- Votre chaudière est de 2008,
- C'est une chaudière de type condensation,
- C'est une chaudière mixte qui fait l'eau chaude et le chauffage.
Cette chaudière est bien loin de sa fin de vie, si c'est le E168 c'est un problème de temps de communication de bus entre la carte de la chaudière et le BM (boitier de commande en façade de votre chaudière).
Avant de continuer, pouvez-vous mettre sous tension votre chaudière et prendre en photo l'affichage de votre écran.
Pour information, le boitier de commande (BM) qui est en façade de votre chaudière est une sonde d'ambiance. Celui-ci ne devrait pas se situer sur la chaudière mais dans le volume de votre logement et être paramétré comme tel.
Je pourrais vous transmettre la notice de votre chaudière lors de ma prochaine intervention.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Bravo pour la connaissance chauffagiste. La méthode de dire qu'il faut changer la chaudière n'est pas très honnête surtout sans être capable de faire un diagnostic ni capable de dire de quelle année est la chaudière.
C'est vrai qu'il est facile de dire qu'il faut la remplacer plutôt que : je ne connais pas, je ne sais pas, je vais me renseigner...
Votre connaissance n'est pas spécialiste de la maintenance et la solution qu'il vous propose n'est pas honnête.
Pour vous répondre :
- Votre chaudière est de 2008,
- C'est une chaudière de type condensation,
- C'est une chaudière mixte qui fait l'eau chaude et le chauffage.
Cette chaudière est bien loin de sa fin de vie, si c'est le E168 c'est un problème de temps de communication de bus entre la carte de la chaudière et le BM (boitier de commande en façade de votre chaudière).
Avant de continuer, pouvez-vous mettre sous tension votre chaudière et prendre en photo l'affichage de votre écran.
Pour information, le boitier de commande (BM) qui est en façade de votre chaudière est une sonde d'ambiance. Celui-ci ne devrait pas se situer sur la chaudière mais dans le volume de votre logement et être paramétré comme tel.
Je pourrais vous transmettre la notice de votre chaudière lors de ma prochaine intervention.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 octobre 2018 à 12:18
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Pas de chauffage sur Chappée 2.24 FF HTE
Bonjour Mario,
Oui déjà c'est un bon diagnostic humain, et aussi le pourquoi de ma question sur ce forum et merci pour les infos.
Pour le boitier de commande (BM) qui doit être dans le logement, l'hiver dernier à la place de la sonde extérieure j'avais branché un thermostat Netatmo...
Mais au début du mois, comme je n'avais pas de chauffage, j'ai tout rebranché comme c'était à l'origine, et débranché le Netatmo, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Voici donc une photo du boitier en façade (j'ai désactivé le mode chauffage en attendant de trouver une solution).
J'ai envisagé de ressouder un composant sur la carte ou même de changer de carte, mais là aussi j'ai du mal à bien trouver la référence et/ou les composants mis en cause...
Sur la photo 2 on voit une référence : Siemens LMU34 210B349 (si ça peut aider
).
A force de la débrancher, la chaudière n'est pas à l'heure mais je sais le remettre.
Bien à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Oui déjà c'est un bon diagnostic humain, et aussi le pourquoi de ma question sur ce forum et merci pour les infos.
Pour le boitier de commande (BM) qui doit être dans le logement, l'hiver dernier à la place de la sonde extérieure j'avais branché un thermostat Netatmo...
Mais au début du mois, comme je n'avais pas de chauffage, j'ai tout rebranché comme c'était à l'origine, et débranché le Netatmo, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Voici donc une photo du boitier en façade (j'ai désactivé le mode chauffage en attendant de trouver une solution).
J'ai envisagé de ressouder un composant sur la carte ou même de changer de carte, mais là aussi j'ai du mal à bien trouver la référence et/ou les composants mis en cause...
Sur la photo 2 on voit une référence : Siemens LMU34 210B349 (si ça peut aider

A force de la débrancher, la chaudière n'est pas à l'heure mais je sais le remettre.

Bien à vous.