Pas d'eau chaude sur chaudière De Dietrich MS24
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16081
Question forum chauffage : Pas d'eau chaude sur chaudière De Dietrich MS24
Bonjour,
Je viens d'acheter une chaudière De Dietrich ZENA MS 24.
Le vendeur m'a assuré qu'elle faisait production d'ECS (en plus du chauffage).
Le chauffage fonctionne correctement. Par contre l'ECS ne fonctionne pas lorsque je tire de l'eau.
De plus, elle affiche un message E06 - "Dysfonctionnement de la sonde CNT eau chaude sanitaire".
D’après le schéma de la notice, il n'y a pas cette sonde sur le MS 24.
Pouvez-vous me confirmer que cette chaudière fait bien production ECS ?
Si oui, comment puis-je régler mon problème ?
Une dernière chose, si je ne ferme pas le robinet de remplissage (là où arrive l'eau froide) la pression monte tout de suite et ne reste pas constante aux alentours des 1,5 bars.
Merci pour votre aide.
Je viens d'acheter une chaudière De Dietrich ZENA MS 24.
Le vendeur m'a assuré qu'elle faisait production d'ECS (en plus du chauffage).
Le chauffage fonctionne correctement. Par contre l'ECS ne fonctionne pas lorsque je tire de l'eau.
De plus, elle affiche un message E06 - "Dysfonctionnement de la sonde CNT eau chaude sanitaire".
D’après le schéma de la notice, il n'y a pas cette sonde sur le MS 24.
Pouvez-vous me confirmer que cette chaudière fait bien production ECS ?
Si oui, comment puis-je régler mon problème ?
Une dernière chose, si je ne ferme pas le robinet de remplissage (là où arrive l'eau froide) la pression monte tout de suite et ne reste pas constante aux alentours des 1,5 bars.
Merci pour votre aide.
07 août 2013 à 19:03
Conseil 1 dépannage chaudière
Pas d'eau chaude sur chaudière De Dietrich MS24
Bonjour,
La De Dietrich MS 24 ne fait pas l'eau chaude sanitaire.
Attention à être bien précis en ce qui concerne ce modèle, la MS 24 BIC, fait l'eau chaude sanitaire.
Il est étonnant que votre chaudière ait le défaut "E06" alors qu'elle n'a pas cette sonde, regardez donc bien la plaque de la chaudière et confirmez-nous le modèle.
Si c'est la MS24 BIC, vérifiez le branchement de la sonde sanitaire.
En ce qui concerne le problème de pression : auand vous remplissez votre réseau, la pression monte quand la chaudière chauffe l'eau du circuit chauffage ? La pression descend doucement après que vous ayez rempli votre réseau ?
Merci de nous répondre.
La De Dietrich MS 24 ne fait pas l'eau chaude sanitaire.
Attention à être bien précis en ce qui concerne ce modèle, la MS 24 BIC, fait l'eau chaude sanitaire.
Il est étonnant que votre chaudière ait le défaut "E06" alors qu'elle n'a pas cette sonde, regardez donc bien la plaque de la chaudière et confirmez-nous le modèle.
Si c'est la MS24 BIC, vérifiez le branchement de la sonde sanitaire.
En ce qui concerne le problème de pression : auand vous remplissez votre réseau, la pression monte quand la chaudière chauffe l'eau du circuit chauffage ? La pression descend doucement après que vous ayez rempli votre réseau ?
Merci de nous répondre.
08 août 2013 à 10:50
Conseil 2 dépannage chaudière
Pas d'eau chaude sur chaudière De Dietrich MS24
Bonjour,
La plaque dans la chaudière indique bien MS 24.
Pour ce qui est de la pression : dans tous les cas, que le chauffage soit en marche ou non.
J'ouvre le robinet d'eau en entrée de la chaudière, elle se remplie pour atteindre environ 3 bars.
Je ferme donc le robinet et la pression de redescend pas, elle reste au 3 bars.
Maintenant que vous me confirmez que la MS24 ne fait pas production d'eau chaude, c'est peut être normal qu'elle monte en pression. Ça doit être à moi à mettre 1.5 bar puis à fermer le circuit à ce moment.
Pour l'ECS :
Si je souhaite avoir de l'eau chaude, que dois-je faire ? Est ce qu'avec un ballon raccordé à la chaudière c'est possible ? Et si oui qu'elle type de ballon (si vous avez quelques références...).
Merci.
La plaque dans la chaudière indique bien MS 24.
Pour ce qui est de la pression : dans tous les cas, que le chauffage soit en marche ou non.
J'ouvre le robinet d'eau en entrée de la chaudière, elle se remplie pour atteindre environ 3 bars.
Je ferme donc le robinet et la pression de redescend pas, elle reste au 3 bars.
Maintenant que vous me confirmez que la MS24 ne fait pas production d'eau chaude, c'est peut être normal qu'elle monte en pression. Ça doit être à moi à mettre 1.5 bar puis à fermer le circuit à ce moment.
Pour l'ECS :
Si je souhaite avoir de l'eau chaude, que dois-je faire ? Est ce qu'avec un ballon raccordé à la chaudière c'est possible ? Et si oui qu'elle type de ballon (si vous avez quelques références...).
Merci.
08 août 2013 à 18:00
Conseil 3 dépannage chaudière
Pas d'eau chaude sur chaudière De Dietrich MS24
La meilleure solution serait de changer de chaudière particulièrement si les canalisations d'eau chaude sont déjà installées.
La deuxième solution serait de mettre un ballon électrique, oubliez le fait de rajouter un ballon réchauffé par la chaudière.
La deuxième solution serait de mettre un ballon électrique, oubliez le fait de rajouter un ballon réchauffé par la chaudière.
09 août 2013 à 14:13
Conseil 4 dépannage chaudière
Invité

Pas d'eau chaude sur chaudière De Dietrich MS24
Invité

Le type de chaudière MS24 qui fait aussi eau chaude sanitaire est la "MS24 MI", c'est celle-ci que votre installateur aurait dû vous installer.
09 novembre 2013 à 16:24
Conseil 5 dépannage chaudière
Invité

Pas d'eau chaude sur chaudière De Dietrich MS24
Invité

La chaudière MS 24 MI FF fait de l'eau chaude sanitaire.
E 06 c'est la sonde ECS, il faut changer la sonde et pour la pression c'est que le vase d'expansion n'est pas gonflé ou changé, le robinet remplissage ou le disconnecteur ou cartouche vanne 3 voies.
E 06 c'est la sonde ECS, il faut changer la sonde et pour la pression c'est que le vase d'expansion n'est pas gonflé ou changé, le robinet remplissage ou le disconnecteur ou cartouche vanne 3 voies.
11 octobre 2017 à 20:44