Réamorcer pompe après panne de fioul
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2584
Problème Forum Chauffage : Réamorcer pompe après panne de fioul
Invité

La pompe de ma chaudière Viessmann est désamorcée suite à un manque de fioul dans la cuve. Apparemment la conduite d'aspiration est vide. Comment y remédier ? Merci d'avance.
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Réamorcer pompe après panne de fioul
Invité

Aspirer le mazout avec une pompe manuelle ou éclairer la cellule et laisser tourner le moteur.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Réamorcer pompe après panne de fioul
Invité

L'installation du fuel est monotube ou bitube ?
Merci. gg
Merci. gg
07 janvier 2009 à 02:39
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Réamorcer pompe après panne de fioul
Invité

Bonjour
J'ai eu le même problème.
J'ai réamorcé le circuit en partant de la cuve.
J'ai dévissé le raccord au niveau du filtre puis j'ai pompé du fioul dans la cuve (avec une pompe manuelle qu'on utilise normalement pour remplir les zibro depuis un jerricane) en forçant directement dans le tube plongeant dans la cuve.
Lorsque le fioul coule de l'autre côté, arrêtez de pomper et débranchez la pompe en pinçant le tube qui est normalement dans la cuve et le remettre dans la cuve.
Suite à cela, j'ai pu réamorcer ma pompe en prenant soin de la faire tourner en maintentat la cellule éclairée.
J'ai eu le même problème.
J'ai réamorcé le circuit en partant de la cuve.
J'ai dévissé le raccord au niveau du filtre puis j'ai pompé du fioul dans la cuve (avec une pompe manuelle qu'on utilise normalement pour remplir les zibro depuis un jerricane) en forçant directement dans le tube plongeant dans la cuve.
Lorsque le fioul coule de l'autre côté, arrêtez de pomper et débranchez la pompe en pinçant le tube qui est normalement dans la cuve et le remettre dans la cuve.
Suite à cela, j'ai pu réamorcer ma pompe en prenant soin de la faire tourner en maintentat la cellule éclairée.
22 octobre 2009 à 14:04
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Réamorcer pompe après panne de fioul
Invité

Pas du très mauvais pour la pompe, il faut tout simplement installer un dégazeur pour fioul et cela purgera automatiquement l'air se trouvant dans la conduite. Votre pompe vous dira merci.
05 octobre 2011 à 20:41