Bonjour.
Ma pompe est installée depuis fin 2010.
J'ai eu plusieurs fois le défaut D1.2 avant le changement de carte pris en charge par CIAT en 2019.
Depuis j'ai eu souvent un déclenchement par défaut temporaire D1.4 qui disparaissait en l'acquittant.
Ce jour, j'ai le défaut D1.1 qui s'affiche et celui-ci est permanent.
Problème Compresseur ??
Merci d'éclairer ma lanterne en m'expliquant comment résoudre ce problème.
Bien cordialement.
Giletgeo
Ma pompe est installée depuis fin 2010.
J'ai eu plusieurs fois le défaut D1.2 avant le changement de carte pris en charge par CIAT en 2019.
Depuis j'ai eu souvent un déclenchement par défaut temporaire D1.4 qui disparaissait en l'acquittant.
Ce jour, j'ai le défaut D1.1 qui s'affiche et celui-ci est permanent.
Problème Compresseur ??
Merci d'éclairer ma lanterne en m'expliquant comment résoudre ce problème.
Bien cordialement.
Giletgeo
20 octobre 2024 à 14:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème pompe à chaleur CIAT Aqualis 2 50H
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Ces deux défauts indiquent un problème de fonctionnement avec des montées en pressions/températures trop rapides et trop élevées. il faut vérifier :
- Que le débit d'eau dans le circuit de chauffage est normal,
- Que le débit d'eau minimum est bien garanti,
- Que l'entretien annuel de cette appareil est bien réalisé,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Ces deux défauts indiquent un problème de fonctionnement avec des montées en pressions/températures trop rapides et trop élevées. il faut vérifier :
- Que le débit d'eau dans le circuit de chauffage est normal,
- Que le débit d'eau minimum est bien garanti,
- Que l'entretien annuel de cette appareil est bien réalisé,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2024 à 17:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 2. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 3. Dépannage réussi carte de puissance PAC CIAT défaut D1.2
- N°17908 : Bonjour, Je voulais faire part de mon expérience personnelle concernant le dépannage que j’ai pu effectuer moi-même sur ma PAC CIAT Aqualis2 50H installée en Nov 2007. Je vous passe tous les détails de mon...
- 4. Problème pompe à chaleur Ciat Aqualis Caleo 70HT
- N°21191 : Bonjour. J'ai un problème depuis quelques mois avec une pompe à chaleur air eau Aqualis Caleo 70h de 2009. Très souvent mais pas systématiquement les ventilateurs mettent du temps à s'arrêter jusqu’à 1h voire...
- 5. Problème pompe à chaleur Aqualis 2, Ciat fil débranché sur carte fille recherche schéma
- N°15077 : Bonjour, Suite à un problème d3 sur ma pompe à chaleur Aqualis 2 Ciat, j'ai fait toutes les manips conseillées : nettoyage filtre, contrôle pression.. et j'ai débranché sans le voir un fil qui va sur la carte fille de ma...
- 6. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 7. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
- 8. Fréquence de démarrage pompe à chaleur
- N°1869 : J'ai fait installer une pompe à chaleur air-eau de marque CIAT Aqualis sur mon installation de chauffage avec radiateurs fontes. Deux problèmes apparaissent : 1- Il est impossible de dépasser la température de 17° dans la...
- 9. Réparateur pompe à chaleur
- N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
- 10. Panne pompe à chaleur CIAT Aqualis 2 50 H
- N°19472 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur CIAT Aqualis 2 50 H qui est en panne. Elle affiche "défaut" d.1.2. En réalité elle démarre après que j'ai acquitté le défaut, elle s’arrête quand la température est atteinte mais...
- 11. Panne pompe à chaleur air/eau AQUALIS 2 s'arrête et affiche d1.2
- N°15647 : Bonjour, Ma pompe à chaleur air/eau AQUALIS 2 vient de s’arrêter et affiche d1.2, elle a redémarré 2 à 3 minutes après sans rien y faire ? Pourquoi ! Là est la question. Cordialement. vever803
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite