Chaudière Urbia Green Chaffoteaux Post circulation chauffage en permanence
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
15612
Question forum Dépannage : Chaudière Urbia Green Chaffoteaux Post circulation chauffage en permanence
Bonjour,
J'ai une chaudière Urbia Green (Chaffoteaux) et, depuis quelques mois, je vois sur l'écran un message: "Post circ Chge» ce qui signifie: "Post circulation chauffage".
Je veux comprendre si c'est un problème ou non. Tous les techniciens à qui j'ai posé la question ne pouvaient pas répondre.
Le message apparaît après le cycle de chauffage, mais le problème est qu'il reste en permanence là et la ventilation fonctionne en continu (parfois pendant plusieurs heures) jusqu'à ce qu'un nouveau cycle commence. Je comprends que pendant cycle 'Post circ chauffage' qu'il utilise la chaleur rémanente mais j'imagine que le transfert de cette chaleur se passerait en quelques minutes et non en heures.
Je pense que le «Post circ Chge» ne doit rester à l'écran que pour quelques minutes et aussi la ventilation pour exactement en même temps, puis s'arrête. Ma crainte est que la ventilation sera endommagée si elle fonctionne de façon presque permanente.
Quelqu'un a t-il eu le même problème? Je vous remercie.
J'ai une chaudière Urbia Green (Chaffoteaux) et, depuis quelques mois, je vois sur l'écran un message: "Post circ Chge» ce qui signifie: "Post circulation chauffage".
Je veux comprendre si c'est un problème ou non. Tous les techniciens à qui j'ai posé la question ne pouvaient pas répondre.
Le message apparaît après le cycle de chauffage, mais le problème est qu'il reste en permanence là et la ventilation fonctionne en continu (parfois pendant plusieurs heures) jusqu'à ce qu'un nouveau cycle commence. Je comprends que pendant cycle 'Post circ chauffage' qu'il utilise la chaleur rémanente mais j'imagine que le transfert de cette chaleur se passerait en quelques minutes et non en heures.
Je pense que le «Post circ Chge» ne doit rester à l'écran que pour quelques minutes et aussi la ventilation pour exactement en même temps, puis s'arrête. Ma crainte est que la ventilation sera endommagée si elle fonctionne de façon presque permanente.
Quelqu'un a t-il eu le même problème? Je vous remercie.
18 janvier 2013 à 13:19
Chaudière Urbia Green Post circ Chge 1
Chaudière Urbia Green Chaffoteaux Post circulation chauffage en permanence
Bonsoir.
Non la ventilation ne risque rien, ça c'est un fait.
Le poste circulation sert à évacuer la chaleur de la chaudière avant qu'elle se remette en route pour chauffer.
Elle fait tourner le circulateur pendant que la vanne d'inversion se place en chauffage, donc je pense que le souci vient de cette vanne d'inversion à démonter et à nettoyer.
Voilà rien de grave à mon avis mais je ne suis pas devant la chaudière...
Cordialement.
Non la ventilation ne risque rien, ça c'est un fait.
Le poste circulation sert à évacuer la chaleur de la chaudière avant qu'elle se remette en route pour chauffer.
Elle fait tourner le circulateur pendant que la vanne d'inversion se place en chauffage, donc je pense que le souci vient de cette vanne d'inversion à démonter et à nettoyer.
Voilà rien de grave à mon avis mais je ne suis pas devant la chaudière...
Cordialement.
18 janvier 2013 à 22:40
Chaudière Urbia Green Post circ Chge 2
Invité

Chaudière Urbia Green Chaffoteaux Post circulation chauffage en permanence
Invité

Bonjour.
A mon avis échangeur à remplacer.
A mon avis échangeur à remplacer.
26 février 2014 à 18:39