Bonjour,

Ma chaudière me lâche pendant la semaine la plus froide jusqu'à maintenant !
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.

La situation : chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23CF.
Eau chaude sanitaire et chauffage. L'eau chaude sanitaire n'est pas utilisée (j'ai un ballon d'eau chaude).
L'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement néanmoins (je peux passer en ballon ou chaudière grâce à un quart de tour 3 voies ce qui me permet de tester).
Le chauffage : ne fonctionne plus.
J'utilise ce document technique pour dépanner : http://arbalette.hopto.org/images/forums/nectra2-23CF.pdf

La chaudière a évolué en 2 étapes dans la journée : hier matin, le chauffage se mettait à fonctionner puis à s'arrêter au bout de quelques minutes, sans que je comprenne pourquoi.
Il n'avait manifestement pas tourné de la nuit (17°C au réveil dans l'appart). En arrêtant / redémarrant la chaudière, j'arrive à chauffer quelques minutes, et puis ça s'arrête.
Pas de mise en sécurité, aucun voyant allumé si ce n'est celui pour indiquer qu'elle est sous tension.
Le symptôme observé : en passant en manuel au niveau de mon thermostat d'ambiance pour forcer l'ordre de chauffe, la chaudière démarre le circulateur....mais pas d'allumage. J'en déduis qu'il doit y avoir un problème au niveau du débistat de chauffage (vu le document indiqué plus haut).

Hier soir, quand je peux enfin mettre mon nez dedans : je constate que le débistat de chauffage est en position haute en permanence (donc interrupteur fermé, donnant le signal qu'il y a un débit). Vérifié à l’ohmmètre.
Je démonte, je nettoie : effectivement, il était très encrassé, et la colonnette avec l'aimant au bout ne glissait pas bien dans le corps plastique (pas mal de calcaire et débris divers).
Une fois nettoyé, j'inverse avec celui de l'eau chaude sanitaire (comme je ne m'en sers pas) qui, lui, est en bien meilleur état. Mais nettoyé quand même lui aussi (tant qu'on y est).
Re-remplissage de la chaudière, mise à la pression.

J'arrive à récupérer une situation saine : le débistat est à 0 au repos, et passe à 1 quand le circulateur tourne.
Mais j'ai "rusé" pour pouvoir le vérifier car la situation a maintenant changé : (et ça, je ne comprends pas pourquoi) :
=> maintenant, quand je force la consigne chauffage pour lancer la chauffe, un relai s'enclenche une fraction de seconde, puis se relâche : le circulateur commence à tourner, et s'arrête aussitôt ! Comme si une consigne (mais laquelle ?) lui disait de ne pas fonctionner (donc forcément, pour tester à l’ohmmètre l'état du débistat, sans circulateur, c'est plus compliqué !).
=> si je shunte le débistat chauffage (pour simuler qu'il y a un débit, comme c'était hier matin en permanence à cause du défaut), un forçage du thermostat pour démarrer la chauffe démarre le circulateur...mais pas d'allumage. Comme ce matin.
=> l'ECS fonctionne toujours ! ça chauffe....
=> la vanne 3 voies est en bonne position ("à priori"...j'ai toujours un peu du mal à savoir comment on vérifie ça ? je suis allé "écouter" dans une chambre que l'eau circulait bien dans le circuit, et c'est le cas).

Donc en gros : mes débistats fonctionnent. Mon circulateur est fonctionnel. La vanne 3 voies est dans la bonne position.
Mais le circulateur démarre pour s'arrêter aussitôt. En gros, le fait d'avoir réparé le débistat a aggravé d'une certaine manière la situation, puisque le circulateur ne veut même plus se mettre en route (et quand je shunte le débistat, ça reproduit la situation de ce matin...ce qui paraît logique, puisque ça reproduit le défaut du débistat toujours en mode "interrupteur fermé"...mais par contre, plus moyen d'obtenir une chauffe au moins quelques minutes => ça ne déclenche plus jamais l'allumage).

J'ai démonté tout le circuit électronique : la carte de puissance n'a rien de particulier, la carte de régulation non plus : les 2 sont comme neuves en apparence.
Après remontage : aucun changement, même symptôme. On aurait pu penser à une connexion "branlante"... mais non a priori.

Ce qui est dingue, c'est qu'en shuntant le débistat de chauffage, le circulateur se met à tourner ! Mais pas d'allumage.
Je me dis que c'est la carte de régulation qui est flinguée (est-ce que c'est moi qui l'ai flingué en testant les débistats à l’ohmmètre au tout début (avant de parvenir à les débrancher ?)...mais je me dis que si elle était flinguée, ça marcherait pas en eau chaude sanitaire... (or ça marche...).

Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Parce-qu'avant d'aller mettre 150 euros dans une carte sans être sûr que c'est ça, j'aimerai avoir quelques avis éclairés...
Merci d'avance pour votre aide !
Cordialement.
20 janvier 2017 à 08:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Chaudière Nectra 2.23CF en panne au plus mauvais moment

larbalette
Membre inscrit
larbalette
2 messages
Bon, pour ceux que ça intéresse :
Changement de la carte de régulation, et c'est reparti.
Le document technique, page 8, spécifiait bien qu'en dernier recours, il fallait vérifier la carte...
Alors à part la change, je voyais pas trop comment la vérifier !

De fait, la changer me fait profiter d'une température qui remonte enfin ! dans l'appartement.
20 janvier 2017 à 22:41

Proposer une réponse à Chaudière Nectra 2.23CF en panne au plus mauvais moment


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 2. Panne chaudière Nectra 10P 2 23FF Chaffoteaux et Maury
    N°10178 : Bonjour, Ma chaudière Nectra 10P 2.23 FF de Chaffoteaux et Maury marchait parfaitement jusqu'à la révision annuelle de la semaine dernière (contrat de maintenance GTI pièces et mains d'œuvre). Lors de cette visite, une pièce...
  • 3. Panne de chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23
    N°17641 : Bonjour, Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23. Je fais un petit résumé, j'ai de l'eau chaude sanitaire mais pas de chauffage et j'ai changé la vanne 3 V. J'ai aussi le circulateur qui tourne tout le...
  • 4. Dépannage panne chaudière Nectra 3-23 CF / FF
    N°14168 : Bonjour. J'ai une chaudière Nectra 3-23 CF / FF qui a été entretenue, pas d'arrivée de gaz et pas d'étincelle qui allume, alors que la pompe fonctionne et il y a du gaz, mais aucune odeur de gaz. Je ne sais pas ce qu'il...
  • 5. Chaudière NECTRA TOP 2.23FF panne de chauffage
    N°18298 : Bonjour. Ma chaudière NECTRA TOP 2.23FF ne fonctionne plus en mode chauffage. La production ECS marche parfaitement.. Quand j'allume la chaudière en mode production ECS j'entends le bruit de la vanne trois voies et dès...
  • 6. Panne chaudière Chaffoteaux Nectra top 2.23
    N°21298 : Bonjour à tous, Depuis que j'ai changé ma V3V je n'ai plus ECS et de chauffage. J'ai déjà interverti les débistats et les thermistances. Le circulateur a l'air de fonctionner correctement. Je ne sais plus vers quelle...
  • 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 8. Panne chaudière Chaffoteaux gaz Nectra top 2.23FF
    N°18037 : Bonjour. Après l’arrêt pour l'été (chaudière uniquement pour chauffage) à la remise en route pour essai, elle ne se remet pas en route. Rien ne tourne. On voit sur voyant lumineux l'impulsion électrique et aussitôt...
  • 9. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
    N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
  • 10. Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
    N°19686 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007. Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies. Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Nectra 2.23CF en panne au plus mauvais moment >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere gazforum chauffage electriquebruleur a granules de bois chauffage brforum chauffage depannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite