Chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra avec circuit de puissance grillé
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
12694
Problèmes de Chauffage : Chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra avec circuit de puissance grillé
Invité

Bonjour
J'ai une chaudière de marque Chaffoteaux & Maury modèle Nectra 1.23FF, en service depuis une dizaine d'année et qui a bien marché jusqu'à vendredi dernier.
J'ai senti une odeur de plastique brûlé. Une heure après, elle s'est arrêtée.
Après investigation, j'ai découvert sur le circuit de puissance, à l'endroit du branchement de l'alimentation du circulateur, une belle brûlure (la fiche de connexion du circulateur complètement fondue et un trou sur le circuit de puissance).
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai demandé conseil à un spécialiste qui m'a dit :
1) circuit de puissance à changer,
2) peut-être que la cause de cette brûlure est un court-circuit au niveau du circulateur.
Je sollicite votre aide pour :
1) me dire si quelqu'un a déjà eu ce genre de panne,
2) comment vérifier s'il y a un problème ou pas au niveau du circulateur,
3) me dire comment démonter le circulateur pour le changer.
Un grand merci pour votre aide.
J'ai une chaudière de marque Chaffoteaux & Maury modèle Nectra 1.23FF, en service depuis une dizaine d'année et qui a bien marché jusqu'à vendredi dernier.
J'ai senti une odeur de plastique brûlé. Une heure après, elle s'est arrêtée.
Après investigation, j'ai découvert sur le circuit de puissance, à l'endroit du branchement de l'alimentation du circulateur, une belle brûlure (la fiche de connexion du circulateur complètement fondue et un trou sur le circuit de puissance).
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai demandé conseil à un spécialiste qui m'a dit :
1) circuit de puissance à changer,
2) peut-être que la cause de cette brûlure est un court-circuit au niveau du circulateur.
Je sollicite votre aide pour :
1) me dire si quelqu'un a déjà eu ce genre de panne,
2) comment vérifier s'il y a un problème ou pas au niveau du circulateur,
3) me dire comment démonter le circulateur pour le changer.
Un grand merci pour votre aide.
11 janvier 2010 à 16:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 2. Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra
- N°1466 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra qui fonctionnait parfaitement jusqu'au début de l'année. En mode chauffage pas de problème, mais en production d'eau chaude la température obtenue est de plus en plus...
- 3. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury nectra 323 CF
- N°17709 : Bonjour, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury nectra 323 CF se coupe en mode chauffage et se remet en marche 5-10 minutes plus tard malgré qu'elle n'est pas atteint la température souhaitée par le thermostat...
- 4. Vidange circuit chauffage chaudière murale Chaffoteaux et Maury Nectra
- N°9860 : Bonsoir, Je possède une chaudière murale Chaffoteaux et Maury Nectra. Je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire où se situe le robinet de vidange du circuit de chauffage car je voudrais enlever un radiateur pour faire de la...
- 5. Perte pression chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top
- N°19395 : Bonjour. Est-il normal que l'on doive remettre un peu d'eau pour rétablir la pression dans une chaudière gaz-eau toutes les 5 semaines environ 400gr ? La chaudière a environ 15 ans, modèle Nectra Top Chaffoteaux &...
- 6. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 FF
- N°2405 : A la demande d'eau chaude sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 FF, le brûleur s'allume puis s'arrête immédiatement et ceci alternativement. Il faut que je manipule le bouton de température de l'eau pour que cela...
- 7. Notice chaudière gaz nectra 2 23 ff gn Chaffoteaux Maury
- N°7143 : Bonsoir. Je recherche le mode d'emploi pour ma chaudière gaz ventouse Chaffoteaux et Maury NECTRA 2.23 FF GN. Merci pour votre aide.
- 8. Purge du circuit du ballon chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra Top 2.23
- N°11294 : Bonjour, après vidange/remplissage de toute mon installation, le circuit de chauffage est ok, tous radiateurs purgés et marchent parfaitement mais quand il s'agit de chauffer le ballon, c'est une autre histoire : dès que la...
- 9. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top 2 23 CF propane
- N°10729 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top 2.23 CF propane, le circulateur s'enclenche mais ne démarre pas à tout les coups. Suite à ce problème j'ai changé les électrodes de démarrage, la sonde de...
- 10. Purger chaudière Nectra C 2.23 Chaffoteaux et Maury
- N°16884 : Bonjour, J'ai une chaudière Nectra C 2.23 Chaffoteaux et Maury. Elle fait du bruit de temps en temps et on me conseille de la purger et malgré que j'ai la notice d'utilisation je ne comprends pas comment il faut...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite