Questions Forum Chauffage : Problème de nourrice ou thermostat
Invité

Bonjour, nous avons une chaudière fioul Calista 2ch25 de 2003 avec chauffage au sol et 4 radiateurs à l'étage avec 1 thermostat par étage ; depuis quelques temps la chaudière se déclenche sans que l'on touche au thermostat du chauffage au sol et le manomètre rouge des nourrices monte en température tandis que le bleu ne bouge pas ; nous avons changé le thermostat mais rien y fait ! Merci pour votre réponse.
27 janvier 2008 à 03:13
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Problème de nourrice ou thermostat
Invité

Le manomètre est en fait un thermomètre. Vérifiez le bon fonctionnement du circulateur circuit sol. La vitesse du circulateur n'a t-elle pas été modifiée récemment (révision), faites également un test avec circulateur vitesse maxi. Vérifiez également les vannes du collecteur ainsi que les moteurs s'il s'ouvrent bien. Il est intéressant +/- tous les 5 ans de faire rincer (en été) son circuit sol (circuit par circuit), car cela élimine les boues, nettoie les conduites et permet de s'assurer du bon fonctionnement collecteur. AVS.
29 janvier 2008 à 01:58