Bonjour.
Lors du passage du technicien chargé de l'entretien de ma chaudière, celui-ci a constaté que l'amenée d'air est insuffisante.
Il ne m'a pas donné de dimension précise à atteindre pour cette aération.
J'aimerai connaitre les dimensions que doivent atteindre les grilles d'arrivée et de sortie d'air sachant que la chaudière se situe dans ma cuisine dans laquelle se trouve également ma gazinière.
Si par hasard, quelqu'un pouvait me fournir également la référence de la norme ce serait parfait !
Merci de m'avoir lu !
Lors du passage du technicien chargé de l'entretien de ma chaudière, celui-ci a constaté que l'amenée d'air est insuffisante.
Il ne m'a pas donné de dimension précise à atteindre pour cette aération.
J'aimerai connaitre les dimensions que doivent atteindre les grilles d'arrivée et de sortie d'air sachant que la chaudière se situe dans ma cuisine dans laquelle se trouve également ma gazinière.
Si par hasard, quelqu'un pouvait me fournir également la référence de la norme ce serait parfait !
Merci de m'avoir lu !
24 septembre 2021 à 15:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Normes aération chaudière à gaz
Bonsoir.
Je viens voir l'info il y a 10 minutes.
Il faut :
- 1 entrée d'air frais de 100cm² avec bord sup. à 30 cm max. du sol
- 1 sortie d'air vicié de 100cm² avec bord sup. à 1.8m min. de hauteur
donc 2 ouvertures de 10cm x 10cm, ou 5cm x 20cm par exemple...
Elles ne doivent jamais être obstruées, en toute saison.
Steve.
Je viens voir l'info il y a 10 minutes.
Il faut :
- 1 entrée d'air frais de 100cm² avec bord sup. à 30 cm max. du sol
- 1 sortie d'air vicié de 100cm² avec bord sup. à 1.8m min. de hauteur
donc 2 ouvertures de 10cm x 10cm, ou 5cm x 20cm par exemple...
Elles ne doivent jamais être obstruées, en toute saison.
Steve.
25 septembre 2021 à 00:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Normes aération chaudière à gaz
Bonjour,
Ce n'est pas si simple que ça, la ventilation d'un local (dans votre cas la cuisine) dépend :
- Du type et modèle de la chaudière B (cheminée avec ou sans coupe tirage), C (ventouse selon type de raccordement,
- Du type de ventilation du logement (naturel, VMC simple flux, VMC double flux),
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce n'est pas si simple que ça, la ventilation d'un local (dans votre cas la cuisine) dépend :
- Du type et modèle de la chaudière B (cheminée avec ou sans coupe tirage), C (ventouse selon type de raccordement,
- Du type de ventilation du logement (naturel, VMC simple flux, VMC double flux),
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 septembre 2021 à 10:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Normes aération chaudière à gaz
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 898 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Fresque Paris. Photo Patrice Faro. Ancienne fresque sur un mur dans Paris. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 898 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Fresque Paris. Photo Patrice Faro. Ancienne fresque sur un mur dans Paris. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 septembre 2021 à 11:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Normes aération chaudière à gaz
Bonjour,
Ma réponse précédente ayant disparu dans les limbes (erreur de manipulation ?) je réitère mes remerciements pour vos réponses.
Il s'agit d'une chaudière raccordée sur un conduit de cheminée et la ventilation se fait de manière naturelle (pas de VMC). Une cloison en PVC donne directement sur une loggia non fermée.
La réponse de Steve semble correspondre à la vague explication donnée par le technicien qui m'a demandé de poser des grilles de ventilation plus grandes que celles déjà existantes sur la cloison PVC.
Merci encore.
Ma réponse précédente ayant disparu dans les limbes (erreur de manipulation ?) je réitère mes remerciements pour vos réponses.
Il s'agit d'une chaudière raccordée sur un conduit de cheminée et la ventilation se fait de manière naturelle (pas de VMC). Une cloison en PVC donne directement sur une loggia non fermée.
La réponse de Steve semble correspondre à la vague explication donnée par le technicien qui m'a demandé de poser des grilles de ventilation plus grandes que celles déjà existantes sur la cloison PVC.
Merci encore.