Celtic hps 223 VD déréglée en permanence
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
5094
Pannes Chauffage : Celtic hps 223 VD déréglée en permanence
Invité

Bonjour. J'ai une Celtic HPS 223 couplée à un ballon sl Celtic. La VD étant changée, je persiste à n'avoir de production d'ECS qu'en agissant sur la vis du boîtier électrique situé au-dessus de la VD. La pression reste constante (donc pas de fuite...) cependant le "pointeau" de la VD semble ne pas monter assez lors de la demande d'ECS. Ce qui implique pas de chauffage non plus puisque l'ECS est prioritaire. Le ballon n'est pas à mon avis en cause car il envoie bien l'eau vers la chaudière pour le maintien à température, Quelqu'un peut-il me donner une piste de recherche ? J'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un mauvais réglage (ou d'un déréglage récurrent) des deux vis du boîtier électrique (situées sous le contacteur). Celle qui correspond à la position haute du pointeau est en effet une "lache". Existe-t-il des côtés spécifiques pour le réglagle (course du pointeau, longueur des vis) ? Merci de bien vouloir m'éclairer sur le sujet...
25 janvier 2008 à 02:47
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Celtic hps 223 VD déréglée en permanence
Invité

Quand la VD a du mal à monter c'est que la membrane est HS. Il existe chez CM une pochette clapet chauffage (attention il y a 2 références) sinon c'est la VD complète (cher). Quant aux 2 vis du boîtier micro rupteur, elles sont réglées avec une VD en bon état. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de les (dé) régler. Amicalement. N.B. : quant aux 2 vis du boîtier microrupteur ils sont réglés avec une VD en bon état. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de les (dé) régler. Amicalement.
11 février 2008 à 02:10
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Celtic hps 223 VD déréglée en permanence
Invité

Merci de ces éclaircissements, mais la membrane est neuve, j'ai rénové (justement avec le kit) entièrement la VD. Depuis quelques temps j'ai noté une grosse variation de pression : 1,5 bar au repos, + de 4 en chauffe.... En fait, le problème est flagrant le matin. D'où ma question : La chaudière tournant moins la nuit (tempéraure de consigne + basse) est-il possible que le refroidissement des éléments favorise une légère fuite par rétractation du cuivre, d'où un manque de pression pour permettre à la VD de fonctionner normalement ? Si je donne un petit coup de pouce au pointeau de la VD le matin, la chaudière fonctionne normalement la journée... Merci de bien vouloir me donner un avis, je suis toujours preneur !
16 février 2008 à 14:25
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Celtic hps 223 VD déréglée en permanence
Invité

Bonjour, si votre pression de circuit chauffage passe de 1.5 bar au repos à 4 bars en chauffe, c'est que probablement votre vase d'expansion est "dégonflé" (ou défectueux).
Le vase d'expansion est constitué de deux chambres séparées par une membrane en caoutchouc. Une des chambres est gonflée à l'air et l'autre est connectée au circuit chauffage. Quand l'eau se réchauffe, elle se dilate et la chambre "air" du vase d'expansion absorbe la dilatation. Si la chambre ne contient plus d'air, il n'y a plus rien pour absorber la dilatation et la pression augmente (mais votre soupape devrait "cracher"). Attention, 4 bars, c'est beaucoup pour le circuit chauffage et vous devriez y remédier rapidement avant d'avoir des dégâts sur votre installation. Si le vase d'expansion est seulement dégonflé, il suffit de le regonfler (à 1,5 bar environ) par la valve type vélo. Sinon (fuite d'air), il faut le remplacer.
Le vase d'expansion est constitué de deux chambres séparées par une membrane en caoutchouc. Une des chambres est gonflée à l'air et l'autre est connectée au circuit chauffage. Quand l'eau se réchauffe, elle se dilate et la chambre "air" du vase d'expansion absorbe la dilatation. Si la chambre ne contient plus d'air, il n'y a plus rien pour absorber la dilatation et la pression augmente (mais votre soupape devrait "cracher"). Attention, 4 bars, c'est beaucoup pour le circuit chauffage et vous devriez y remédier rapidement avant d'avoir des dégâts sur votre installation. Si le vase d'expansion est seulement dégonflé, il suffit de le regonfler (à 1,5 bar environ) par la valve type vélo. Sinon (fuite d'air), il faut le remplacer.
20 juin 2008 à 11:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pression d'eau chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic HPS monte
- N°14305 : Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic HPS et depuis quelques temps la pression dans le circuit monte en permanence bien que le chauffage soit éteint et que j'utilise juste la fonction eau chaude sanitaire. Quelle...
- 2. Voyant rouge allumé sur chaudière CML celtic 223
- N°14630 : Bonjour, Nous revenons de vacances et nous avions stoppé la chaudière 2 semaines. A notre retour, nous avons appuyé sur le bouton été et ouvert le gaz. Seulement quand nous faisons coulé l'eau (même froide) du robinet...
- 3. Remplacement chaudière 223 ff hps par mira 24 ff confort
- N°3721 : Bonjour, je dois remplacer ma chaudière Chauffoteaux et Maury 223 FF HPS. On me conseille la chaudière Mira 24 FF confort. Quels sont vos conseils, y a-t-il une installation particulière à prévoir et quel en serait le coût ?...
- 4. Arrêt intempestif chaudière Celtic HPS 2 23 couplée à un ballon
- N°9357 : Bonjour. Je possède une chaudière Celtic HPS 2.23 (20 ans) couplée à un ballon. Depuis peu, lorsque le ballon envoie l'eau sanitaire dans la chaudière, celle-ci fonctionne normalement une vingtaine de secondes, puis le...
- 5. Branchement thermostat sans fil Chaffoteaux et Maury Celtic 2 23 FF HPS
- N°11673 : J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.23 FF HPS et je souhaiterais poser un thermostat sans fil avec un branchement 2 fils. Est-ce possible et où brancher mon thermostat sur la chaudière ? Quelle marque de thermostat...
- 6. Thermostat Netatmo sur chaudière Chaffoteaux Celtic
- N°19733 : Bonjour, J'ai une chaudière à condensation Chaffoteaux Celtic 2.20 FF turbo HPS reliée à un plancher chauffant La température est régulée actuellement par une vanne 4 voies motorisée et reliée à un thermostat...
- 7. Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°3050 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20. Les brûleurs ne se déclenchent plus à la demande d'eau chaude ou de chauffage. La veilleuse fonctionne. Merci de vos conseils.
- 8. Fuite d'eau sur vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux et Maury celtic 2.22
- N°15545 : Bonjour, J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury celtic 2.22, elle fonctionne depuis 25 ans, elle présente une fuite d'eau au niveau de la vanne 3 voies (VD) plus exactement au niveau de l'épingle qui retient le presse...
- 9. Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
- N°19770 : Bonjour. Depuis quelque temps ma chaudière THR 5-25 C alimentant un plancher chauffant (sans production eau chaude) s'allume 5 à 10 secondes et s'arrête comme si la température était atteinte, puis redémarre presque...
- 10. Panne intermittente chaudière Saunier Duval Themis 223
- N°2274 : Bonjour à tous ! J'ai une chaudière Saunier Duval Themis 223 avec quelques petits soucis de panne intermittente. En fait, à n'importe quel moment (matin, journée ou soir), si nous sommes en position hiver et que nous ouvrons...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite