Bonjour, j'ai un problème. Lorsque ma chaudière Saunier Duval Thémis 223 est en mode hiver, chauffage OK, mais pas d'eau chaude. Si je passe en mode été, j'ai de l'eau chaude. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci d'avance.
18 janvier 2008 à 03:15
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière Saunier Duval mode hiver OK pas eau chaude
Invité

Ca doit venir du bipass situé dans la chaudière car en principe en mode hiver la priorité est donnée à l'eau chaude sanitaire.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Chaudière Saunier Duval mode hiver OK pas eau chaude
Invité

Changez le clapet inverseur pour être tranquille (une nouvelle bride "by pass" est vendue avec le clapet).
16 novembre 2008 à 03:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. chaudière mode hiver eau chaude pas de chauffage
- N°104 : Bonjour ! j'ai une chaudière à gaz Saunier Duval réf : Thema c23 ev. Je suis passé en mode hiver, j'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage. Les radiateurs sont ouverts, la pression est de 1,7 bar, il n'y a pas d'air dans les...
- 2. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 3. Plus d'eau chaude chaudière SAUNIER DUVAL
- N°1991 : Bonjour, en position été je n'ai plus d'eau chaude quand j'ouvre n'importe quel robinet sur ma chaudière SAUNIER DUVAL SD 220. Je suis obligé de la mettre en position hiver et là j'en ai. Pouvez-vous me dire d'où cela peut-il...
- 4. Surchauffage chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval
- N°20407 : Bonjour à tous, Je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien sur le forum... Ma chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval de 15 ans a depuis quelques jours un comportement très bizarre en chauffage. C'est sa première...
- 5. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
- N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
- 6. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 7. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
- 8. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
- N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
- 9. Panne f13 sur chaudière Saunier Duval Isotwin f24 ea
- N°4250 : Que signifie la panne f13 sur la chaudière Isotwin f24 ea, la pression est correcte le mode de fonctionnement sur radiateur et eau chaude, l'indicateur d'état est au rouge, résultat pas d'eau chaude ni de chauffage. Merci.
- 10. Problème eau chaude chaudière Saunier Duval Themaplus C25 EV
- N°20458 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Themaplus C25 EV. Hier l'eau chaude ne se mettait qu'en route que lorsque le chauffage était lancé. Et depuis ce matin, je n'ai plus du tout d'eau chaude. Auriez-vous svp un...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite