Problème Forum Chauffage : Sifflement dans radiateur
Invité

Bonjour, je possède une chaudière Saunier Duval, installée il y a 10 mois. Hier, j'ai installé un thermostat d'ambiance. La sonde se trouve dans mon séjour. les radiateurs de mon séjour sont équipés de robinets thermostatiques, je les ai donc ouverts à fond. le petit souci est, que quand la chaudière se met en route, l'eau se remet à circuler et j'entends un sifflement très désagréable dans un des radiateurs du séjour, si je ferme un peu le robinet thermostatique, ce bruit cesse. Puis-je fermer un peu mon robinet pour éviter que mon radiateur soit bruyant sans nuire au bon fonctionnement de mon thermostat d'ambiance ? J'ai lu quelque part que je pouvais aussi baisser la vitesse de circulation de l'eau pour faire cesser le bruit. Est-ce possible tout en gardant l'efficacité de mon thermostat ? Sinon, dois-je démonter mon robinet, d'après-vous et d'où vient ce bruit ? En vous remerciant.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Sifflement dans radiateur
Invité

Si vous avez des têtes thermostatiques sur vos radiateurs, cela ne sert pas à grand chose d'avoir un thermostat d'ambiance, puisque l'ambiance ne se fait qu'à l'endroit ou il y a le thermostat. Il vous faut régler toutes les têtes, une par une, avec un thermomètre. C'est un peu long (1 ou 2 heures pour une maison), mais c'est reglé pour plusieurs années. Dans thermostatique, il y a thermostat.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Sifflement dans radiateur
Invité

Tout à fait d'accord ! Dans thermostatique il y a thermostat. Mais pourquoi ne pas se pencher du côté du circulateur ? Une vitesse inférieure ne serait-elle pas la solution ? Craboo
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Sifflement dans radiateur
Invité

Pas d'accord avec la n°1 :
- les robinets thermostatiques sont un complément non négligeables qui permettent de réguler la température différemment en fonction des pièces (plus chaud dans les salles de bains, moins chaud dans les chambres)
- la régulation n'a rien à voir : elle permet d'agir sur la température de l'eau de chauffage en fonction de la température extérieur, des heures d'absences, etc...
Donc c'est l'idéal votre système : régulation + robinets thermostatiques. Pour en revenir à votre question, il faut diminuer la vitesse de votre circulateur car c'est le fort débit d'eau qui passe par votre robinet qui émet ce sifflement. Si cela ne change rien, vous pouvez changer le circulateur par un modèle autorégulé.
- les robinets thermostatiques sont un complément non négligeables qui permettent de réguler la température différemment en fonction des pièces (plus chaud dans les salles de bains, moins chaud dans les chambres)
- la régulation n'a rien à voir : elle permet d'agir sur la température de l'eau de chauffage en fonction de la température extérieur, des heures d'absences, etc...
Donc c'est l'idéal votre système : régulation + robinets thermostatiques. Pour en revenir à votre question, il faut diminuer la vitesse de votre circulateur car c'est le fort débit d'eau qui passe par votre robinet qui émet ce sifflement. Si cela ne change rien, vous pouvez changer le circulateur par un modèle autorégulé.
15 mars 2008 à 14:40
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Sifflement dans radiateur
Invité

Le sifflement est maximum quand les robinets sont grands ouverts, et nul quand ils sont un peu fermés... ! C'est le contraire normalement = quand on ouvre le flux passe mieux, moins turbulent et moins de sifflements donc ! Il s'agirait plutôt d'une vibration / résonance et dans ce cas un changement de débit suffit ou un élément de ce robinet rentre en "résonance", changez-le pour une autre marque.
28 mars 2008 à 01:22