Bonjour à tous.
J'ai une petite question sur l'évacuation des condensats de ma chaudière à condensation. Le modèle est Saunier Duval Themaplus Condens F30.
Je vois dans le manuel d'installation que "le conduit d'évacuation des condensats ne doit pas être connecté d'une manière étanche au tuyau d'évacuation".
Or (cf pj), cela est le cas chez moi. Cela pourrait-il entraîner une fuite de gaz de combustion ?
Je pose cette question car j'ai remarqué une odeur de gaz / gaz brûlé lorsque ma chaudière a terminé de fonctionner (après une douche par exemple). Le circuit de combustion étant normalement étanche, je me demande si l'origine de cette odeur ne pouvait pas être liée à l'évacuation des condensats.
Grand merci d'avance.
Bon week-end.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai une petite question sur l'évacuation des condensats de ma chaudière à condensation. Le modèle est Saunier Duval Themaplus Condens F30.
Je vois dans le manuel d'installation que "le conduit d'évacuation des condensats ne doit pas être connecté d'une manière étanche au tuyau d'évacuation".
Or (cf pj), cela est le cas chez moi. Cela pourrait-il entraîner une fuite de gaz de combustion ?
Je pose cette question car j'ai remarqué une odeur de gaz / gaz brûlé lorsque ma chaudière a terminé de fonctionner (après une douche par exemple). Le circuit de combustion étant normalement étanche, je me demande si l'origine de cette odeur ne pouvait pas être liée à l'évacuation des condensats.
Grand merci d'avance.
Bon week-end.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 novembre 2023 à 16:40
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Mauvaise évacuation condensats chaudière ?
Bonsoir.
Si votre vidange, sur la photo, est bien équipée d'un siphon, il faut simplement enlever le bouchon de silicone autour des deux tuyaux flexibles.
Pour l'odeur, elle ne peut pas venir de là : il faut chercher ailleurs.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre vidange, sur la photo, est bien équipée d'un siphon, il faut simplement enlever le bouchon de silicone autour des deux tuyaux flexibles.
Pour l'odeur, elle ne peut pas venir de là : il faut chercher ailleurs.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 novembre 2023 à 18:00
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Mauvaise évacuation condensats chaudière ?
Invité

Merci de votre réponse !
J'ai retiré le mastic sur l'entonnoir qui est bien siphonné.
Malheureusement et comme vous l'aviez prévu, cela n'a rien changé à l'odeur.
L'odeur semble apparaître juste après que la chaudière se soit entièrement éteinte.
Quand nous utilisons l'eau chaude, il y a une ou plusieurs flammes qui indiquent la combustion en cours sur l'écran de la chaudière. Une fois l'eau arrêtée, la chaudière continue de faire du bruit (mais moins fort que lors de la combustion) : serait-ce la ventilation ?
C'est une fois que ce bruit de fond constant (se termine par un bref "clac") s'arrête que l'odeur caractéristique de gaz apparait. Elle disparait assez rapidement (30s/1mn) sachant que la chaudière est ouverte.
Mon chauffagiste ne veut pas intervenir, il me dit que ça ne peut pas être du gaz et que cela est sûrement une remontée d'égout... mais cela m'inquiète tout de même.
Dois-je envisager de contacter un autre professionnel en urgence ?
Merci beaucoup.
J'ai retiré le mastic sur l'entonnoir qui est bien siphonné.
Malheureusement et comme vous l'aviez prévu, cela n'a rien changé à l'odeur.
L'odeur semble apparaître juste après que la chaudière se soit entièrement éteinte.
Quand nous utilisons l'eau chaude, il y a une ou plusieurs flammes qui indiquent la combustion en cours sur l'écran de la chaudière. Une fois l'eau arrêtée, la chaudière continue de faire du bruit (mais moins fort que lors de la combustion) : serait-ce la ventilation ?
C'est une fois que ce bruit de fond constant (se termine par un bref "clac") s'arrête que l'odeur caractéristique de gaz apparait. Elle disparait assez rapidement (30s/1mn) sachant que la chaudière est ouverte.
Mon chauffagiste ne veut pas intervenir, il me dit que ça ne peut pas être du gaz et que cela est sûrement une remontée d'égout... mais cela m'inquiète tout de même.
Dois-je envisager de contacter un autre professionnel en urgence ?
Merci beaucoup.
03 novembre 2023 à 20:44