Cuves fuel raccordées entre elles déséquilibre niveaux
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
4939
FAQ Questions chauffage : Cuves fuel raccordées entre elles déséquilibre niveaux
Invité

Bonjour et merci de me répondre dans la mesure du possible. Bonjour je dispose de 2 cuves fuel raccordées entre elles. J'ai un déséquilibre de fuel dans mes cuves. En effet, la semaine dernière j'ai fait rajouter 500l de fuel, mais que dans une cuve. Jusqu'à présent c'est ma chaudière qui faisait le niveau. A quoi cela tient-il que ça ne se fasse plus ?
07 janvier 2008 à 03:21
Conseil 1 Forum chauffage
Cuves fuel raccordées entre elles déséquilibre niveaux
Bonjour, normalement, avec ce système de cuves en parallèle, vous devez avoir un circuit d'aspiration avec un tube qui arrive du brûleur et vient se répartir en dérivation pour aspirer dans chacune des cuves, et un circuit de refoulement qui vient recracher dans chacune des cuves en parallèle aussi. Je verrais peut-être le problème sur le circuit d'aspiration en premier lieu. Il vous faut démonter le tube qui vient du brûleur à son arrivée sur vos cuves, et sortir les 2 tubes plongeurs, les crépines qui sont en bout, et le tube qui relie les 2 cuves. Bien nettoyer le total, remonter. Si ça ne suffit pas, il faudrait faire pareil au refoulement. Bonne chance. Cordialement.
13 janvier 2008 à 02:31