Proximité cuve chaudière fuel même local
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
5698
Question Forum : Proximité cuve chaudière fuel même local
Invité

Bonjour, je cherche des renseignements sur l'installation d'une cuve à fuel. Est-ce qu'il est autorisé d'avoir la cuve (environ 1500 litres) dans le même local que la chaudière (chez un particulier), cette dernière étant en sous-sol avec des murs en parpaings de 20 cm.
19 avril 2008 à 12:15
Conseils Forum 1
Invité

Proximité cuve chaudière fuel même local
Invité

Bonsoir, stockage non enterré - capacité maximale de 2 500 litres. Le stockage peut être implanté en rez de chaussée ou en sous-sol. Le local doit être convenablement ventilé. Il doit pouvoir être fermé par une porte pare-flammes de degré un quart dheure. Les murs, planchers haut et bas doivent être coupe-feu de degré une demi-heure.
Les réservoirs peuvent être métalliques ou en matières plastiques. Ils doivent être posés sur un sol plan et maçonné. La cuvette de rétention ou lenveloppe secondaire sont obligatoires. Dans le cas dune enveloppe secondaire en matières plastiques celle-ci doit avoir satisfait à un test de résistance au feu
Les réservoirs doivent être implantés à un mètre minimum des générateurs. Si le local sert également de garage, le stockage doit être protégé contre tout choc éventuel.
TUYAUTERIES ET ÉQUIPEMENTS
Léquipement de base dun réservoir de fioul domestique, situé au même niveau que le générateur, se compose des éléments suivants :
1 tuyauterie de remplissage DN 50 au minimum, fermée par un bouchon de sécurité,
1 dispositif anti-débordement,
1 tuyauterie dévent DN 25 au minimum,
1 tuyauterie daspiration avec clapet de pied,clapet anti-siphon, vanne disolement et préfiltre,
1 tuyauterie de retour avec clapet anti-retour,
1 dispositif de jaugeage ou de téléjaugeage,
1 vanne police si la capacité du réservoir est supérieure à 2 500 litres,
La liaison équipotentielle du réservoir, de ses canalisations et accessoires et leur mise à la terre.
Tous ces éléments peuvent être métalliques ou en tout autre matériau résistant aux hydrocarbures : évent, remplissage réservoir, alimentation, et retour brûleur
- clapet anti-retour 6 clapet de pied (crépine)
- vanne d'arrêt manuelle 5 clapet anti-siphon
- pré-filtre 4 vanne police (si le stockage dépasse 2 500 litres)
- dispositif anti-débordement. De plus un certificat de conformité doit être fourni à la Préfecture. Bon usage. G.B.
Les réservoirs peuvent être métalliques ou en matières plastiques. Ils doivent être posés sur un sol plan et maçonné. La cuvette de rétention ou lenveloppe secondaire sont obligatoires. Dans le cas dune enveloppe secondaire en matières plastiques celle-ci doit avoir satisfait à un test de résistance au feu
Les réservoirs doivent être implantés à un mètre minimum des générateurs. Si le local sert également de garage, le stockage doit être protégé contre tout choc éventuel.
TUYAUTERIES ET ÉQUIPEMENTS
Léquipement de base dun réservoir de fioul domestique, situé au même niveau que le générateur, se compose des éléments suivants :
1 tuyauterie de remplissage DN 50 au minimum, fermée par un bouchon de sécurité,
1 dispositif anti-débordement,
1 tuyauterie dévent DN 25 au minimum,
1 tuyauterie daspiration avec clapet de pied,clapet anti-siphon, vanne disolement et préfiltre,
1 tuyauterie de retour avec clapet anti-retour,
1 dispositif de jaugeage ou de téléjaugeage,
1 vanne police si la capacité du réservoir est supérieure à 2 500 litres,
La liaison équipotentielle du réservoir, de ses canalisations et accessoires et leur mise à la terre.
Tous ces éléments peuvent être métalliques ou en tout autre matériau résistant aux hydrocarbures : évent, remplissage réservoir, alimentation, et retour brûleur
- clapet anti-retour 6 clapet de pied (crépine)
- vanne d'arrêt manuelle 5 clapet anti-siphon
- pré-filtre 4 vanne police (si le stockage dépasse 2 500 litres)
- dispositif anti-débordement. De plus un certificat de conformité doit être fourni à la Préfecture. Bon usage. G.B.
20 avril 2008 à 16:05
Conseils Forum 2
Invité

Proximité cuve chaudière fuel même local
Invité

Bonjour
Je me permets de rajouter une question car je suis dans le même cas à savoir une chaufferie avec chaudière et cuve de 2500L.
A ce que j'ai lu plusieurs versions à savoir :
1/ les cuves doivent être dans un local spécifique et coupe feu
2/ la vôtre ou si j'ai tout bien compris ce que j'ai lu il me suffit de mettre du placo coupe feu partout dans ma chaufferie ainsi qu'une porte coupe feu à l'entrée dudit local.
Merci d'avance.
Je me permets de rajouter une question car je suis dans le même cas à savoir une chaufferie avec chaudière et cuve de 2500L.
A ce que j'ai lu plusieurs versions à savoir :
1/ les cuves doivent être dans un local spécifique et coupe feu
2/ la vôtre ou si j'ai tout bien compris ce que j'ai lu il me suffit de mettre du placo coupe feu partout dans ma chaufferie ainsi qu'une porte coupe feu à l'entrée dudit local.
Merci d'avance.
24 janvier 2010 à 10:52
Conseils Forum 3
Invité

Proximité cuve chaudière fuel même local
Invité

Bonjour.
Une question. Est-il dangereux de mettre une cuve à fioul dans un sous-sol ? Merci.
Une question. Est-il dangereux de mettre une cuve à fioul dans un sous-sol ? Merci.
10 juillet 2013 à 21:57
Conseils Forum 4
Proximité cuve chaudière fuel même local
Bonjour,
Concernant la sécurité pour l'installation des cuves à fioul, voir le document suivant :
implantation chaudieres fioul.pdf
Concernant la sécurité pour l'installation des cuves à fioul, voir le document suivant :
implantation chaudieres fioul.pdf
11 juillet 2013 à 17:20