Panne Chauffage : Cuve à fuel enterrée 50 ans d'âge fin de vie proche
Invité

Bonjour,
J'ai une cuve à fuel enterrée de 3000 Litres datant de 1958, année de construction de la maison.
La cuve a donc 50 ans, et je me demande si elle peut tenir encore longtemps sans fuite.
Pour l'instant, le niveau de fuel (relevé de piégeage) ne bouge pas d'un cm au cours d'un été sans chauffage (de mai à septembre)... mais je me pose des questions.
- Pensez-vous que la cuve peut encore tenir 10-20 ans ?
- Si fuite, combien coûterait la pose d'un revêtement plastique intérieur ?
Merci.
J'ai une cuve à fuel enterrée de 3000 Litres datant de 1958, année de construction de la maison.
La cuve a donc 50 ans, et je me demande si elle peut tenir encore longtemps sans fuite.
Pour l'instant, le niveau de fuel (relevé de piégeage) ne bouge pas d'un cm au cours d'un été sans chauffage (de mai à septembre)... mais je me pose des questions.
- Pensez-vous que la cuve peut encore tenir 10-20 ans ?
- Si fuite, combien coûterait la pose d'un revêtement plastique intérieur ?
Merci.
23 août 2009 à 23:52
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Cuve à fuel enterrée 50 ans d'âge fin de vie proche
Invité

Bonjour,
Les cuves à fioul sont protégées intérieurement par le produit qu'elles contiennent. Il est donc très rare qu'un réservoir se détériore par suite de corrosion interne.
La corrosion externe dépend de la qualité de la protection appliquée sur la cuve avant son enfouissement, de la nature de l'agrégat utilisé pour combler la fosse et enfin de la nature et de la configuration du terrain.
Si, par exemple, la cuve est enterrée dans un terrain bien drainé, entourée de sable fin, bien tassé et à PH neutre, sa durée de vie peut être... "éternelle".
Continuez à la contrôler comme vous l'avez fait. Prenez la précaution de faire vos mesures à température de fioul identique car vous pourriez être trompé - par exemple - par la dilatation du volume liée à une augmentation de température.
A défaut, procurez-vous la règle de calcul qui permet de corriger le volume en fonction de la température.
Cela vous obligera à traduire l'écart en cm de jauge.
Bien cordialement.
Les cuves à fioul sont protégées intérieurement par le produit qu'elles contiennent. Il est donc très rare qu'un réservoir se détériore par suite de corrosion interne.
La corrosion externe dépend de la qualité de la protection appliquée sur la cuve avant son enfouissement, de la nature de l'agrégat utilisé pour combler la fosse et enfin de la nature et de la configuration du terrain.
Si, par exemple, la cuve est enterrée dans un terrain bien drainé, entourée de sable fin, bien tassé et à PH neutre, sa durée de vie peut être... "éternelle".
Continuez à la contrôler comme vous l'avez fait. Prenez la précaution de faire vos mesures à température de fioul identique car vous pourriez être trompé - par exemple - par la dilatation du volume liée à une augmentation de température.
A défaut, procurez-vous la règle de calcul qui permet de corriger le volume en fonction de la température.
Cela vous obligera à traduire l'écart en cm de jauge.
Bien cordialement.
24 août 2009 à 07:34
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Cuve à fuel enterrée 50 ans d'âge fin de vie proche
Invité

Bonjour, à la réponse N° 1 vous semblez oublier la condensation de la cuve et l'eau se trouvant dans les livraisons de fuel, après 40 ans de métier je peux vous démontrer que vous avez tort dans vos propos !
G. B.
G. B.
26 août 2009 à 00:17
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Cuve à fuel enterrée 50 ans d'âge fin de vie proche
Invité

Les boues qui restent collées au parois colmatent souvent les fissures et l'on croit à tort que nos cuves ne sont pas abimées, mais pour avoir fait nettoyer ma cuve, on s'est vite rendu compte qu'elle était dans un état pitoyable, en fait les boues faisaient office de "colle".
De plus j'ai appris lors de ces travaux, que ma cuve n'était plus aux normes, effectivement à partir du 1er janvier 2011, toutes les cuves qui sont enterrées doivent obligatoirement être à double parois ou être posées dans des fosses bétonnées, ce qui n'était absolument pas mon cas, elle avait 30 ans ma cuve, du coup j'ai dû la faire remplir de béton maigre comme il l'est stipulé sur le décret et remettre une autre cuve en PVC dans mon sous-sol, et là je suis dans les règles.
De plus j'ai appris lors de ces travaux, que ma cuve n'était plus aux normes, effectivement à partir du 1er janvier 2011, toutes les cuves qui sont enterrées doivent obligatoirement être à double parois ou être posées dans des fosses bétonnées, ce qui n'était absolument pas mon cas, elle avait 30 ans ma cuve, du coup j'ai dû la faire remplir de béton maigre comme il l'est stipulé sur le décret et remettre une autre cuve en PVC dans mon sous-sol, et là je suis dans les règles.
01 juillet 2011 à 19:42
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Cuve à fuel enterrée 50 ans d'âge fin de vie proche
Invité

Oui je confirme les réponses plus nuancées.
Après 20 ans de service, j'ai moi-même procédé à la vidange totale de ma cuve de 2500 l, en finissant le dépôt du fond par aspiration, puis procéder dans les règles de l'art au dégazage et à l'aération.
Après plusieurs contrôles explosivités par un appareil spécifique, je suis descendu dans ma cuve avec l'assistance d'une ventilation forcée.
La génératrice inférieure était bien corrodée sur toute sa longueur, ce qui est normal et sur une largeur de 2 cm environ.
J'avais mesuré le PH de la boue résiduelle avant son aspiration, il est inutile de vous préciser qu'elle était acide.
Je précise que je suis un retraité du raffinage de pétrole, si cela peut vous être utile.
Maintenant ma cuve a 45 ans, je prépare sa mise hors service pour passez au gaz naturel (distribué dans ma rue).
Une fuite ne sera jamais mesurable tellement c'est vicieux, la seule solution pour le savoir c'est de procéder à une vidange et un nettoyage complet pour en visualiser l'état intérieur, opération coûteuse, alors !!!
Bonne chance.
Après 20 ans de service, j'ai moi-même procédé à la vidange totale de ma cuve de 2500 l, en finissant le dépôt du fond par aspiration, puis procéder dans les règles de l'art au dégazage et à l'aération.
Après plusieurs contrôles explosivités par un appareil spécifique, je suis descendu dans ma cuve avec l'assistance d'une ventilation forcée.
La génératrice inférieure était bien corrodée sur toute sa longueur, ce qui est normal et sur une largeur de 2 cm environ.
J'avais mesuré le PH de la boue résiduelle avant son aspiration, il est inutile de vous préciser qu'elle était acide.
Je précise que je suis un retraité du raffinage de pétrole, si cela peut vous être utile.
Maintenant ma cuve a 45 ans, je prépare sa mise hors service pour passez au gaz naturel (distribué dans ma rue).
Une fuite ne sera jamais mesurable tellement c'est vicieux, la seule solution pour le savoir c'est de procéder à une vidange et un nettoyage complet pour en visualiser l'état intérieur, opération coûteuse, alors !!!
Bonne chance.