Problème Chauffage : Installation monotube réarmorcer pompe à fioul


Invité
invité
Bonjour. Comment réamorcer une pompe à fioul Suntec AS 47, installation monotube ? Merci.
15 janvier 2009 à 05:50
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question

Installation monotube réarmorcer pompe à fioul


Invité
invité
Bonjour, il faut chasser l'air par la prise de pression sur la pompe.
Vous avez en façade de la pompe au dessus du couvercle de filtre une vis à clef allène, vous la dévissez légèrement et mettez le brûleur en route, dès l'apparition du fuel vous refermez et ensuite vous arrêtez le brûleur.
Si vous avez un pot filtre en recyclage vous avez également une purge sur le dessus.
G. B.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
  • 2. Installation pompe à chaleur quelle amélioration pour le DPE ?
    N°21611 : Bonjour. Je suis propriétaire d’une petite maison que je loue depuis une dizaine d’années construite en 1983. Le DPE a été réalisé en 2011 résultat 228kWh/m² an si bien que la maison se situait en D (proche de F...
  • 3. Conseils installation pompe de transfert Eckerle
    N°15427 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul (36 kW, gicleur de 1 gallon) située 6 mètres au dessus de sa cuve. J'ai donc besoin d'une pompe dite de transfert, j'ai trouvé une pompe aspirante Eckerle sp32-01 pouvant débiter 12 l/h...
  • 4. Problème radiateur chauffage monotube
    N°628 : Bonjour, je dispose d'une installation de chauffage monotube et c'est pas le pied. Mais pour faire bref, je n'arrive pas à obtenir de chaleur dans 2 radiateurs à ailettes qui se trouve en fin d'installation, c'est à dire au...
  • 5. Panne chaudière fioul De Dietrich GTU 125
    N°21210 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour une panne sur une chaudière fioul De Dietrich avec brûleur M 100 S. J’ai ce problème depuis quelques jours (heureusement qu’il y a cheminée et radiateurs électriques). Cette...
  • 6. Avis devis reçu installation pompe à chaleur
    N°5861 : Bonjour, je voudrais changer ma chaudière au fioul de 1974 pour une surface de 250 m2 par une pompe à chaleur de type air eau de marque Viessmann ou alors Stiebel Electron mais les devis reçus en Ile de France sont environ de...
  • 7. Problème chauffage secteurs différents s'enclenchent en même temps
    N°16904 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai une chaudière fioul avec 2 secteurs (2 thermostats) avec 2 circulateurs, le problème est le suivant si par exemple le secteur 1 déclenche car il n'est pas à température tout fonctionne, mais...
  • 8. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 9. Montage moteur de pompe à fioul
    N°15724 : Bonjour à tous ! J'aurais voulu avoir quelques conseils car je dois changer le moteur de la pompe à fioul qui commence à être sérieusement grippé ! La pompe a été changée par un pro il y a 15 jours mais ça n'a pas...
  • 10. Installation pompe à chaleur type de radiateurs à utiliser
    N°7772 : Bonjour. J'ai une ancienne installation de chauffage central : monotube avec radiateur à ailettes en acier (système convecteur). J'envisage de mettre une pompe à chaleur. Je pense que ces radiateurs ne sont pas valables en...
>>> Résultats suivants pour : Installation monotube réarmorcer pompe à fioul >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideorecuperation chauffagemanometre forum chauffagechauffage chaudiere bv fdp6



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite