Bonjour, j'ai enlevé un radiateur et j'ai raccordé ensemble les 2 tuyaux qui l'alimentait. Depuis, je n'ai plus de chauffage sur les autres radiateurs. Que dois-je faire (j'ai une chaudière au gaz) ? Un grand merci pour votre réponse.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

radiateur enlevé Depuis plus de chauffage sur les autres
Invité

Je pense qu'il faut purger votre installation. Commencez à purger le radiateur le plus éloigné de votre chaudière.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

radiateur enlevé Depuis plus de chauffage sur les autres
Invité

Vous avez court-circuité votre circuit. L'eau passe par le circuit le plus facile, il faut mettre des bouchons à la place du radiateur.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

radiateur enlevé Depuis plus de chauffage sur les autres
Invité

Votre installation de chauffage ne serait-ce pas du mono tube, si un radiateur est coupé, plus rien ne fonctionne.
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

radiateur enlevé Depuis plus de chauffage sur les autres
Invité

Réponse n°3 : forcément non si c'était une installation mono-tube, l'eau ne passerait que mieux à moins que par je ne sais quel miracle vous n'ayez bouché en partie le circuit. Sans voir l'installation je pense que la réponse n°2 est la plus probable. Il n'est pas inutile de purger votre installation car vous avez certainement laissé entrer de l'air en faisant les travaux. Je commencerais par vérifier la pression puis purger tous les radiateurs et remettre en pression etc.
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

radiateur enlevé Depuis plus de chauffage sur les autres
Invité

Le plus simple c'est de démonter le bouclage et de mettre des bouchons aux deux tuyaux.
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

radiateur enlevé Depuis plus de chauffage sur les autres
Invité

Réponse d'un chauffagiste, je confirme vous avez créé un retour direct à la chaudière donc le reste en aval ne fonctionne plus ou très, très faiblement. Solution impérative occultez les extrémités des tuyaux par bouchonnage.
06 janvier 2008 à 03:19
Conseil Dépannage 7 Chauffage
Invité

radiateur enlevé Depuis plus de chauffage sur les autres
Invité

Suite à la dernière réponse, la plus louable, chauffagiste oblige.. En effet, vous poussez le retour en direct.
De ce fait, votre accélérateur force et n'arrive plus à rien. La solution de mon confrère est la mieux adaptée à votre situation.
RB
De ce fait, votre accélérateur force et n'arrive plus à rien. La solution de mon confrère est la mieux adaptée à votre situation.
RB
11 février 2010 à 12:15
Conseil Dépannage 8 Chauffage
Invité

radiateur enlevé Depuis plus de chauffage sur les autres
Invité

Bonjour,
Effectivement il est important que vous sachiez quel type de réseau vous avez : série, monotube ou bitube. En cas de circuit série ou monotube vous avez bien fait de raccorder les 2 tuyaux ensemble. Dans le cas d'un réseau bitube il faut bouchonner les 2 tuyaux. Pour savoir quel type de réseau vous avez regardez sur le site arechau.com, sur la page "les différents types de réseaux".
Vérifiez également l'air, le fonctionnement du circulateur, et le bon fonctionnement de la vanne 3 voie de la chaudière (si il y en a 1)
Cordialement.
Effectivement il est important que vous sachiez quel type de réseau vous avez : série, monotube ou bitube. En cas de circuit série ou monotube vous avez bien fait de raccorder les 2 tuyaux ensemble. Dans le cas d'un réseau bitube il faut bouchonner les 2 tuyaux. Pour savoir quel type de réseau vous avez regardez sur le site arechau.com, sur la page "les différents types de réseaux".
Vérifiez également l'air, le fonctionnement du circulateur, et le bon fonctionnement de la vanne 3 voie de la chaudière (si il y en a 1)
Cordialement.
09 mai 2012 à 00:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Radiateur Acova 230v-1250w et voyant clignote rouge
- N°11017 : Bonjour. J'ai un radiateur de marque Acova 220volts de 1250W, référence TAQ-125-086-1. Ce radiateur ne chauffe plus et le voyant rouge clignote. D'après la notice d'utilisation, ce voyant simule une anomalie du radiateur et...
- 2. Radiateur Acova Fassane ne chauffe plus
- N°2688 : Mon radiateur Acova fassane ne chauffe plus alors que le boîtier de régulation semble fonctionner correctement (pilotage des leds = OK, bruit de basculement du relais interne quand je fais varier la consigne de...
- 3. Comment changer thermostat radiateur Amsta FRI FD 15 à fluide caloporteur
- N°12618 : Bonjour, Nous avons un problème sur un radiateur de marque Amsta série folie douce réf FRI FD 15, il ne chauffe plus. Le voyant indique qu'il chauffe, mais rien ne se passe. Pouvez-vous nous dire comment changer le...
- 4. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 5. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
- N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
- 6. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 7. Adaptateur radiateur électrique
- N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
- 8. Vanne thermostatique radiateur bloqué
- N°1955 : Comment débloquer une vanne thermostatique ? Est-ce que toutes les vannes thermostatiques se démontent-elles toutes de la même façon ou cela dépend-t-il de la marque ? Pour information le radiateur en question ne chauffe plus....
- 9. Sens de circulation dans un radiateur vertical
- N°9201 : Bonjour J'ai installé un radiateur vertical (arrivée d'eau chaude en haut à gauche et sortie d'eau froide en bas à droite). J'ai vérifié en début de chauffe, je ne me suis pas trompé de sens. J'ai mis un té de réglage...
- 10. Radiateur vertical acier éléments du milieu restent froids
- N°6756 : Bonjour, j'ai acheté un radiateur Easylife en acier type rideau pour un studio (chauffage central de l'immeuble au fuel). Seuls les éléments des extrémités chauffent. Le radiateur est froid sur tous les éléments du...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite