Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour avoir une solution à mon problème, sachant que je n'y connais rien en chauffage.
Je fais parti d'une copropriété de 8 appartements, et nous avons l'intention de changer les vieilles vannes de nos radiateurs dans tous les appartements, par des vannes thermostatiques, afin d'essayer de gagner un peu d'argent sur le chauffage.
D'après certains plombiers, il faudrait laisser au moins 2 vannes normales par appartement, pour éviter d'avoir des problèmes de circulation (je crois, mais je ne sais pas pourquoi...).
D'après d'autres il vaut mieux remettre des vannes normales.
Moi je voudrais mettre des thermostatiques, en laissant 1 ou 2 vannes normales au mieux.
Est-ce sans danger pour l'installation ?
Vaut-il mieux remettre des vannes normales ?
Toutes vos infos me seront utiles. Merci.
11 juillet 2010 à 21:07
Réponse 1 au problème chauffage

Installation vanne thermostatique ou pas


Invité
invité
Bonjour les vannes thermostatiques vont vous faire réaliser des économies, cependant vos plombiers ont raison il faut laisser quelques radiateurs sans vanne afin de ne pas bloquer la circulation d'eau et endommager les pompes de circulation. Une autre solution consisterait a mettre de vannes thermostatiques partout mais monter une soupape de délestage au niveau de la chaudière entre les circuits de départ et de retour.
Cordialement
12 juillet 2010 à 17:53
Réponse 2 au problème chauffage

Installation vanne thermostatique ou pas


Invité
invité
Bonjour,
Ce que vous envisagez de faire (2 robinets non-thermostatiques) se fait pour les chauffages personnels...
Ça peut se faire dans un immeuble si vous êtes tout à fait certain du bon comportement de tous les autres occupants, mais je vous conseille plutôt de vous rapprocher de l'entreprise qui s'occupe de votre installation commune et de faire placer une soupape différentielle appropriée.
De cette manière chacun, chez soi, fait très exactement ce qu'il veut, et les installations communes ne courent strictement aucun risque à cause de ça : si, par exemple tous les robinets de l'immeuble sont fermés, la soupape s'ouvre, et le circulateur fait circuler l'eau en circuit court, sans souffrir.
GC
12 juillet 2010 à 10:57
Réponse 3 au problème chauffage

Installation vanne thermostatique ou pas


Invité
invité
Merci pour vos réponses.
Je voudrais savoir où se place la soupape différentielle ?
Est-ce qu'il faut obligatoirement une soupape par appartement ?
Si tout le monde ne met pas de de vanne thermostatique est-il utile de mettre cette soupape, et protège-t-elle toujours autant le circuit commun ?
En cas de pose de vanne thermostatique faut-il quand même laisser 1 vanne normale, ou pas ?
Merci de vos réponses.
12 juillet 2010 à 20:28
Réponse 4 au problème chauffage

Installation vanne thermostatique ou pas


Invité
invité
Bonjour, cette soupape se place au niveau de la chaudière entre le départ d'eau chaude et le retour d'eau froide afin que le circuit soit le plus court possible en cas de fermeture de toutes les vannes. C'est de loin la solution la plus sure dans une copropriété. Même si tout le monde ne met pas de vanne thermostatique ça n'empêchera pas les gens de fermer tous leurs radiateurs s'il fait chaud et le problème sera le même. En cas de pose de vannes thermostatiques si vous avez cette soupape n'avez pas besoin de monter de vannes normales.
Cordialement
13 juillet 2010 à 11:00
Réponse 5 au problème chauffage

Installation vanne thermostatique ou pas

GC
Membre inscrit
GC
131 messages
D'après votre description vous avez une chaufferie avec chaudière et circulateur communs.
Schématiquement, quand une vanne différentielle (une seule et commune) s'ouvre (trop de résistance dans les circuits chauffage) l'eau est puisée en sortie du circulateur et est réinjectée à son entrée, ce qui fait que le circulateur pousse sans peine de l'eau qui ne va nulle part et sans perte de calories. Tout se passe donc au niveau chaufferie.
L'avantage est que chaque copropriétaire peut faire strictement ce qu'il veut chez lui (même ne placer que des robinetteries thermostatiques): les installations communes sont protégées.
Dans le cas inverse (pas de soupape), il faut compter sur le "civisme" de tous les copropriétaires : on sort du domaine technique pour entrer dans le domaine moral...
13 juillet 2010 à 08:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Changer robinet thermostatique corps de vanne
    N°16830 : Bonjour, J'ai 5 radiateurs froids et les autres marchent bien. J'ai purgé, démonté les robinets thermostatiques et tapé pour décoincer la tige des robinets. Puis vidangé l'installation, et rempli en purgeant bien partout...
  • 2. Bruit vanne thermostatique chaudière à condensation ELM Leblanc
    N°20749 : Bonjour à tous et d'avance merci pour le temps que vous m'accordez ! Je dispose dans ma maison (1973) d'un chauffage central fonctionnant grâce à une chaudière à condensation (Gaz de ville). Il s'agit d'une ELM Leblanc de...
  • 3. Installation robinet thermostatique
    N°208 : Bonjour, je suis équipé d'une chaudière à gaz pour mes radiateurs. Mes radiateurs sont équipés d'un thermostat (mécanique), sauf 3 radiateurs qui sont réglables mais chauffent en permanence quelque soit la température de la...
  • 4. Vanne thermostatique agit sur les autres radiateurs
    N°17697 : Bonjour. J'ai une installation de chauffage en monotube et le troisième radiateur chauffe énormément dans une chambre à l'étage. Seulement, lorsque je le réduis ou ferme au niveau de la vanne thermostatique, les deux...
  • 5. Vanne thermostatique pompe à chaleur
    N°19750 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur. Au RDC chauffage au sol avec thermostat ambiance dans le salon et à l'étage 3 chambres avec radiateurs. Il n'a pas de thermostat d'ambiance à l'étage. Ma question est la suivante :...
  • 6. Vanne thermostatique radiateur bloqué
    N°1955 : Comment débloquer une vanne thermostatique ? Est-ce que toutes les vannes thermostatiques se démontent-elles toutes de la même façon ou cela dépend-t-il de la marque ? Pour information le radiateur en question ne chauffe plus....
  • 7. Vanne thermostatique individuelle copropriété
    N°3112 : Bonjour, ma copropriété, laisse le chauffage ouvert toute l'année, même en ce moment, au ralenti, mais tout de même. J'aimerais savoir si je peux faire poser, par un installateur, une vanne de réglage sur la colonne...
  • 8. Malgré que je ferme la vanne thermostatique le radiateur reste chaud
    N°14945 : Quand je ferme la vanne thermostatique de certains radiateurs, ils restent chauds, alors que certains radiateurs restent froids, avec la vanne ouverte à fond. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 9. Démonter vanne thermostatique SAR
    N°4894 : Bonsoir, j'ai deux soucis avec mon installation de chauffage central. La première est que je désire démonter une vanne thermostatique de marque SAR car mon radiateur reste froid et je désire suivre les conseils lus dans...
  • 10. Installation vanne 3 ou 4 voies
    N°17266 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul Cythia DF22 d'une quinzaine d'années pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire avec un thermostat d'ambiance. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de vanne 3 ou 4 voies sur le circuit...
>>> Résultats suivants pour : Installation vanne thermostatique ou pas >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere choixchauffage au solchauffage electriqueballon tampon chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite