Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour avoir une solution à mon problème, sachant que je n'y connais rien en chauffage.
Je fais parti d'une copropriété de 8 appartements, et nous avons l'intention de changer les vieilles vannes de nos radiateurs dans tous les appartements, par des vannes thermostatiques, afin d'essayer de gagner un peu d'argent sur le chauffage.
D'après certains plombiers, il faudrait laisser au moins 2 vannes normales par appartement, pour éviter d'avoir des problèmes de circulation (je crois, mais je ne sais pas pourquoi...).
D'après d'autres il vaut mieux remettre des vannes normales.
Moi je voudrais mettre des thermostatiques, en laissant 1 ou 2 vannes normales au mieux.
Est-ce sans danger pour l'installation ?
Vaut-il mieux remettre des vannes normales ?
Toutes vos infos me seront utiles. Merci.
Je viens vers vous pour avoir une solution à mon problème, sachant que je n'y connais rien en chauffage.
Je fais parti d'une copropriété de 8 appartements, et nous avons l'intention de changer les vieilles vannes de nos radiateurs dans tous les appartements, par des vannes thermostatiques, afin d'essayer de gagner un peu d'argent sur le chauffage.
D'après certains plombiers, il faudrait laisser au moins 2 vannes normales par appartement, pour éviter d'avoir des problèmes de circulation (je crois, mais je ne sais pas pourquoi...).
D'après d'autres il vaut mieux remettre des vannes normales.
Moi je voudrais mettre des thermostatiques, en laissant 1 ou 2 vannes normales au mieux.
Est-ce sans danger pour l'installation ?
Vaut-il mieux remettre des vannes normales ?
Toutes vos infos me seront utiles. Merci.
11 juillet 2010 à 21:07
Réponse 1 au problème chauffage
Invité

Installation vanne thermostatique ou pas
Invité

Bonjour les vannes thermostatiques vont vous faire réaliser des économies, cependant vos plombiers ont raison il faut laisser quelques radiateurs sans vanne afin de ne pas bloquer la circulation d'eau et endommager les pompes de circulation. Une autre solution consisterait a mettre de vannes thermostatiques partout mais monter une soupape de délestage au niveau de la chaudière entre les circuits de départ et de retour.
Cordialement
Cordialement
12 juillet 2010 à 17:53
Réponse 2 au problème chauffage
Invité

Installation vanne thermostatique ou pas
Invité

Bonjour,
Ce que vous envisagez de faire (2 robinets non-thermostatiques) se fait pour les chauffages personnels...
Ça peut se faire dans un immeuble si vous êtes tout à fait certain du bon comportement de tous les autres occupants, mais je vous conseille plutôt de vous rapprocher de l'entreprise qui s'occupe de votre installation commune et de faire placer une soupape différentielle appropriée.
De cette manière chacun, chez soi, fait très exactement ce qu'il veut, et les installations communes ne courent strictement aucun risque à cause de ça : si, par exemple tous les robinets de l'immeuble sont fermés, la soupape s'ouvre, et le circulateur fait circuler l'eau en circuit court, sans souffrir.
GC
Ce que vous envisagez de faire (2 robinets non-thermostatiques) se fait pour les chauffages personnels...
Ça peut se faire dans un immeuble si vous êtes tout à fait certain du bon comportement de tous les autres occupants, mais je vous conseille plutôt de vous rapprocher de l'entreprise qui s'occupe de votre installation commune et de faire placer une soupape différentielle appropriée.
De cette manière chacun, chez soi, fait très exactement ce qu'il veut, et les installations communes ne courent strictement aucun risque à cause de ça : si, par exemple tous les robinets de l'immeuble sont fermés, la soupape s'ouvre, et le circulateur fait circuler l'eau en circuit court, sans souffrir.
GC
12 juillet 2010 à 10:57
Réponse 3 au problème chauffage
Invité

Installation vanne thermostatique ou pas
Invité

Merci pour vos réponses.
Je voudrais savoir où se place la soupape différentielle ?
Est-ce qu'il faut obligatoirement une soupape par appartement ?
Si tout le monde ne met pas de de vanne thermostatique est-il utile de mettre cette soupape, et protège-t-elle toujours autant le circuit commun ?
En cas de pose de vanne thermostatique faut-il quand même laisser 1 vanne normale, ou pas ?
Merci de vos réponses.
Je voudrais savoir où se place la soupape différentielle ?
Est-ce qu'il faut obligatoirement une soupape par appartement ?
Si tout le monde ne met pas de de vanne thermostatique est-il utile de mettre cette soupape, et protège-t-elle toujours autant le circuit commun ?
En cas de pose de vanne thermostatique faut-il quand même laisser 1 vanne normale, ou pas ?
Merci de vos réponses.
12 juillet 2010 à 20:28
Réponse 4 au problème chauffage
Invité

Installation vanne thermostatique ou pas
Invité

Bonjour, cette soupape se place au niveau de la chaudière entre le départ d'eau chaude et le retour d'eau froide afin que le circuit soit le plus court possible en cas de fermeture de toutes les vannes. C'est de loin la solution la plus sure dans une copropriété. Même si tout le monde ne met pas de vanne thermostatique ça n'empêchera pas les gens de fermer tous leurs radiateurs s'il fait chaud et le problème sera le même. En cas de pose de vannes thermostatiques si vous avez cette soupape n'avez pas besoin de monter de vannes normales.
Cordialement
Cordialement
13 juillet 2010 à 11:00
Réponse 5 au problème chauffage
Installation vanne thermostatique ou pas
D'après votre description vous avez une chaufferie avec chaudière et circulateur communs.
Schématiquement, quand une vanne différentielle (une seule et commune) s'ouvre (trop de résistance dans les circuits chauffage) l'eau est puisée en sortie du circulateur et est réinjectée à son entrée, ce qui fait que le circulateur pousse sans peine de l'eau qui ne va nulle part et sans perte de calories. Tout se passe donc au niveau chaufferie.
L'avantage est que chaque copropriétaire peut faire strictement ce qu'il veut chez lui (même ne placer que des robinetteries thermostatiques): les installations communes sont protégées.
Dans le cas inverse (pas de soupape), il faut compter sur le "civisme" de tous les copropriétaires : on sort du domaine technique pour entrer dans le domaine moral...
Schématiquement, quand une vanne différentielle (une seule et commune) s'ouvre (trop de résistance dans les circuits chauffage) l'eau est puisée en sortie du circulateur et est réinjectée à son entrée, ce qui fait que le circulateur pousse sans peine de l'eau qui ne va nulle part et sans perte de calories. Tout se passe donc au niveau chaufferie.
L'avantage est que chaque copropriétaire peut faire strictement ce qu'il veut chez lui (même ne placer que des robinetteries thermostatiques): les installations communes sont protégées.
Dans le cas inverse (pas de soupape), il faut compter sur le "civisme" de tous les copropriétaires : on sort du domaine technique pour entrer dans le domaine moral...
13 juillet 2010 à 08:08