Installation chaudière bois-bûches hydroaccumulation fonctionne pas
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
7768
Problèmes de Chauffage : Installation chaudière bois-bûches hydroaccumulation fonctionne pas
Invité

Bonjour,
J'ai fait installer une chaudière bois-bûches avec hydro-accumulation qui doit alimenter un réseau de radiateurs et de plancher chauffant. La chaudière est de marque très connue et l'installateur un professionnel.
A ce jour, le chauffagiste ne parvient pas à faire fonctionner l'installation.
La chaudière est arrivée cabossée (carcasse changée), le ventilateur est bruyant, des suies s'échappent de la chaudière, du bistre s'écoule occasionnellement des coudes du conduit (deux départs de feu dans les coudes du conduit il y a 3 semaines (car bouchés par le bistre).
En dépit de rechargements continuels, la température dans les pièces de la maison n'excède pas les 16°C.
La consommation de bois est d'environ 0,5 stère/jour pour une maison neuve de 300m2 très bien isolée.
Concernant le tubage (posé neuf par le chauffagiste) :
Celui-ci est en tubage inox isolé de diamètre 18cm. Il sort verticalement de la chaudière avec un té puis partie verticale de 80cm, ensuite il y a un coude à 90° puis 1m de tuyau horizontal, à nouveau un coude à 90° puis environ 8m de conduit vertical. Le parcours de ce conduit est-il adapté à une chaudière bois et conforme ?
J'ai demandé la copie de l'étude de fumisterie sans résultat. Une attestation de conformité est-elle obligatoire ?
Concernant la puissance de la chaudière :
J'ai demandé copie de l'étude de dimensionnement de l'installation : sans résultat.
- Aucune notice technique ni manuel d'utilisation originaux ni numéros de série ou d'identification du matériel ne m'ont été fournis,
- Les boîtiers de dérivation (simple boîtiers plastiques) dans la chaufferie ne sont pas étanches, est-ce conforme ?
- Les pompes de circulation doivent-elles être reliées à la terre ?
- Quand le conduit se bouche, c'est le chauffagiste qui vient ramoner. Devrais-je lui demander une attestation de ramonage (pour mon assurance) ?
J'ai fait des courriers RAR à l'installateur, au fabricant pour exposer les problèmes et demander la reprise du matériel. Celles-ci sont restées lettres mortes. Un représentant du fabricant est même venu constater les dégâts sur l'installation.
Quels sont mes recours. On me conseille une conciliation au tribunal d'instance avant d'entamer une procédure.
Qu'en pensez-vous ?
Désolé d'avoir été si long, mais nous sommes très embêtés par ce problème qui tourne au cauchemar.
Merci d'avance de vos réponses.
J'ai fait installer une chaudière bois-bûches avec hydro-accumulation qui doit alimenter un réseau de radiateurs et de plancher chauffant. La chaudière est de marque très connue et l'installateur un professionnel.
A ce jour, le chauffagiste ne parvient pas à faire fonctionner l'installation.
La chaudière est arrivée cabossée (carcasse changée), le ventilateur est bruyant, des suies s'échappent de la chaudière, du bistre s'écoule occasionnellement des coudes du conduit (deux départs de feu dans les coudes du conduit il y a 3 semaines (car bouchés par le bistre).
En dépit de rechargements continuels, la température dans les pièces de la maison n'excède pas les 16°C.
La consommation de bois est d'environ 0,5 stère/jour pour une maison neuve de 300m2 très bien isolée.
Concernant le tubage (posé neuf par le chauffagiste) :
Celui-ci est en tubage inox isolé de diamètre 18cm. Il sort verticalement de la chaudière avec un té puis partie verticale de 80cm, ensuite il y a un coude à 90° puis 1m de tuyau horizontal, à nouveau un coude à 90° puis environ 8m de conduit vertical. Le parcours de ce conduit est-il adapté à une chaudière bois et conforme ?
J'ai demandé la copie de l'étude de fumisterie sans résultat. Une attestation de conformité est-elle obligatoire ?
Concernant la puissance de la chaudière :
J'ai demandé copie de l'étude de dimensionnement de l'installation : sans résultat.
- Aucune notice technique ni manuel d'utilisation originaux ni numéros de série ou d'identification du matériel ne m'ont été fournis,
- Les boîtiers de dérivation (simple boîtiers plastiques) dans la chaufferie ne sont pas étanches, est-ce conforme ?
- Les pompes de circulation doivent-elles être reliées à la terre ?
- Quand le conduit se bouche, c'est le chauffagiste qui vient ramoner. Devrais-je lui demander une attestation de ramonage (pour mon assurance) ?
J'ai fait des courriers RAR à l'installateur, au fabricant pour exposer les problèmes et demander la reprise du matériel. Celles-ci sont restées lettres mortes. Un représentant du fabricant est même venu constater les dégâts sur l'installation.
Quels sont mes recours. On me conseille une conciliation au tribunal d'instance avant d'entamer une procédure.
Qu'en pensez-vous ?
Désolé d'avoir été si long, mais nous sommes très embêtés par ce problème qui tourne au cauchemar.
Merci d'avance de vos réponses.
08 janvier 2009 à 03:18
Conseils Forum 1
Invité

Installation chaudière bois-bûches hydroaccumulation fonctionne pas
Invité

Bonsoir, vu la consommation de bois, je pense qu'il faut installer un modérateur de la marque modérator, pour diminuer le tirage qui est trop fort, cela arrive souvent sur les installations avec un tubage de plus de 8 mètres, sans ce système toute la chaleur de l'insert part par le conduit puisqu'il est aspiré et n'arrive donc pas à chauffer la fonte.
Votre conduit à l'air bon puisqu'il ne faut pas plus de deux coudes à la suite (mais normalement c'est deux fois 45° et pas 90°).
Votre chauffagiste a l'obligation de mettre une étiquette de conformité avec la date de pose etc.
Voir le site : www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/pro_doc_tech_dtu_reg.asp.
Votre chauffagiste doit aussi faire un essai de fumisterie pour l'étanchéité du tubage, et doit à la fin de l'installation faire un ramonage d'essai puis vous donner une attestation pour votre assurance, il doit aussi donner le double de garanti avec le n° de série de votre appareil. Ben
Votre conduit à l'air bon puisqu'il ne faut pas plus de deux coudes à la suite (mais normalement c'est deux fois 45° et pas 90°).
Votre chauffagiste a l'obligation de mettre une étiquette de conformité avec la date de pose etc.
Voir le site : www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/pro_doc_tech_dtu_reg.asp.
Votre chauffagiste doit aussi faire un essai de fumisterie pour l'étanchéité du tubage, et doit à la fin de l'installation faire un ramonage d'essai puis vous donner une attestation pour votre assurance, il doit aussi donner le double de garanti avec le n° de série de votre appareil. Ben
Conseils Forum 2
Invité

Installation chaudière bois-bûches hydroaccumulation fonctionne pas
Invité

Bonjour, c'est le résultat, sans doute, d'un matériel trop bon marché et trop de dévoiements, cela réduit le tirage. Cordialement.
Conseils Forum 3
Invité

Installation chaudière bois-bûches hydroaccumulation fonctionne pas
Invité

Bonjour, merci de ces premières réponses. Il s'agit d'une chaudière et non d'un insert.
Je lui ai dit que le tubage n'était pas conforme au DTU, mais il maintient que si.
Aucun essai du tubage n'a été effectué. Je vais lui demander une nouvelle fois une attestation de conformité de la fumisterie, et une attestation de ramonage.
Je ne pense pas que le tirage soit trop fort, c'est une chaudière à combustion inversée.
Le matériel est d'une marque de chaudière reconnue, et n'est pas bon marché.
Je lui ai dit que le tubage n'était pas conforme au DTU, mais il maintient que si.
Aucun essai du tubage n'a été effectué. Je vais lui demander une nouvelle fois une attestation de conformité de la fumisterie, et une attestation de ramonage.
Je ne pense pas que le tirage soit trop fort, c'est une chaudière à combustion inversée.
Le matériel est d'une marque de chaudière reconnue, et n'est pas bon marché.
Conseils Forum 4
Invité

Installation chaudière bois-bûches hydroaccumulation fonctionne pas
Invité

Bonjour, heureusement que vous avez du matériel connu et installé par un PRO !
Pour votre conduit de fumées, n'en déplaise à la réponse N°1 mais vous avez sur votre descriptif 3 coudes à 90° en comptant le té, des parties horizontale et des verticales, enfin tout ce qu'il ne faut pas pour un conduit.
Les fumées de bois ayant une vitesse ascensionnelle très faible vous n'avez pas assez de tirage (au moins -1,5 mbar de dépression).
Au sujet des caractéristiques de l'appareil vous devez avoir une plaque indiquant la marque, le type, la puissance, un N° de série, un N° d'agrément.
Les boîtes de dérivation devraient être de genre PLEXO, les appareils reliés à la terre. Pour le ramonage demandez un certificat. Comme vous avez des dégâts et un départ de feu et comme pas de réponses à vos LRAR, faites une déclaration de sinistre à votre assurance qui vous enverra un expert et demandez si nécessaire l'assistance juridique puisque votre assureur vous le doit.
G. B.
Pour votre conduit de fumées, n'en déplaise à la réponse N°1 mais vous avez sur votre descriptif 3 coudes à 90° en comptant le té, des parties horizontale et des verticales, enfin tout ce qu'il ne faut pas pour un conduit.
Les fumées de bois ayant une vitesse ascensionnelle très faible vous n'avez pas assez de tirage (au moins -1,5 mbar de dépression).
Au sujet des caractéristiques de l'appareil vous devez avoir une plaque indiquant la marque, le type, la puissance, un N° de série, un N° d'agrément.
Les boîtes de dérivation devraient être de genre PLEXO, les appareils reliés à la terre. Pour le ramonage demandez un certificat. Comme vous avez des dégâts et un départ de feu et comme pas de réponses à vos LRAR, faites une déclaration de sinistre à votre assurance qui vous enverra un expert et demandez si nécessaire l'assistance juridique puisque votre assureur vous le doit.
G. B.
10 janvier 2009 à 04:48
Conseils Forum 5
Invité

Installation chaudière bois-bûches hydroaccumulation fonctionne pas
Invité

Un petit point sur mon affaire de chauffage. J'avais lancé une assignation en référé en février 2009 demandant la désignation d'un expert judiciaire. Le 1er avril, le président du TGI a répondu favorablement à notre demande.
La première réunion d'expertise a eu lieu en juillet dernier et a consisté à contrôler le règlement des factures et à jeter un bref coup d'il à l'installation.
Janvier dernier, deuxième expertise.
L'expert désigné par le tribunal était accompagné d'un chauffagiste sapiteur.
Ils ont constaté :
-l'absence de calcul de déperditions thermiques. Le chauffagiste s'il n'est pas thermicien doit le faire faire à un bureau d'études
-l'absence de calcul de perte de charge hydraulique
-l'absence de calorifugeage des tuyauteries
-que le conduit des fumées est dangereux et non conforme
-que la chaudière ne permet pas de chauffer le ballon à une température de 65°C
-la consommation astronomique de bois pour le peu de chaleur restitué
Il conclut que
-l'installation de chauffage ne remplit pas sa destination première et ne peut-être modifiée pour fonctionner correctement
-il n'a pu vérifier le fonctionnement des radiateurs et du plancher faute de production de chaleur suffisante
Je ne sais pas quand j'obtiendrai la décision du tribunal. Ce ne sera sans doute pas résolu pour l'hiver prochain.
Pour le moment, la protection juridique de mon assurance a pris en charge environ 80% des frais de procédure et des demandes de provision pour expertise.
Voilà pour les nouvelles
La première réunion d'expertise a eu lieu en juillet dernier et a consisté à contrôler le règlement des factures et à jeter un bref coup d'il à l'installation.
Janvier dernier, deuxième expertise.
L'expert désigné par le tribunal était accompagné d'un chauffagiste sapiteur.
Ils ont constaté :
-l'absence de calcul de déperditions thermiques. Le chauffagiste s'il n'est pas thermicien doit le faire faire à un bureau d'études
-l'absence de calcul de perte de charge hydraulique
-l'absence de calorifugeage des tuyauteries
-que le conduit des fumées est dangereux et non conforme
-que la chaudière ne permet pas de chauffer le ballon à une température de 65°C
-la consommation astronomique de bois pour le peu de chaleur restitué
Il conclut que
-l'installation de chauffage ne remplit pas sa destination première et ne peut-être modifiée pour fonctionner correctement
-il n'a pu vérifier le fonctionnement des radiateurs et du plancher faute de production de chaleur suffisante
Je ne sais pas quand j'obtiendrai la décision du tribunal. Ce ne sera sans doute pas résolu pour l'hiver prochain.
Pour le moment, la protection juridique de mon assurance a pris en charge environ 80% des frais de procédure et des demandes de provision pour expertise.
Voilà pour les nouvelles
12 février 2010 à 08:32
Conseils Forum 6
Invité

Installation chaudière bois-bûches hydroaccumulation fonctionne pas
Invité

Bonjour,
en octobre 09 j'ai fait installé une chaudière bois à gazéification bois bûches couplée avec chaudière fuel par un grand constructeur, avec ballon tampon (prévu 200 litres et ballon eau chaude bi énergie 200 litres). Après très peu de temps mauvais fonctionnement de la chaudière et bistre.
Le constructeur est venu a demandé des modifications complètes et le montage d'un nouveau conduit de plus le ballon tampon a été mal estimé et il fallait un 900 litres.
L'installation a été refaite mi-novembre, création d'un conduit indépendant isolé passant à l'extérieur et changement du ballon tampon pour un 900 litres.
Malgré tout la chaudière continue de bistrer, le constructeur revient nous demande la création d'une ventilation basse chose faite immédiatement par nos soins.
Nous ramonons le conduit car je suis pas rassurée, et ce fin novembre.
Début janvier c'est la catastrophe le conduit s'enflamme en notre absence, il est déformé et brûlé, heureusement qu'il était en extérieur car la maison a eu chaud.
Depuis l'expert est passé quatre fois, les différents vendeurs, installateurs, fournisseurs ont tous été convoqués, chacun se renvoie la balle, à ce jour pas de solution et plus de chauffage au bois 1500 litres de fuel consommés, et un grand nombre de jour de congé épuisé, le constructeur V (nouveau produit chaudière) ne veut pas reconnaitre qu'il ne maitrisait pas tout, ne veut pas changer la chaudière etc.
Si vous avez des idées d'action, n'hésitez pas je cherche des gens ayant rencontrés des problèmes sur ce nouveau modèle de chaudières à bûches V.
en octobre 09 j'ai fait installé une chaudière bois à gazéification bois bûches couplée avec chaudière fuel par un grand constructeur, avec ballon tampon (prévu 200 litres et ballon eau chaude bi énergie 200 litres). Après très peu de temps mauvais fonctionnement de la chaudière et bistre.
Le constructeur est venu a demandé des modifications complètes et le montage d'un nouveau conduit de plus le ballon tampon a été mal estimé et il fallait un 900 litres.
L'installation a été refaite mi-novembre, création d'un conduit indépendant isolé passant à l'extérieur et changement du ballon tampon pour un 900 litres.
Malgré tout la chaudière continue de bistrer, le constructeur revient nous demande la création d'une ventilation basse chose faite immédiatement par nos soins.
Nous ramonons le conduit car je suis pas rassurée, et ce fin novembre.
Début janvier c'est la catastrophe le conduit s'enflamme en notre absence, il est déformé et brûlé, heureusement qu'il était en extérieur car la maison a eu chaud.
Depuis l'expert est passé quatre fois, les différents vendeurs, installateurs, fournisseurs ont tous été convoqués, chacun se renvoie la balle, à ce jour pas de solution et plus de chauffage au bois 1500 litres de fuel consommés, et un grand nombre de jour de congé épuisé, le constructeur V (nouveau produit chaudière) ne veut pas reconnaitre qu'il ne maitrisait pas tout, ne veut pas changer la chaudière etc.
Si vous avez des idées d'action, n'hésitez pas je cherche des gens ayant rencontrés des problèmes sur ce nouveau modèle de chaudières à bûches V.
31 mars 2010 à 11:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
- N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
- 2. conseils installation raccord insert et cheminée
- N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
- 3. Couplage cuisinière bois chaudière fioul
- N°3174 : J'ai acheté une maison ancienne équipée d'une cuisinière chauffage central GODIN (14KW) qui alimente 11 radiateurs en fonte. L'eau chaude est produite par un ballon électrique. N'ayant pas la possibilité d'alimenter cette...
- 4. Fumée importante à l'ouverture de la porte poêle à bois Beffroi
- N°8300 : Bonjour à tous, Je possède un poêle à bois Franco-Belge beffroi qui fonctionne bien, sauf que dès que j'ouvre la porte, la fumée s'échappe au point que l'alarme anti-fumée se déclenche. Je précise que je dispose d'un...
- 5. Poêle à bois chauffage principal dans maison
- N°5994 : Bonjour, suite à la flambée du fioul et au vue de l’état de délabrement avancé de ma chaudière, j'ai décidé d’installer un poêle à bois dans ma maison et de ne chauffer qu’avec celui-ci cet hiver. Je me tourne...
- 6. Avis sur chaudière bois fuel ou bois déchiqueté
- N°624 : Je souhaite remplacer ma vieille chaudière fuel par une mixte bois/fuel ou une à bois déchiqueté. Si vous avez réalisé ce choix, votre avis me serait très utile compte-tenu du coût de l'investissement. Est-ce si rentable par...
- 7. Recherche info chaudière à bois Chappée
- N°22847 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et comme mon nom l’indique très novice en la matière !! Je fais appel ici aux spécialistes de modèles anciens. J'ai acheté une maison disposant d'un chauffage central...
- 8. Installation poêle à bois avec bouilleur couplé quelle puissance
- N°6455 : Bonjour, j'ai en prévision d'installer un système poêle à bois ou insert avec bouilleur couplé à mon chauffage centrale fuel (chaudière 40 kW, 13 radiateurs). Pourriez-vous me renseigner sur la puissance que je dois...
- 9. Installation poêle à bois sans cheminée
- N°350 : Bonjour à tous, j'ai une question qui pourrait vous sembler bête, mais je la pose quand même pour avoir une confirmation. Je suis en maison individuelle équipée d'un chauffage au gaz de ville et vous savez comme moi que GDF va...
- 10. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite