Bonjour.
J'envisage d'installer un chauffage central gaz dans une maison jumelée sur le côté mitoyen.
Je pars de A, car à part un insert et un chauffage électrique il n'y a rien eu.
52 m² au sol, plafond 2.5 m, VMC simple flux sur un sous-sol même surface qui ne sera pas chauffé.
J'ai fait venir plusieurs pros.
- Il me propose à ma demande d'une PAC, un plancher chauffant, les radiateurs sont moins efficaces selon lui.
Je n'ai pas donné suite, hors de prix env 20 000 €. Sur l'aide pas grand chose, pas de remplacement chaudière !
Ensuite le plancher chauffant demande env 9 cm de réservation, pas possible j'ai que 5 cm env le revêtement existant.
- Un autre me propose une chaudière gaz Vivadens MCR 24/28 bic c'est à dire avec un ballon intégré de 40 l ECS, avec l'installation des radiateurs 5 u pour une puissance totale de 6.5 kW, coût env 12 000 €.
C'est tout de même cher ! donc j'envisage de faire les travaux. Coût estimé pour le même matériel env 4000 €.
Par contre, actuellement j'ai l'ECS par un cumulus de 100 l. D'où ma question ?
- Garder le cumulus et 1 chaudière pour le chauffage seul.
Merci de vos avis.
J'envisage d'installer un chauffage central gaz dans une maison jumelée sur le côté mitoyen.
Je pars de A, car à part un insert et un chauffage électrique il n'y a rien eu.
52 m² au sol, plafond 2.5 m, VMC simple flux sur un sous-sol même surface qui ne sera pas chauffé.
J'ai fait venir plusieurs pros.
- Il me propose à ma demande d'une PAC, un plancher chauffant, les radiateurs sont moins efficaces selon lui.
Je n'ai pas donné suite, hors de prix env 20 000 €. Sur l'aide pas grand chose, pas de remplacement chaudière !
Ensuite le plancher chauffant demande env 9 cm de réservation, pas possible j'ai que 5 cm env le revêtement existant.
- Un autre me propose une chaudière gaz Vivadens MCR 24/28 bic c'est à dire avec un ballon intégré de 40 l ECS, avec l'installation des radiateurs 5 u pour une puissance totale de 6.5 kW, coût env 12 000 €.
C'est tout de même cher ! donc j'envisage de faire les travaux. Coût estimé pour le même matériel env 4000 €.
Par contre, actuellement j'ai l'ECS par un cumulus de 100 l. D'où ma question ?
- Garder le cumulus et 1 chaudière pour le chauffage seul.
Merci de vos avis.
18 février 2020 à 15:42
Forum Chauffage Réponse 1
Invité

Conseils installation chauffage gaz
Invité

Bonjour.
Moi j'ai 2 appareils gaz, 1 chauffe bain Opalia et une chaudière Saunier Duval chauffage seul.
2 appareils c'est beaucoup mieux, la chaudière ne marche que 6 mois dans l'année, si un tombe en panne vous avez l'autre en service pas besoin d'électricité pour le chauffe bain.
Vous pourriez remplacer le cumulus par un chauffe bains gaz, c'est plus économique, et quand il y a panne d'électricité vous avez de l'eau chaude.
Saunier Duval c'est pas mal.
Cordialement.
Moi j'ai 2 appareils gaz, 1 chauffe bain Opalia et une chaudière Saunier Duval chauffage seul.
2 appareils c'est beaucoup mieux, la chaudière ne marche que 6 mois dans l'année, si un tombe en panne vous avez l'autre en service pas besoin d'électricité pour le chauffe bain.
Vous pourriez remplacer le cumulus par un chauffe bains gaz, c'est plus économique, et quand il y a panne d'électricité vous avez de l'eau chaude.
Saunier Duval c'est pas mal.
Cordialement.
18 février 2020 à 16:40
Forum Chauffage Réponse 2
Conseils installation chauffage gaz
Bonjour,
Si la puissance nécessaire pour chauffer votre logement est de 6.5 Kws, c'est la puissance maximum que vous devrait avoir au plus froid de la saison de chauffe :
- La puissance totale des radiateurs sera donc de 6.5 Kws,
- La puissance maximum de votre chaudière devra être de 6.5 Kws + 20 % soit 7,8 Kws,
- Le débit de la pompe de chauffage et la température de sortie de la chaudière correspondra aux choix des émetteurs et de leurs température de fonctionnement,
Que vous optiez pour un plancher chauffant (T° maxi 45°C) des radiateurs basses températures (T° maxi 55°C) ou des radiateurs classiques (T° maxi 75°C), vu les puissance installées nécessaires, le choix d'une chaudière condensation version chauffage seul reste un bon choix, la prendre avec une puissance maximum de 12 ou 15 Kws vous permettra :
- De réduire le prix de cette chaudière,
- D'avoir une plage de modulation pouvant aller de 1.2 Kws (mini) à 12 ou 15 Kws (maxi),
- D'avoir une souplesse de fonctionnement et un fonctionnement en phase de condensation : longévité de la chaudière, moins d'usure, plus d'économies d'entretien et d'énergies,
Ce qui n'est pas le cas d'une chaudière de 24 Kws qui ne peut pas descendre en dessous de 5.5 Kws !!!
Pour la production d'eau chaude sanitaire l'usage de l'accumulateur existant reste suffisant, il pourra par la suite être remplacer par une version mixte (électrique et raccordée à la chaudière).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si la puissance nécessaire pour chauffer votre logement est de 6.5 Kws, c'est la puissance maximum que vous devrait avoir au plus froid de la saison de chauffe :
- La puissance totale des radiateurs sera donc de 6.5 Kws,
- La puissance maximum de votre chaudière devra être de 6.5 Kws + 20 % soit 7,8 Kws,
- Le débit de la pompe de chauffage et la température de sortie de la chaudière correspondra aux choix des émetteurs et de leurs température de fonctionnement,
Que vous optiez pour un plancher chauffant (T° maxi 45°C) des radiateurs basses températures (T° maxi 55°C) ou des radiateurs classiques (T° maxi 75°C), vu les puissance installées nécessaires, le choix d'une chaudière condensation version chauffage seul reste un bon choix, la prendre avec une puissance maximum de 12 ou 15 Kws vous permettra :
- De réduire le prix de cette chaudière,
- D'avoir une plage de modulation pouvant aller de 1.2 Kws (mini) à 12 ou 15 Kws (maxi),
- D'avoir une souplesse de fonctionnement et un fonctionnement en phase de condensation : longévité de la chaudière, moins d'usure, plus d'économies d'entretien et d'énergies,
Ce qui n'est pas le cas d'une chaudière de 24 Kws qui ne peut pas descendre en dessous de 5.5 Kws !!!
Pour la production d'eau chaude sanitaire l'usage de l'accumulateur existant reste suffisant, il pourra par la suite être remplacer par une version mixte (électrique et raccordée à la chaudière).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 février 2020 à 16:38