Bonjour,
Sans en être le gestionnaire, je suis l'utilisateur principal d'un système de chauffage à air chaud au gaz, installé dans un grand bâtiment (église). L'installation, vieille d'une quarantaine d'années a été renouvelée à l'automne 2019. L'ancienne chaudière a été remplacée par deux chaudières plus petites, montées en batterie. Les circuits d'eau et les circulateurs ont été remplacés également. L'échangeur (eau/air) n'a pas été renouvelé mais son entretien a été réalisé.
Depuis le début, la nouvelle installation s'est révélée inefficace. L'air qui sort des bouches est nettement moins chaud qu'avec l'ancien système et il faut, lorsque la température extérieure baisse sensiblement, un temps énorme pour approcher la température ambiante demandée.
Pourtant, la température de l'eau à l'entrée de l'échangeur atteint rapidement 80° et se stabilise à ce niveau. Les chaudières ne sont donc pas en cause. Par contre, à la sortie de l'échangeur, cette température a chuté à 49/50°, ce qui fait un deltaT de 30°.
Le chauffagiste, après de nombreux essais de réglage, a remplacé le circulateur par un autre modèle avec des jonctions plus droits. Une légère amélioration a été notée mais elle est encore bien insuffisante.
Est-ce que quelqu'un aurait une explication... et une solution ?
Je vous remercie.
Sans en être le gestionnaire, je suis l'utilisateur principal d'un système de chauffage à air chaud au gaz, installé dans un grand bâtiment (église). L'installation, vieille d'une quarantaine d'années a été renouvelée à l'automne 2019. L'ancienne chaudière a été remplacée par deux chaudières plus petites, montées en batterie. Les circuits d'eau et les circulateurs ont été remplacés également. L'échangeur (eau/air) n'a pas été renouvelé mais son entretien a été réalisé.
Depuis le début, la nouvelle installation s'est révélée inefficace. L'air qui sort des bouches est nettement moins chaud qu'avec l'ancien système et il faut, lorsque la température extérieure baisse sensiblement, un temps énorme pour approcher la température ambiante demandée.
Pourtant, la température de l'eau à l'entrée de l'échangeur atteint rapidement 80° et se stabilise à ce niveau. Les chaudières ne sont donc pas en cause. Par contre, à la sortie de l'échangeur, cette température a chuté à 49/50°, ce qui fait un deltaT de 30°.
Le chauffagiste, après de nombreux essais de réglage, a remplacé le circulateur par un autre modèle avec des jonctions plus droits. Une légère amélioration a été notée mais elle est encore bien insuffisante.
Est-ce que quelqu'un aurait une explication... et une solution ?
Je vous remercie.
14 octobre 2021 à 11:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Inefficacité d'un chauffage à air chaud
Bonjour,
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Sur cette nouvelle installation il existe un premier problème, c'est ce Delta T° qui est trop important (il devrait être de 15 à 20°C maxi). Ce constat peut avoir pour origine :
- La puissance des chaudières qui est trop faible,
- Le régime de température des chaudières qui est trop bas,
- Un mauvais paramétrage de la régulation,
- Un débit trop faible dans l'échangeur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Sur cette nouvelle installation il existe un premier problème, c'est ce Delta T° qui est trop important (il devrait être de 15 à 20°C maxi). Ce constat peut avoir pour origine :
- La puissance des chaudières qui est trop faible,
- Le régime de température des chaudières qui est trop bas,
- Un mauvais paramétrage de la régulation,
- Un débit trop faible dans l'échangeur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
14 octobre 2021 à 18:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Inefficacité d'un chauffage à air chaud
Merci pour cette réponse rapide et claire.
N'étant pas sur place, je ne peux pas faire rapidement des photos.
Quels éléments de l'installation faut-il photographier ?
Est-ce une photo d'ensemble ou faut-il des détails ?
Encore merci.
N'étant pas sur place, je ne peux pas faire rapidement des photos.
Quels éléments de l'installation faut-il photographier ?
Est-ce une photo d'ensemble ou faut-il des détails ?
Encore merci.
14 octobre 2021 à 19:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Inefficacité d'un chauffage à air chaud
Ma réaction du 17 octobre n'ayant pas reçu de réponse, voici mon avis au sujet de ce problème.
Je pense que c'est votre quatrième hypothèse (débit trop faible dans l'échangeur) qui est la bonne.
Reste à en déterminer la cause : circulateur manquant de puissance ou perte de charge dans la conduite ?
Encore merci pour vos conseils.
Je pense que c'est votre quatrième hypothèse (débit trop faible dans l'échangeur) qui est la bonne.
Reste à en déterminer la cause : circulateur manquant de puissance ou perte de charge dans la conduite ?
Encore merci pour vos conseils.
10 novembre 2021 à 14:30