Question Forum Chauffage : Inefficacité d'un chauffage à air chaud

PaulDetheux
Membre inscrit
PaulDetheux
3 messages
Bonjour,

Sans en être le gestionnaire, je suis l'utilisateur principal d'un système de chauffage à air chaud au gaz, installé dans un grand bâtiment (église). L'installation, vieille d'une quarantaine d'années a été renouvelée à l'automne 2019. L'ancienne chaudière a été remplacée par deux chaudières plus petites, montées en batterie. Les circuits d'eau et les circulateurs ont été remplacés également. L'échangeur (eau/air) n'a pas été renouvelé mais son entretien a été réalisé.

Depuis le début, la nouvelle installation s'est révélée inefficace. L'air qui sort des bouches est nettement moins chaud qu'avec l'ancien système et il faut, lorsque la température extérieure baisse sensiblement, un temps énorme pour approcher la température ambiante demandée.

Pourtant, la température de l'eau à l'entrée de l'échangeur atteint rapidement 80° et se stabilise à ce niveau. Les chaudières ne sont donc pas en cause. Par contre, à la sortie de l'échangeur, cette température a chuté à 49/50°, ce qui fait un deltaT de 30°.

Le chauffagiste, après de nombreux essais de réglage, a remplacé le circulateur par un autre modèle avec des jonctions plus droits. Une légère amélioration a été notée mais elle est encore bien insuffisante.

Est-ce que quelqu'un aurait une explication... et une solution ?
Je vous remercie.
14 octobre 2021 à 11:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Inefficacité d'un chauffage à air chaud

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Sur cette nouvelle installation il existe un premier problème, c'est ce Delta T° qui est trop important (il devrait être de 15 à 20°C maxi). Ce constat peut avoir pour origine :
- La puissance des chaudières qui est trop faible,
- Le régime de température des chaudières qui est trop bas,
- Un mauvais paramétrage de la régulation,
- Un débit trop faible dans l'échangeur.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
14 octobre 2021 à 18:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Inefficacité d'un chauffage à air chaud

PaulDetheux
Membre inscrit
PaulDetheux
3 messages
Merci pour cette réponse rapide et claire.
N'étant pas sur place, je ne peux pas faire rapidement des photos.
Quels éléments de l'installation faut-il photographier ?
Est-ce une photo d'ensemble ou faut-il des détails ?
Encore merci.
14 octobre 2021 à 19:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Inefficacité d'un chauffage à air chaud

PaulDetheux
Membre inscrit
PaulDetheux
3 messages
Ma réaction du 17 octobre n'ayant pas reçu de réponse, voici mon avis au sujet de ce problème.
Je pense que c'est votre quatrième hypothèse (débit trop faible dans l'échangeur) qui est la bonne.
Reste à en déterminer la cause : circulateur manquant de puissance ou perte de charge dans la conduite ?
Encore merci pour vos conseils.

10 novembre 2021 à 14:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Cheminée appareil renvoie air chaud très efficace
    N°274 : Question chauffage cheminée : bonsoir à tous. Je dispose d'une cheminée avec insert grand format (environ 85 cm de largeur). Mon plafond est haut de 6 m et je dispose de 4 ouïes latérales pour renvoyer la chaleur dans la...
  • 2. Problème de distribution d'air chaud
    N°7884 : Bonjour J'ai installé un kit de récupération de chaleur pour toute ma maison qui comporte 6 pièces, mais le souci est que ça ne me balance que de l'air tiède voire froid. Je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider ?...
  • 3. Shunter sonde température kit air chaud
    N°14940 : Bonjour, J'ai installé un kit air chaud dans ma cheminée existante pour chauffer occasionnellement ma véranda. J'aimerais pouvoir shunter la sonde de température pré-installée. Pourriez-vous m'aider sur ce sujet merci. Marque...
  • 4. Distributeur d'air chaud sur insert
    N°3516 : Bonjour, je souhaite installer un insert mais la distribution me semble délicate. Un distributeur d'air chaud récupère celui-ci au dessus de la hotte et implique donc qu'il soit installé dans le grenier, au dessus de l'insert....
  • 5. PAC air air sur ancien système gainable
    N°22160 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison et le diagnostic énergétique est très mauvais (passoire énergétique). Actuellement, la maison est chauffée très majoritairement au fioul (7 pièces) et un petit peu à...
  • 6. Fonctionnement récupérateur d'air chaud d'insert
    N°7975 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison de 20 ans avec une bonne isolation et un chauffage feux bois + appoint électrique. Je viens de faire quelques relevés sur mes radiateurs radiants et vu la consommation, je viens d'installer...
  • 7. Hauteur de pose bouches air chaud pour insert
    N°2060 : Bonjour, pour un insert récupérateur de chaleur, à quelle hauteur doit-on placer les bouches d'air chaud ? Au ras du sol ou au plafond ?
  • 8. Insert dégage odeur de métal chaud
    N°2185 : Bonjour, J'ai installé un insert il y a deux ans dans une maison neuve (construction de A à Z installation tubage hotte) et je ne peux l'utiliser au maximum de ses capacités. Dès que je le charge en bois et qu'il y a des...
  • 9. Recherche pièce générateur SICAM d'air chaud au fuel
    N°6268 : Bonsoir. Locataire, j'ai pour unique chauffage un générateur air pulsé fuel d'une marque très ancienne SICAM (origine Ets Duvaut Béziers type G20C220). Mon propriétaire ne compte pas le changer. Il fonctionne comme un poêle...
  • 10. Recherche moteur circulateur air chaud
    N°2425 : Ayant une cheminée avec un insert et récupérateur d'air chaud, désireux d'augmenter le débit d'air chaud en mettant un petit moteur dans un tuyau de 120, allant dans un couloir, où trouver un petit moteur susceptible...
>>> Résultats suivants pour : Inefficacité d'un chauffage à air chaud >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ajouter eau dans chaudiereforum chauffage solaireforum chauffage chaudierenettoyage vitre insert chauffage nettoyage vitre insert chauffage conseils



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite