Invité

Bonjour, je suis arrivé dans un appartement en septembre avec une Chaudière murale à gaz Frisquet hydromotrix. Et maintenant qu'il fait froid (!), je souhaite mettre en marche le chauffage, mais aucun radiateur ne chauffe. J'ai juste mis en "On" le symbole chauffage sur la chaudière et augmenté sa puissance. Pour information, l'eau chaude fonctionne très bien. J'ai lu sur le forum que ceci pourrait venir du circulateur ? Est ce vraiment possible vu que les anciens locataires utilisaient bien la chaudière... Merci d'avance pour votre aide. Cordialement. Gregory
28 octobre 2008 à 05:58
Réponse Forum 1
Invité

Pas de chauffage chauffe eau Frisquet hydromotrix
Invité

Avez-vous un thermostat extérieur à la chaudière qui programmerait un circulateur ou une vanne?
Réponse Forum 2
Invité

Pas de chauffage chauffe eau Frisquet hydromotrix
Invité

J'ai eu le même problème (modèle 1984) :
Il y a un bouton marche arrêt sur la chaudière pour le circulateur, vérifier qu'il est en position marche.
Forcer le thermostat d'ambiance sur ON (dans la maison) (on doit l'entendre cliquer).
Si malgré tout ça le circulateur ne démarre pas, il est peut être mort (le moteur électrique du mien était rempli d'eau).
P.S. : il est maintenant disponible chez Leroy-Merlin.
Il y a un bouton marche arrêt sur la chaudière pour le circulateur, vérifier qu'il est en position marche.
Forcer le thermostat d'ambiance sur ON (dans la maison) (on doit l'entendre cliquer).
Si malgré tout ça le circulateur ne démarre pas, il est peut être mort (le moteur électrique du mien était rempli d'eau).
P.S. : il est maintenant disponible chez Leroy-Merlin.
09 février 2009 à 04:31
Réponse Forum 3
Invité

Pas de chauffage chauffe eau Frisquet hydromotrix
Invité

Je suis dépanneur de chaudière, votre problème est que votre circulateur est bloqué, pour le débloquer il vous suffit de mettre un tournevis sur l'axe, d'appuyer en tournant pour le débloquer, le faire en position chauffage, s'il ne repart pas soit il est HS ou appelez un dépanneur.
12 novembre 2009 à 19:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 2. Chaudière Frisquet Hydromotrix Eco Radio System ne chauffe pas
- N°15709 : Bonsoir, Au secours, pourquoi ma chaudière Frisquet Hydromotrix Eco Radio System à cheminée ne chauffe pas les radiateurs quand la température avoisine les zéro degrés, voire moins ? Au début, j'entends une série de ...
- 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 4. Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
- N°1137 : J'ai un problème de fuite d'eau sur une chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet. J'ai essayé de voir à quel niveau cette fuite se situait. Pour cela, je l'ai déshabillée... mais malheureusement, la fuite provient au niveau des...
- 5. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
- 6. Chaudière gaz murale FRISQUET Hydromotrix température eau tiède
- N°7408 : J'ai une chaudière à gaz murale de marque FRISQUET Hydromotrix 23 kW qui date de 1990, l'eau est tiède alors que le débit est bon. Avez-vous une idée ? Merci.
- 7. Chaudière Frisquet Hydromotrix en surpression d'eau
- N°20226 : Bonjour, Je possède une chaudière Hydromotrix à condensation et ballon d'eau chaude Frisquet. Celle-ci se met en surpression (+ de 3 bars) et se met en sécurité. Si je vidange le circuit de chauffage par un radiateur elle...
- 8. Bruit écoulement remplissage eau chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20380 : Bonjour, Depuis quelques jours j'ai constaté le problème suivant sur ma chaudière (Frisquet Hydromotrix 23kW mixte). Lors du démarrage du chauffage, il y a un bruit (comme un bruit de remplissage) qui dure quelques...
- 9. Pas d'eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Visio
- N°22274 : Bonjour à tous, Ma chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Visio ne produit plus d'eau chaude. Quand on ouvre le robinet on entend un relais qui se colle mais elle ne chauffe plus... Le technicien me dit que c'est la carte...
- 10. Impossibilité ECS sur Frisquet Hydromotrix ?
- N°18771 : Bonjour, J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Frisquet Hydromotrix Evolution 25kW de 2010. Actuellement l'eau chaude est préparée par un vieux ballon atlantique, gigantesque, vieux, énergivore... Je...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite