Foyer fermé égale source froide
Actuellement
24 580
questions dans le
forum chauffage
12019
Pannes Chauffage : Foyer fermé égale source froide
Bonjour, je viens de faire installer un foyer fermé dans une cheminée ouverte qui intégrait un récupérateur de chaleur et une trappe permettant d'obturer le conduit de cheminée.
Avec le foyer ouvert, c'était relativement étanche, il y a maintenant des infiltrations d'air froid très sensibles dans la pièce, quand le foyer ne fonctionne pas, venant des espaces entre les parois du foyer et la pierre de la cheminée. Est-ce normal, acceptable ?
Trois sources froides possibles :
1) le récupérateur de chaleur a été enlevé et une dalle posée à la place pour poser le foyer, cette dalle serait mal isolée (la prise d'air extérieure alimentait un espace sous le récupérateur).
2) ils ont cassé la cloison en brique plâtrière en fond de cheminée pour poser le foyer, et devaient refaire l'isolation avec de la laine de roche. Cela pourrait avoir été mal fait, et l'air circulant dans le vide du mur s'infiltrerait.
3) l'air froid descendant du boisseau 20x40 (tubé en 200 ovalisé) arriverait d'une façon ou d'une autre à sortir du foyer, puisque la trappe de tirage ne peut jamais être complètement fermée (normes).
Qu'en pensez-vous, et ceux qui ont des foyers fermés ont-ils aussi des infiltrations quand il ne fonctionne pas ?
Merci,
Avec le foyer ouvert, c'était relativement étanche, il y a maintenant des infiltrations d'air froid très sensibles dans la pièce, quand le foyer ne fonctionne pas, venant des espaces entre les parois du foyer et la pierre de la cheminée. Est-ce normal, acceptable ?
Trois sources froides possibles :
1) le récupérateur de chaleur a été enlevé et une dalle posée à la place pour poser le foyer, cette dalle serait mal isolée (la prise d'air extérieure alimentait un espace sous le récupérateur).
2) ils ont cassé la cloison en brique plâtrière en fond de cheminée pour poser le foyer, et devaient refaire l'isolation avec de la laine de roche. Cela pourrait avoir été mal fait, et l'air circulant dans le vide du mur s'infiltrerait.
3) l'air froid descendant du boisseau 20x40 (tubé en 200 ovalisé) arriverait d'une façon ou d'une autre à sortir du foyer, puisque la trappe de tirage ne peut jamais être complètement fermée (normes).
Qu'en pensez-vous, et ceux qui ont des foyers fermés ont-ils aussi des infiltrations quand il ne fonctionne pas ?
Merci,
13 décembre 2009 à 11:42
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Foyer fermé égale source froide
Invité

Bonsoir,
tous les cas que vous évoquez sont des sources possibles d'air froid.
L'installation d'un foyer fermé rend obligatoire la réalisation d'une arrivée d'air frais soit dans la pièce soit dans l'enceinte de la cheminée ou du foyer.
Par contre, bien qu'il ne s'agisse pas d'une obligation, il est bien de prévoir une grille obturable sur l'orifice de prise d'air extérieur.
La première chose à faire est donc de vérifier si cette prise d'air existe et dans l'affirmative de l'équiper d'un volet d'obturation pour les périodes de non utilisation du foyer.
Concernant la maçonnerie, seul un examen précis des lieux peut permettre de donner une appréciation.
Enfin, concernant l'air qui pourrait redescendre par le conduit, trappe du foyer fermée et tirette d'air de combustion fermée, vous devriez maitriser cet éventuel flux d'air froid.
Cordialement.
tous les cas que vous évoquez sont des sources possibles d'air froid.
L'installation d'un foyer fermé rend obligatoire la réalisation d'une arrivée d'air frais soit dans la pièce soit dans l'enceinte de la cheminée ou du foyer.
Par contre, bien qu'il ne s'agisse pas d'une obligation, il est bien de prévoir une grille obturable sur l'orifice de prise d'air extérieur.
La première chose à faire est donc de vérifier si cette prise d'air existe et dans l'affirmative de l'équiper d'un volet d'obturation pour les périodes de non utilisation du foyer.
Concernant la maçonnerie, seul un examen précis des lieux peut permettre de donner une appréciation.
Enfin, concernant l'air qui pourrait redescendre par le conduit, trappe du foyer fermée et tirette d'air de combustion fermée, vous devriez maitriser cet éventuel flux d'air froid.
Cordialement.
13 décembre 2009 à 21:18
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Foyer fermé égale source froide
Invité

Merci, il y a bien une grille obturable pour la trappe d'arrivée d'air frais devant la cheminée, là n'est pas le problème.
Ce que je crains, c'est que cette arrivée d'air extérieur, réalisée à l'arrière sous la cheminée, ne communique avec le vide entre mur en parpaing et cloison en brique en traversant ce mur double-cloison, et aussi avec le vide existant entre les parois du foyer ouvert et les parois du foyer fermé encastré.
Tout dépendrait de l'isolation réalisée à l'arrière du foyer, impossible à vérifier une fois le foyer fermé posé (sauf peut-être par l'arrière par la trappe d'arrivée d'air).
Concernant l'air pouvant descendre du conduit, il semble que la trappe du foyer ne puisse pas être complètement fermée (normes), et tirette d'air fermé, je sens en effet nettement l'air frais descendant à l'intérieur du foyer (trappe d'arrivée d'air frais aussi fermée). Est-ce normal ?
Bonne journée.
Ce que je crains, c'est que cette arrivée d'air extérieur, réalisée à l'arrière sous la cheminée, ne communique avec le vide entre mur en parpaing et cloison en brique en traversant ce mur double-cloison, et aussi avec le vide existant entre les parois du foyer ouvert et les parois du foyer fermé encastré.
Tout dépendrait de l'isolation réalisée à l'arrière du foyer, impossible à vérifier une fois le foyer fermé posé (sauf peut-être par l'arrière par la trappe d'arrivée d'air).
Concernant l'air pouvant descendre du conduit, il semble que la trappe du foyer ne puisse pas être complètement fermée (normes), et tirette d'air fermé, je sens en effet nettement l'air frais descendant à l'intérieur du foyer (trappe d'arrivée d'air frais aussi fermée). Est-ce normal ?
Bonne journée.
14 décembre 2009 à 09:22
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Foyer fermé égale source froide
Invité

Bonsoir,
L'air froid étant plus lourd que l'air chaud, il est tout à fait normal qu'il descende par le conduit de fumées dans le foyer.
Il faut seulement éviter qu'il sorte de ce foyer en bien fermant portes, tirettes d'air... etc.
L'idéal serait de faire fonctionner votre foyer pour éviter qu'il ne se transforme en radiateur réfrigérant.
Cordialement.
L'air froid étant plus lourd que l'air chaud, il est tout à fait normal qu'il descende par le conduit de fumées dans le foyer.
Il faut seulement éviter qu'il sorte de ce foyer en bien fermant portes, tirettes d'air... etc.
L'idéal serait de faire fonctionner votre foyer pour éviter qu'il ne se transforme en radiateur réfrigérant.
Cordialement.
15 décembre 2009 à 20:50
Réponse 4 Forum Chauffage
Foyer fermé égale source froide
En poursuivant mes investigations, je me suis rendu compte que pas mal d'air frais arrivait également par les grilles de décompression.
En y regardant de plus près, je me suis rendu compte que la chambre de décompression communique avec le vide entre mon mur principal parpaing et la cloison intérieure de la pièce.
Cet air frais (comme décrit dans mes autres posts, de l'air frais vient aussi d'ailleurs).
Est-ce dans les normes, ou cette chambre de décompression doit-elle être totalement isolée (à part par l'intermédiaire des grilles) ?
Merci,
En y regardant de plus près, je me suis rendu compte que la chambre de décompression communique avec le vide entre mon mur principal parpaing et la cloison intérieure de la pièce.
Cet air frais (comme décrit dans mes autres posts, de l'air frais vient aussi d'ailleurs).
Est-ce dans les normes, ou cette chambre de décompression doit-elle être totalement isolée (à part par l'intermédiaire des grilles) ?
Merci,
15 décembre 2009 à 18:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. cheminée foyer fermé conduit bistré
- N°143 : Bonjour. Il y a 10 ans, j'ai fait installer dans le séjour une cheminée avec foyer fermé par un spécialiste, lequel a refait également tout le conduit existant trop ancien en boisseaux (traversée d'un étage et de combles)....
- 2. Foyer fermé à bois pour cheminée qui ne chauffe pas
- N°15621 : Bonjour, J'ai un foyer fermé à bois 1000 de chez Philippe qui est donné pour 27 kW, il ne me permet pas d'arriver à plus de 22 degrés dans la salle à manger de 45 m² sachant que je mets du bois régulièrement. Est-ce...
- 3. Nettoyer traces sur vitre foyer fermé
- N°3910 : Bonsoir, Je viens de faire installer un foyer fermé (cheminée Philippe modèle 843). Tout fonctionne très bien, sauf que 2 traces verticales noires apparaissent très rapidement après l'allumage du feu (à peine 1h), et...
- 4. Fumée refoulée de cheminée foyer fermé
- N°9507 : Bonjour, Je viens de monter ma cheminée foyer fermé, vitre panoramique bombée avec vitre anti encrassement (avec un flux d'air supérieur) ; on m'avait fourni un restricteur de tirage que j'ai fini par démonté car j'ai un souci...
- 5. poser foyer fermé vieille cheminée
- N°24 : Bonjour, nous voulons poser un foyer fermé dans une vieille cheminée. On s'est un peu renseigné quand même sur la construction de la hotte et du caisson de décompression, mais pour la tuyauterie, on ne sait pas trop. Certains...
- 6. Sur foyer fermé odeur quand ouverture porte
- N°1249 : Sur mon foyer fermé, une odeur envahie la pièce à l'ouverture de la porte lorsque l'on met une bûche. Quelle solution prendre pour éviter le problème ? L'odeur nous oblige à ouvrir les portes de la maison. Merci d'avance.
- 7. Sens jonction tubage foyer fermé
- N°4518 :
Bonjour, j'ai acquis un foyer fermé DEVILLE, la question est de savoir comment...
- N°4518 :
- 8. Installer foyer fermé sur cheminée de type cantou
- N°8028 : J'ai une ancienne maison limousine, possédant une cheminée de type cantou. Je voudrais installer un foyer fermé, tout en préservant le charme de cette grande cheminée. Auriez-vous des conseils pour m'aider à mener à bien ce...
- 9. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
- 10. Insert ou foyer fermé
- N°5010 : Bonjour. Je possède une cheminée à feu ouvert et j'aimerais la rendre plus performante par l'installation d'un insert ou d'un foyer fermé (on me propose une Grondin 695). D'un point de vue rentabilité, quelle solution choisir...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite