Chaudière ayant environ 10 ans, achetée d'occasion il y a un an. Celle-ci met beaucoup de temps à monter en température (reste à 30°), bien que je prenne soin de bien nettoyer la grille des braises - plus parfois retour de fumée dans la porte du haut, ce qui est assez impressionnant.
03 décembre 2008 à 03:55
Conseils Forum 1
Invité

Problèmes montée température retour fumée chaudière De diétrich turbo bois CB 142
Invité

Bonjour,
J'ai, malheureusement, un peu le même problème avec ma chaudière à bois DeDietrich. C'est une chaudière à buches de 66cm qui va avoir ses douze ans cette année. Il s'agit d'un chauffage central avec accumulateur de 1500 litres sur radiateurs qui pose problème depuis environs trois ans. Le ventilateur à été changé l'an dernier (env. 600) et le ramoneur lui a fait un nettoyage complet cet automne (env. 180). De gros frais pour un résultat plutôt médiocre.
Comme la vôtre, elle fume par la grille du haut dès que je renverse le tirage. Cependant, sa montée en puissance est correcte.
Je me demande si cela ne tient, peut-être, qu'à la qualité du bois : nous avons entamé la saison en brûlant essentiellement du résineux (pourtant bien vieilli et sec, en apparence !).
Mais, il n'en demeure pas moins que la situation est pénible. Je passe trois quarts d'heure devant la chaudière pour éviter que le voisinage ne soit trop incommodé par la fumée qui à peine à devenir assez chaude pour ne pas stagner autour de la maison !
Les nouvelles chaudières sont, paraît-il, bien plus performantes pour un usage de buches de 50 cm (bien plus pratique à la livraison). Mais, nous aimerions en changer que d'ici deux - trois ans en y ajoutant un complément solaire d'appoint.
Dans l'espoir de trouver une solution, en attendant...
Cordialement. AW
J'ai, malheureusement, un peu le même problème avec ma chaudière à bois DeDietrich. C'est une chaudière à buches de 66cm qui va avoir ses douze ans cette année. Il s'agit d'un chauffage central avec accumulateur de 1500 litres sur radiateurs qui pose problème depuis environs trois ans. Le ventilateur à été changé l'an dernier (env. 600) et le ramoneur lui a fait un nettoyage complet cet automne (env. 180). De gros frais pour un résultat plutôt médiocre.
Comme la vôtre, elle fume par la grille du haut dès que je renverse le tirage. Cependant, sa montée en puissance est correcte.
Je me demande si cela ne tient, peut-être, qu'à la qualité du bois : nous avons entamé la saison en brûlant essentiellement du résineux (pourtant bien vieilli et sec, en apparence !).
Mais, il n'en demeure pas moins que la situation est pénible. Je passe trois quarts d'heure devant la chaudière pour éviter que le voisinage ne soit trop incommodé par la fumée qui à peine à devenir assez chaude pour ne pas stagner autour de la maison !
Les nouvelles chaudières sont, paraît-il, bien plus performantes pour un usage de buches de 50 cm (bien plus pratique à la livraison). Mais, nous aimerions en changer que d'ici deux - trois ans en y ajoutant un complément solaire d'appoint.
Dans l'espoir de trouver une solution, en attendant...
Cordialement. AW
28 octobre 2010 à 11:14
Conseils Forum 2
Invité

Problèmes montée température retour fumée chaudière De diétrich turbo bois CB 142
Invité

J'ai obtenu RÉPONSE ! Peut-être vous sera-t-elle aussi utile.
1. Après avoir téléphoné à l'installateur : "Vérifiez qu'il n'y ait pas un bouchon de cendres à l'arrière du caisson d'échappement de combustion".
Ceci est réparable en faisant le nettoyage soi-même.
2. Je suis allé voir et... je constate que la plaque arrière de combustion n'a pas été fixée correctement et est tombée !
Le ramoneur qui a fait le nettoyage complet en septembre dernier avait OUBLIÉ DE REMETTRE LES VIS !
Le ramoneur est revenu d'urgence pour réparer sa faute et s'est confondu en excuses réitérées...
Ceci n'empêche pas le fait que la situation aurait pu très mal tourner : il suffisait d'une braise vagabonde !
J'espère que cela pourra vous mettre sur une piste.
Cordialement, AW
1. Après avoir téléphoné à l'installateur : "Vérifiez qu'il n'y ait pas un bouchon de cendres à l'arrière du caisson d'échappement de combustion".
Ceci est réparable en faisant le nettoyage soi-même.
2. Je suis allé voir et... je constate que la plaque arrière de combustion n'a pas été fixée correctement et est tombée !
Le ramoneur qui a fait le nettoyage complet en septembre dernier avait OUBLIÉ DE REMETTRE LES VIS !
Le ramoneur est revenu d'urgence pour réparer sa faute et s'est confondu en excuses réitérées...
Ceci n'empêche pas le fait que la situation aurait pu très mal tourner : il suffisait d'une braise vagabonde !
J'espère que cela pourra vous mettre sur une piste.
Cordialement, AW