J'ai fait installer voici moins d'un mois une chaudière fuel Viessmann vitola 222 fioul avec sonde extérieure et préparateur d'eau chaude.
La pression de mon manomètre varie de 0 à 1,2 kg selon que la température de chaudière est de 40° ou de 62°, je peux voir, 300g, 500 g, 800 g. Je n'y comprend rien et cela m'inquiète. Mon installateur ne répond que la chaudière n'a pas besoin de beaucoup pour fonctionner car il y a une pompe. Merci de m'expliquer.
La pression de mon manomètre varie de 0 à 1,2 kg selon que la température de chaudière est de 40° ou de 62°, je peux voir, 300g, 500 g, 800 g. Je n'y comprend rien et cela m'inquiète. Mon installateur ne répond que la chaudière n'a pas besoin de beaucoup pour fonctionner car il y a une pompe. Merci de m'expliquer.
28 novembre 2008 à 04:06
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Presssion qui ne reste pas constante
Invité

Bonjour, votre installation doit avoir une pression de 1,5 b environ et varie d'environ 500 gr en chauffe. Le vase d'expansion est-il assez gonflé ?
G. B.
G. B.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Presssion qui ne reste pas constante
Invité

L'installation doit avoir entre 1 bar et 1.5 bar de pression... après la pression augmente et varie de plus de 500g selon les chaudières quand celle-ci chauffe.
31 décembre 2008 à 02:10
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Presssion qui ne reste pas constante
Invité

Bonjour,
lors du changement de chaudière votre installateur a-t-il changé aussi le vase d'expansion ?
Quand un vase est approprié au volume (en litres de l'installation) l'aiguille ne bouge JAMAIS.
1 bar = 10 mètres de colonne d'eau (hauteur et coudes, dérivations confondues) un réajustement en azote (gaz neutre) est parfois nécessaire.
La différence de température (donc pression car plus la température augmente plus la pression augmente) et le vase avec sa membrane prend toutes ces différences. Voilà. A bientôt.
lors du changement de chaudière votre installateur a-t-il changé aussi le vase d'expansion ?
Quand un vase est approprié au volume (en litres de l'installation) l'aiguille ne bouge JAMAIS.
1 bar = 10 mètres de colonne d'eau (hauteur et coudes, dérivations confondues) un réajustement en azote (gaz neutre) est parfois nécessaire.
La différence de température (donc pression car plus la température augmente plus la pression augmente) et le vase avec sa membrane prend toutes ces différences. Voilà. A bientôt.
07 décembre 2009 à 18:38