Circuit de chauffage fioul à rénover
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
3646
Problème Forum Chauffage : Circuit de chauffage fioul à rénover
Invité

Je suis sur l'acquisition d'une maison de 1965 à rénover, le chauffagiste me dit que le circuit et les radiateurs en fonte peuvent être conservés Après avoir changé les robinets et les purges, et avoir mis le circuit sous pression pour vérifier. La chaudière à fioul (à ventouse), et la cuve seront par contre changées. Donnez moi SVP votre avis. Merci d'avance.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Circuit de chauffage fioul à rénover
Invité

Bonjour. pour commencer essayer de savoir de quand date l'installation, ensuite faire un désembouage complet de l'installation. si l'installation est vieille je pense que beaucoup de résidus, contenus dans le fuel baignent au fond de la cuve ce qui risque d'endommager l'aspiration du fuel par la crépine. il serait préférable soit de la changer (la cuve) soit de la faire nettoyer par des PROFESSIONNELS. sinon pour la chaudière faire un bon ramonage et en ce qui concerne le brûleur, essayer d'avoir au minimum un rendement de 86%. demander à un chauffagiste qui utilise un analyseur pour vérifier le rendement. Voila