Bonjour,
Je viens de monter ma cheminée foyer fermé, vitre panoramique bombée avec vitre anti encrassement (avec un flux d'air supérieur) ; on m'avait fourni un restricteur de tirage que j'ai fini par démonté car j'ai un souci d'évacuation de fumée :
j'ai une buse de 200, je pars de la buse sur 60cm droit, puis un coude à 30 degrés sur 60 cm, puis je reviens droit sur 40 cm pour venir m'attacher sur le conduit d'évacuation 230 extérieur, 200 intérieur, donc le diamètre de ma buse est égale à celui de mon conduit : 200.
Lors de l'allumage, mon tiroir inférieur est complément ouvert mais la fumée dans la cheminée ne s'évacue pas assez vite, au point de faire sortir de la fumée à la place du flux supérieur de la vitre. J'arrive à corriger le tir en limitant l'ouverture du tiroir, mais du coup je limite l'arrivée d'air dans la cheminée, la fumée elle est toujours présente et fini par étouffer toute braise.
J'ai donc essayé d'enlever le déflecteur afin de vérifier mes dires et d'aider ainsi à l'évacuation de fumée, et effectivement il y avait beaucoup moins de fumée et la braise a duré plus longtemps mais même si c'était globalement mieux, ce n'était mais pas encore ça.
Je ne sais plus quoi faire, on m'a parlé d'extracteur genre de boule aspirante à mettre en haut du conduit au dessus du toit, mais je ne sais pas si cela va résoudre mon problème.
J'ai même pensé à faire en sorte d'avoir un conduit dans l'axe du conduit de cheminée pour éviter le dévoiement de 30 degré, bref je suis dans l'impasse...
Merci de me venir en aide, cordialement.
Je viens de monter ma cheminée foyer fermé, vitre panoramique bombée avec vitre anti encrassement (avec un flux d'air supérieur) ; on m'avait fourni un restricteur de tirage que j'ai fini par démonté car j'ai un souci d'évacuation de fumée :
j'ai une buse de 200, je pars de la buse sur 60cm droit, puis un coude à 30 degrés sur 60 cm, puis je reviens droit sur 40 cm pour venir m'attacher sur le conduit d'évacuation 230 extérieur, 200 intérieur, donc le diamètre de ma buse est égale à celui de mon conduit : 200.
Lors de l'allumage, mon tiroir inférieur est complément ouvert mais la fumée dans la cheminée ne s'évacue pas assez vite, au point de faire sortir de la fumée à la place du flux supérieur de la vitre. J'arrive à corriger le tir en limitant l'ouverture du tiroir, mais du coup je limite l'arrivée d'air dans la cheminée, la fumée elle est toujours présente et fini par étouffer toute braise.
J'ai donc essayé d'enlever le déflecteur afin de vérifier mes dires et d'aider ainsi à l'évacuation de fumée, et effectivement il y avait beaucoup moins de fumée et la braise a duré plus longtemps mais même si c'était globalement mieux, ce n'était mais pas encore ça.
Je ne sais plus quoi faire, on m'a parlé d'extracteur genre de boule aspirante à mettre en haut du conduit au dessus du toit, mais je ne sais pas si cela va résoudre mon problème.
J'ai même pensé à faire en sorte d'avoir un conduit dans l'axe du conduit de cheminée pour éviter le dévoiement de 30 degré, bref je suis dans l'impasse...
Merci de me venir en aide, cordialement.
26 juillet 2009 à 21:28
Réponses 1 aux problèmes chauffage
Invité

Fumée refoulée de cheminée foyer fermé
Invité

Bonjour, ATTENTION vous n'êtes pas PRO et donc de par ce fait NON ASSURE pour ce travail. Aucune assurance ne vous couvrira, de plus avez vous rempli un certificat de montage obligatoire ?
G. B.
G. B.
27 juillet 2009 à 17:38
Réponses 2 aux problèmes chauffage
Invité

Fumée refoulée de cheminée foyer fermé
Invité

Bonjour,
Le fait que la suppression du déflecteur apporte une amélioration est signe d'un manque de tirage.
Quelques questions pour permettre un début d'explication :
- Une arrivée d'air extérieure a t-elle été créée ?
- Avez-vous essayé d'ouvrir une fenêtre au cours de l'essai ? Si oui, cela a t-il changé quelque chose au fonctionnement ?
- Lorsque vous parlez d'un dévoiement de 30°, est-ce 30° sur l'horizontale ou sur la verticale ?
- Les essais que vous avez effectués ont été faits quand, par quelles températures extérieures et intérieures et à quelle heure de la journée ?
- Le conduit dépasse-t-il le faîtage d'au moins 40 cm et est-il équipé d'un chapeau ou d'un autre accessoire ?
A+ Cordialement.
Le fait que la suppression du déflecteur apporte une amélioration est signe d'un manque de tirage.
Quelques questions pour permettre un début d'explication :
- Une arrivée d'air extérieure a t-elle été créée ?
- Avez-vous essayé d'ouvrir une fenêtre au cours de l'essai ? Si oui, cela a t-il changé quelque chose au fonctionnement ?
- Lorsque vous parlez d'un dévoiement de 30°, est-ce 30° sur l'horizontale ou sur la verticale ?
- Les essais que vous avez effectués ont été faits quand, par quelles températures extérieures et intérieures et à quelle heure de la journée ?
- Le conduit dépasse-t-il le faîtage d'au moins 40 cm et est-il équipé d'un chapeau ou d'un autre accessoire ?
A+ Cordialement.
28 juillet 2009 à 07:32
Réponses 3 aux problèmes chauffage
Invité

Fumée refoulée de cheminée foyer fermé
Invité

Merci pour vos précisions :
- Pour l'assurance, oui je suis au courant, j'ai bien rempli un certificat de montage et pris pas mal de photos pendant le montage, histoire de.
- L'arrivée d'air a bien été créée, d'ailleurs je peux y mettre mes deux avant bras,
c'est un beau rectangle sur un des pignons de la maison.
- J'ai essayé avec les fenêtres ouvertes, porte ouverte : cela n'a pas changé grand chose.
- 30° de dévoiement vertical.
- Les températures : extérieure 26°C environ, intérieure 20°C, tests effectués en journée.
- Le conduit dépasse bien le faîtage, il est équipé d'un chapeau sur 4 petits pieds.
Le problème, car j'ai encore testé aujourd'hui, est le suivant :
Le fait que la fumée était plus ou moins refoulée du foyer et très peu aspirée m'a poussé à monter sur le toit car pour moi ce n'était pas un problème de tirage mais plutôt un feu étouffé par ses propres dégagements de fumée.
Et la surprise : un beau capuchon en plastique sur le conduit : "les boules", mais à la fois rassuré, en fait il y a malgré tout bien de la fumée qui sortait du conduit au niveau du toit car ce capuchon n'est pas hermétique mais il bouchait le conduit.
J'ai enlevé le capuchon, et ma cheminée marche super bien, pas de fumée stagnante dans le foyer cela monte comme il se doit.
Ce capuchon sert quand il n'y a pas de cheminée à éviter de se retrouver sans doute avec de l'eau dans le conduit. Je ne savais pas que j'avais un capuchon sur mon conduit surtout que j'ai un chapeau au dessus et que malgré tout, de la fumée sortait.
Un beau message pour tout le monde, dans une nouvelle construction, votre conduit est fermé par un capuchon, voilà, c'est bête mais il fallait le savoir.
Je vous remercie pour votre aide, c'est très sympa en tout cas.
- Pour l'assurance, oui je suis au courant, j'ai bien rempli un certificat de montage et pris pas mal de photos pendant le montage, histoire de.
- L'arrivée d'air a bien été créée, d'ailleurs je peux y mettre mes deux avant bras,
c'est un beau rectangle sur un des pignons de la maison.
- J'ai essayé avec les fenêtres ouvertes, porte ouverte : cela n'a pas changé grand chose.
- 30° de dévoiement vertical.
- Les températures : extérieure 26°C environ, intérieure 20°C, tests effectués en journée.
- Le conduit dépasse bien le faîtage, il est équipé d'un chapeau sur 4 petits pieds.
Le problème, car j'ai encore testé aujourd'hui, est le suivant :
Le fait que la fumée était plus ou moins refoulée du foyer et très peu aspirée m'a poussé à monter sur le toit car pour moi ce n'était pas un problème de tirage mais plutôt un feu étouffé par ses propres dégagements de fumée.
Et la surprise : un beau capuchon en plastique sur le conduit : "les boules", mais à la fois rassuré, en fait il y a malgré tout bien de la fumée qui sortait du conduit au niveau du toit car ce capuchon n'est pas hermétique mais il bouchait le conduit.
J'ai enlevé le capuchon, et ma cheminée marche super bien, pas de fumée stagnante dans le foyer cela monte comme il se doit.
Ce capuchon sert quand il n'y a pas de cheminée à éviter de se retrouver sans doute avec de l'eau dans le conduit. Je ne savais pas que j'avais un capuchon sur mon conduit surtout que j'ai un chapeau au dessus et que malgré tout, de la fumée sortait.
Un beau message pour tout le monde, dans une nouvelle construction, votre conduit est fermé par un capuchon, voilà, c'est bête mais il fallait le savoir.
Je vous remercie pour votre aide, c'est très sympa en tout cas.
01 août 2009 à 20:56
Réponses 4 aux problèmes chauffage
Invité

Fumée refoulée de cheminée foyer fermé
Invité

Avez-vous une entrée d'air frais ? Si vous avez une maison bien isolée l'air de combustion n'est pas suffisant et ne peut s'évacuer... le foyer étouffe et fume.
Essayer d'ouvrir grand une fenêtre quand il fume pour voir la réaction du foyer, vous risquez d'être étonné.
Essayer d'ouvrir grand une fenêtre quand il fume pour voir la réaction du foyer, vous risquez d'être étonné.
12 décembre 2010 à 19:09