Bonjour, peut-on poser des thermostats sur les radiateurs d'une installation de chauffage gaz ancienne, mais qui fonctionne bien, seulement au premier étage ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Invité

Pose thermostats sur radiateurs
Invité

Les robinets thermostatiques n'ont une utilité que si dans le volume où ils sont installés, on peut avoir des variations de tempêrature dûes à un apport extérieur : baie vitrée, vélux, cheminée, gazinière etc... Dans une chambre, un salon ou autre, il n'y a aucun intérêt à mettre des robinets thermostatiques à part celui de croire que l'on va faire des économies, ce qui est faux. Un bon réglage de vos robinets ferat l'affaire.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Pose thermostats sur radiateurs
Invité

De plus, attention, certains installent des thermostatiques sur l'ensemble de l'installation, ce qui peut être dangereux car vous pouvez sans vous en rendre compte couper la circulation de l'eau avec une chaudière qui continue à fonctionner...
Conseils 3 Dépannage
Invité

Pose thermostats sur radiateurs
Invité

Je ne pense pas que ça peut être dangereux si les robinets thermostatiques se ferment car on coupe la circulation d'eau dans les radiateurs, mais pas dans les tuyaux, donc il y a toujours une circulation, il se produit la même chose que si vous faites tourner une chaudière sur une installation classique avec tous les robinets (classiques) fermés...
Conseils 4 Dépannage
Invité

Pose thermostats sur radiateurs
Invité

Si tous les radiateurs sont fermés, l'eau ne circule plus dans les tuyaux : l'eau part de la chaudière par un tuyau, puis le radiateur, puis par le tuyau de retour.
Donc si le passage est bloqué au niveau du radiateur, elle ne circule plus.
Deux solutions :
Mettre une soupape différentielle après le circulateur, qui permettra à l'eau de passer par cette soupape entre le départ et le retour.
Ou mettre un circulateur électronique qui s'adapte de lui même quand tous les circuits sont fermés.
Donc si le passage est bloqué au niveau du radiateur, elle ne circule plus.
Deux solutions :
Mettre une soupape différentielle après le circulateur, qui permettra à l'eau de passer par cette soupape entre le départ et le retour.
Ou mettre un circulateur électronique qui s'adapte de lui même quand tous les circuits sont fermés.