Chaudière Sime démarre pas
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
2504
Questions Forum : Chaudière Sime démarre pas
Invité

Bonjour, depuis plusieurs mois la chaudière de marque Sime type avant25 régulièrement ne démarre plus à la demande du thermostat, le ventilateur se met en marche mais pas d'allumage du brûleur et cela souvent toute la nuit, quelquefois le jour aussi. J'ai vérifié les divers sondes et pressostat, la pression entre 1,5 et 2 Bars... Il semble ne pas y avoir de problème de ce côté. Pour qu'elle redémarre il faut couper l'alimentation et la ré-enclencher et elle repart pour plusieurs heures ou journées mais c'est souvent la nuit que cela arrive. J'ai un contrat d'entretien, un dépanneur vient régulièrement, mais jamais le méme et il ne trouve pas la solution, le dernier parlait de changer le vase d'expansion. Si vous connaissez une solution cela m'intéresse. Merci.
Réponse Forum 1
Invité

Chaudière Sime démarre pas
Invité

Le vase d'expansion n'a de rapport que pour le circuit hydraulique, pas le brûleur.
Réponse Forum 2
Invité

Chaudière Sime démarre pas
Invité

Vérifier que la phase et le neutre soient bien respectés sinon la chaudière ne parvient pas à s'initialiser. Nettoyer le filtre arrivée d'eau sur la chaudière, ainsi que le trimer de puissance de chauffe.
Réponse Forum 3
Invité

Chaudière Sime démarre pas
Invité

Le vase n'a aucun rapport, par contre le blindage du câble d'allumage, celui qui fait les étincelles et bien ce blindage est généralement insuffisant et parfois en fonction de hygrométrie et de la température et plus particulièrement la nuit modifie les propriétés de ce blindage laissant l'arc électrique se faire complètement ou en partie sur la jaquette. Par exemple où un élément du brûleur ce qui donne un défaut d'allumage puisque la sonde d'ionisation (le contrôle de présence de flamme) fait son travail. Donc le moins cher c'est d'isoler le câble d'allumage en le mettant dans un tube plastique transparent du même genre que les tubes de pressostat air. Cela dit il y a vraiment des mauvais dans la profession.
Réponse Forum 4
Invité

Chaudière Sime démarre pas
Invité

J'ai eu le même problème avec ma chaudière SIME, en fait, à la suite de travaux, la buse qui aspire l'air (pas celle qui rejette l'air vicié) a aspiré les poussières de plafonnage dues aux travaux effectués... Cela a complètement encrassé l'appareil, je dirais même plus que ça a totalement bloqué la chaudière. Le chauffagiste m'a proposé de la faire remplacer. Qu'en pensez-vous ?
Réponse Forum 5
Invité

Chaudière Sime démarre pas
Invité

Pour moi aussi le ventilateur de ma chaudière Sime murale ne démarre pas, j'ai vérifié en direct à partir de l'alimentation de 220 V, il tourne bien alors il n'est pas cassé, mais si j'allume la chaudière rien ne se passe, il ne se met pas en route et pourtant le circulateur est bon. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Merci.
Réponse Forum 6
Invité

Chaudière Sime démarre pas
Invité

Bonjour
Pour "réponse 3" : j'ai exactement le même problème que celui de la question sur une chaudière Sime. Dans la documentation technique de ma chaudière (gaz, posée, à ventouse) ça correspond à un problème de tirage. Sauf que j'ai déjà tout vérifié du conduit au présostat (qui pour moi fonctionne puisqu'on l'entend clairement s'enclencher, puis se couper quand on coupe le courant). Donc, votre réponse quant à l'arc m'intéresse beaucoup puisque le problème semble clairement lié aux conditions atmosphériques extérieures, pluie, froid (ma chaudière marche comme une reine quand il fait beau). Ma question : quand c'est un problème d'arc électrique, est-ce qu'on entend quand même la décharge des électrodes ou pas ? (parce que je n'entends rien). Sinon, y a-t-il moyen de mesurer en sortie du boîtier électronique (FM31 en l'occurrence) que le cycle a bien continué après la connexion du présostat ?. Parce que le chauffagiste veut me faire changer ce boîtier mais il n'est pas capable de m'expliquer quel rapport entre la t° extérieure, hygrométrie et panne de ce boîtier. Donc j'ai un doute...
Pour "question 2504" : est-ce que par hasard vous avez également un problème au niveau du robinet de purge (le mien fuit par moment et comme il y a une sonde dessus, je me demandais si ça pouvait également venir de là ?). Cordialement.
Pour "réponse 3" : j'ai exactement le même problème que celui de la question sur une chaudière Sime. Dans la documentation technique de ma chaudière (gaz, posée, à ventouse) ça correspond à un problème de tirage. Sauf que j'ai déjà tout vérifié du conduit au présostat (qui pour moi fonctionne puisqu'on l'entend clairement s'enclencher, puis se couper quand on coupe le courant). Donc, votre réponse quant à l'arc m'intéresse beaucoup puisque le problème semble clairement lié aux conditions atmosphériques extérieures, pluie, froid (ma chaudière marche comme une reine quand il fait beau). Ma question : quand c'est un problème d'arc électrique, est-ce qu'on entend quand même la décharge des électrodes ou pas ? (parce que je n'entends rien). Sinon, y a-t-il moyen de mesurer en sortie du boîtier électronique (FM31 en l'occurrence) que le cycle a bien continué après la connexion du présostat ?. Parce que le chauffagiste veut me faire changer ce boîtier mais il n'est pas capable de m'expliquer quel rapport entre la t° extérieure, hygrométrie et panne de ce boîtier. Donc j'ai un doute...
Pour "question 2504" : est-ce que par hasard vous avez également un problème au niveau du robinet de purge (le mien fuit par moment et comme il y a une sonde dessus, je me demandais si ça pouvait également venir de là ?). Cordialement.
Réponse Forum 7
Invité

Chaudière Sime démarre pas
Invité

Bonjour
Qu'est-ce que c'est le "trimer de puissance de chauffe" ?. Merci
Qu'est-ce que c'est le "trimer de puissance de chauffe" ?. Merci
09 janvier 2009 à 03:23
Réponse Forum 8
Invité

Chaudière Sime démarre pas
Invité

Bonjour,
J'ai eu le même problème avec ma chaudière Sime, et aucun chauffagiste qui l'a vérifié n'a trouvé la panne, l'origine du problème était une génération de condensateurs, il présentait un défaut de fabrication.
Aucun chauffagiste n'a eu l'idée de contrôler le condensateur, mais il est vrai que la chaudière était neuve.
J'ai remplacé le condensateur et plus de problème depuis plusieurs années.
J'ai eu le même problème avec ma chaudière Sime, et aucun chauffagiste qui l'a vérifié n'a trouvé la panne, l'origine du problème était une génération de condensateurs, il présentait un défaut de fabrication.
Aucun chauffagiste n'a eu l'idée de contrôler le condensateur, mais il est vrai que la chaudière était neuve.
J'ai remplacé le condensateur et plus de problème depuis plusieurs années.
23 août 2009 à 22:38
Réponse Forum 9
Invité

Chaudière Sime démarre pas
Invité

Bonjour, depuis plusieurs mois la chaudière de marque Sime régulièrement ne démarre plus à la demande du thermostat, le ventilateur se met en marche mais pas d'allumage du brûleur et cela souvent toute la nuit, quelquefois le jour aussi.
La pression entre 1,5 et 2 Bars... Il semble ne pas y avoir de problème de ce côté.
Pour qu'elle redémarre il faut couper l'alimentation et la ré-enclencher et elle repart pour plusieurs heures ou journées mais c'est souvent la nuit que cela arrive.
J'ai un contrat d'entretien, un dépanneur vient régulièrement, mais jamais le même et il ne trouve pas la solution, le dernier parlait de changer le vase ça été changé on a toujours le même problème. par contre on a pas de problème avec le ballon d'eau chaude que lui démarre correctement
Si vous connaissez une solution cela m'intéresse. Merci.
La pression entre 1,5 et 2 Bars... Il semble ne pas y avoir de problème de ce côté.
Pour qu'elle redémarre il faut couper l'alimentation et la ré-enclencher et elle repart pour plusieurs heures ou journées mais c'est souvent la nuit que cela arrive.
J'ai un contrat d'entretien, un dépanneur vient régulièrement, mais jamais le même et il ne trouve pas la solution, le dernier parlait de changer le vase ça été changé on a toujours le même problème. par contre on a pas de problème avec le ballon d'eau chaude que lui démarre correctement
Si vous connaissez une solution cela m'intéresse. Merci.
27 janvier 2010 à 10:05
Réponse Forum 10
Invité

Chaudière Sime démarre pas
Invité

Salut. J'ai pareil et j'ai pu détecter qu'il y avait par moment suivant les conditions de température et d'humidité, un blocage du moteur pas-à-pas.
Le témoin rouge du brûleur s'allume. Couper et rallumer ne suffit pas. Il faut légèrement tourner la cage d'écureuil et c'est repartit jusqu'à la prochaine.
Je compte remplacer le moteur. Un nettoyage ne suffit pas. Brûleur Ecoflam Minor 4.
Bon amusement.
Le témoin rouge du brûleur s'allume. Couper et rallumer ne suffit pas. Il faut légèrement tourner la cage d'écureuil et c'est repartit jusqu'à la prochaine.
Je compte remplacer le moteur. Un nettoyage ne suffit pas. Brûleur Ecoflam Minor 4.
Bon amusement.
21 septembre 2010 à 20:14
Réponse Forum 11
Invité

Chaudière Sime démarre pas
Invité

Remplacez le condensateur de démarrage du ventilateur, s'il y a du vent cela fait tourner le ventilateur à l'envers et lorsque la chaudière veut démarrer le ventilateur a beaucoup de mal à tourner à l'endroit, surtout si le condensateur est fatigué et au bout d'un certain temps le brûleur se met en défaut.
17 novembre 2010 à 22:27
Réponse Forum 12
Invité

Chaudière Sime démarre pas
Invité

Je tenais à attirer l'attention des futurs acheteurs de chaudières Sime et du service après vente qui se trouve à Cerdon dans le 45.
Ils sont bien loin du service que l'on attend d'un SAV, je suis tombée en panne en décembre 2010 (chaudière installée en 2007).
Premier point : impossible de trouver un plombier digne de ce nom pour cette chaudière sauf 1 qui me fait un diagnostic à plus ou moins 700 "oufffj".
Je tente de joindre le SAV qui se trouve à Cerdon dans le 45, pas de problème vous arrivez à joindre le standard vous demandez le SAV, et après plus rien, pour mon cas, j'ai dû attendre deux jours pour pouvoir joindre un technicien.
J'ai tout de même demandé quelle en était la raison, ils m'ont répondu "nous sommes débordés".
J'ai renvoyé une carte électronique par "colissimo" mais ils ne l'ont jamais reçu ? La poste m'a confirmé que le colis était arrivé... finalement pour me dépanner, j'ai dû racheter une autre chaudière...
Si vous voulez plus de renseignements ou si vous avez eu la même mésaventure avec cette société merci de me contacter romain3300@hotmail.fr
Cordialement.
Ils sont bien loin du service que l'on attend d'un SAV, je suis tombée en panne en décembre 2010 (chaudière installée en 2007).
Premier point : impossible de trouver un plombier digne de ce nom pour cette chaudière sauf 1 qui me fait un diagnostic à plus ou moins 700 "oufffj".
Je tente de joindre le SAV qui se trouve à Cerdon dans le 45, pas de problème vous arrivez à joindre le standard vous demandez le SAV, et après plus rien, pour mon cas, j'ai dû attendre deux jours pour pouvoir joindre un technicien.
J'ai tout de même demandé quelle en était la raison, ils m'ont répondu "nous sommes débordés".
J'ai renvoyé une carte électronique par "colissimo" mais ils ne l'ont jamais reçu ? La poste m'a confirmé que le colis était arrivé... finalement pour me dépanner, j'ai dû racheter une autre chaudière...
Si vous voulez plus de renseignements ou si vous avez eu la même mésaventure avec cette société merci de me contacter romain3300@hotmail.fr
Cordialement.
19 janvier 2011 à 23:28