Invité

SVP Température de fonctionnement d'une chaudière fuel en tenant compte des risques de corrosion et de légionellose de la production d'eau chaude (point de rosée) ?... Merci d'avance.
23 janvier 2008 à 03:16
Réponses 1 Forum chauffage
Température fonctionnement d'une chaudière fuel
Je fonctionne avec 55° depuis 30 ans avec la même chaudière, préconisation Chappée pour éviter les problèmes de point de rosée. Pas de risque de légionellose si votre circuit ne laisse pas stagner de l'eau ailleurs. Cordialement
25 janvier 2008 à 02:47
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Température fonctionnement d'une chaudière fuel
Invité

Pour éviter les points de rosée il faut éviter de faire descendre les fumées sous 200 degrés. Et pour la légionellose c'est faux.
26 janvier 2008 à 04:22
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Température fonctionnement d'une chaudière fuel
Invité

1/ TEMPÉRATURE DE ROSEE : pour le f.o.d. avec un Co2 réglé à 11% +/- 45°C avec un Co2 de 13.5% +/- 48°C. Alors que pour le Gaz Naturel (95% CH4) Co2 10% température de rosée de la vapeur d'eau : +/- 56 °C. Solution : Aquastat chaudière mini à 60°C plus chaudière et brûleur propre chaque année = pas de problèmes.
2/ LEGIONELLOSE : Bactéries qui se multiplient dans les eaux tièdes des canalisations et réservoirs, et ne deviennent dangereuses que lorsqu'elles sont inhalées (ex : pommes de douche). Elles se répandent dans les poumons, puis prolifèrent rapidement dans les globules blancs. On recense 43 espèces de légionelles dont une dans 80% des cas. Les installations à risque sont celles qui favorisent la multiplication des légionelles (eau stagnante entre 23 et 47 °C). Remèdes : éviter les bras morts, choc chimique par injection > ou = 10 mg de chlore par litre dans le circuit d'eau ou bien le choc thermique écoulement pendant 30 mn dans tout le circuit d'une eau portée à 70 °c minimum. On sait que les légionelles sont détruites à partir de 60°C, et qu'elles ne se multiplient pas à partir de 47°C. En espérant répondre à vos questions. AVS
2/ LEGIONELLOSE : Bactéries qui se multiplient dans les eaux tièdes des canalisations et réservoirs, et ne deviennent dangereuses que lorsqu'elles sont inhalées (ex : pommes de douche). Elles se répandent dans les poumons, puis prolifèrent rapidement dans les globules blancs. On recense 43 espèces de légionelles dont une dans 80% des cas. Les installations à risque sont celles qui favorisent la multiplication des légionelles (eau stagnante entre 23 et 47 °C). Remèdes : éviter les bras morts, choc chimique par injection > ou = 10 mg de chlore par litre dans le circuit d'eau ou bien le choc thermique écoulement pendant 30 mn dans tout le circuit d'une eau portée à 70 °c minimum. On sait que les légionelles sont détruites à partir de 60°C, et qu'elles ne se multiplient pas à partir de 47°C. En espérant répondre à vos questions. AVS
26 janvier 2008 à 04:22