ECS seule chaudière URBIA
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
21190
Question Forum Chauffage : ECS seule chaudière URBIA
Bonjour à tous,
J'ai une chaudière gaz condensation Chaffoteaux URBIA GREEN EVO 25 FR avec circuit chauffage et prod ECS, tout fonctionne parfaitement.
Je compte repasser tout en électrique : chauffage et ECS, mais j'y vais par étapes, donc dans un premier temps je supprime les radiateurs et souhaite garder uniquement l'ECS sur la chaudière, et ensuite je basculerai l'ECS.
Je supprime complètement le circuit chauffage, donc je débranche départ et retour chauffage et bouchonne.
Je remets en eau la chaudière (1,5 bar) et lance plusieurs cycles de purge, et passe la chaudière en mode ECS seule.
Quand je tire de l'eau chaude, impecc pendant 1 min, et après erreur 1P2 et 103 (débit d'eau et surchauffe).
Dans le doute, je supprime les bouchons départ retour et fait un bypass avec un flexible, mais le problème reste le même.
Du coup j'ai des doutes/interrogations :
- est-il possible de faire fonctionner une chaudière de ce type uniquement avec le circuit ECS et aucun circuit chauffage ? (a t-elle besoin d'un minimum de charge sur le circuit chauffage pour évacuer des calories lorsqu'elle régule la V3V pour l'échangeur ECS ?)
- je pense que la régulation se fait en premier lieu avec la V3V et ensuite avec le brûleur, car en régulant uniquement avec le brûleur il y aurait trop de latence pour stabiliser à la consigne... vrai ?
Merci d'avance de vos réponses les experts.
J'ai une chaudière gaz condensation Chaffoteaux URBIA GREEN EVO 25 FR avec circuit chauffage et prod ECS, tout fonctionne parfaitement.
Je compte repasser tout en électrique : chauffage et ECS, mais j'y vais par étapes, donc dans un premier temps je supprime les radiateurs et souhaite garder uniquement l'ECS sur la chaudière, et ensuite je basculerai l'ECS.
Je supprime complètement le circuit chauffage, donc je débranche départ et retour chauffage et bouchonne.
Je remets en eau la chaudière (1,5 bar) et lance plusieurs cycles de purge, et passe la chaudière en mode ECS seule.
Quand je tire de l'eau chaude, impecc pendant 1 min, et après erreur 1P2 et 103 (débit d'eau et surchauffe).
Dans le doute, je supprime les bouchons départ retour et fait un bypass avec un flexible, mais le problème reste le même.

Du coup j'ai des doutes/interrogations :
- est-il possible de faire fonctionner une chaudière de ce type uniquement avec le circuit ECS et aucun circuit chauffage ? (a t-elle besoin d'un minimum de charge sur le circuit chauffage pour évacuer des calories lorsqu'elle régule la V3V pour l'échangeur ECS ?)
- je pense que la régulation se fait en premier lieu avec la V3V et ensuite avec le brûleur, car en régulant uniquement avec le brûleur il y aurait trop de latence pour stabiliser à la consigne... vrai ?
Merci d'avance de vos réponses les experts.

05 avril 2021 à 23:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
ECS seule chaudière URBIA
Bonjour,
Ma première interrogation est pourquoi vouloir passer au chauffage électrique alors que vous avez ce qui se fait de mieux en terme de confort et économies d'énergie : Chaudière condensation sur un circuit de chauffage hydraulique ???
Maintenant concernant vos autres questions vous devez avoir un souci sur l'échangeur ou le micro ballon de production ECS.
A titre d'information, votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Ma première interrogation est pourquoi vouloir passer au chauffage électrique alors que vous avez ce qui se fait de mieux en terme de confort et économies d'énergie : Chaudière condensation sur un circuit de chauffage hydraulique ???
Maintenant concernant vos autres questions vous devez avoir un souci sur l'échangeur ou le micro ballon de production ECS.
A titre d'information, votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
06 avril 2021 à 11:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
ECS seule chaudière URBIA
Bonjour Mario.
Le but final est d'avoir un poêle à pellets et des radiateurs électriques en appoint.
Je ne sais pas s'il y a une sonde extérieure ou non, je vais vérifier.
Oui, j'ai pensé à un problème sur le primaire de l'échangeur ECS, peut-être emboué, ce qui perturberait la régulation.
Je vais le passer à l'acide avec la pompe. Mais me confirmez-vous que la chaudière peut fonctionner correctement en production ECS seule avec vannes chauffage fermées ?
Le but final est d'avoir un poêle à pellets et des radiateurs électriques en appoint.
Je ne sais pas s'il y a une sonde extérieure ou non, je vais vérifier.
Oui, j'ai pensé à un problème sur le primaire de l'échangeur ECS, peut-être emboué, ce qui perturberait la régulation.
Je vais le passer à l'acide avec la pompe. Mais me confirmez-vous que la chaudière peut fonctionner correctement en production ECS seule avec vannes chauffage fermées ?
06 avril 2021 à 11:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
ECS seule chaudière URBIA
Bonsoir,
Dans votre projet vous pourriez conserver votre installation de chauffage et votre chaudière et mettre en place un poêle à pellets hydro. Ce type de poêle permet une meilleure diffusion de la chaleur par le circuit de chauffage existant et de ne pas avoir une température ambiante trop élevée à proximité du poêle.
Vous mettez en place un ballon tampon qui servirait de stockage et de découplage, ce ballon serait alimenté en priorité par le poêle à pellet, la distribution de chaleur se ferait dans chaque pièce par les radiateurs existants et la chaudière viendrait en complément ou en secours lorsque le poêle ne serait plus efficace.
Ce type d'installation hybride est la solution d'avenir pour avoir une installation évolutive et multi énergies : vous pourrez même y raccorder une PAC, une chaudière électrique, des capteurs solaires ou une résistance électrique en relève.
Normalement cette chaudière est capable de fonctionner en ECS seul mais elle peut avoir besoin de décharger ces calories, en fin de phase de production d'ECS, vers le circuit de chauffage pour protéger son corps de chauffe de la surchauffe.
Un détartrage mécanique sur un échangeur à plaques et inefficace, ce type d'échangeur se remplace et ne se détartre pas.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Dans votre projet vous pourriez conserver votre installation de chauffage et votre chaudière et mettre en place un poêle à pellets hydro. Ce type de poêle permet une meilleure diffusion de la chaleur par le circuit de chauffage existant et de ne pas avoir une température ambiante trop élevée à proximité du poêle.
Vous mettez en place un ballon tampon qui servirait de stockage et de découplage, ce ballon serait alimenté en priorité par le poêle à pellet, la distribution de chaleur se ferait dans chaque pièce par les radiateurs existants et la chaudière viendrait en complément ou en secours lorsque le poêle ne serait plus efficace.
Ce type d'installation hybride est la solution d'avenir pour avoir une installation évolutive et multi énergies : vous pourrez même y raccorder une PAC, une chaudière électrique, des capteurs solaires ou une résistance électrique en relève.
Normalement cette chaudière est capable de fonctionner en ECS seul mais elle peut avoir besoin de décharger ces calories, en fin de phase de production d'ECS, vers le circuit de chauffage pour protéger son corps de chauffe de la surchauffe.
Un détartrage mécanique sur un échangeur à plaques et inefficace, ce type d'échangeur se remplace et ne se détartre pas.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
06 avril 2021 à 19:01