Chaudière ventouse écoulement d'eau constant
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
21325
Question Forum Chauffage : Chaudière ventouse écoulement d'eau constant
Bonjour à tous.
Je possède une chaudière ventouse (sanitaire et chauffage) à condensation Chaffeteaux et Maury MX2 Green 24, qui a été installée il y a environ 7 ans.
Elle est entretenue annuellement par un professionnel.
Le corps de chauffe changé il y a 3 ans.
Vase d'expansion contrôlé il y a 2 mois.
Depuis 6 mois, il y un écoulement (une goutte à la seconde) constant par le tuyau d'évacuation des condensats et le réseau se vide (pression 0 Bar).
Le réseau de chauffage est vérifié et sans fuite.
Le réseau sanitaire est vérifié et sans fuite.
L'écoulement est constant même si la chaudière est éteinte.
Mon chauffagiste me propose un changement de chaudière .
Quelle pourrait être la cause de cette perte d'eau constante ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je possède une chaudière ventouse (sanitaire et chauffage) à condensation Chaffeteaux et Maury MX2 Green 24, qui a été installée il y a environ 7 ans.
Elle est entretenue annuellement par un professionnel.
Le corps de chauffe changé il y a 3 ans.
Vase d'expansion contrôlé il y a 2 mois.
Depuis 6 mois, il y un écoulement (une goutte à la seconde) constant par le tuyau d'évacuation des condensats et le réseau se vide (pression 0 Bar).
Le réseau de chauffage est vérifié et sans fuite.
Le réseau sanitaire est vérifié et sans fuite.
L'écoulement est constant même si la chaudière est éteinte.
Mon chauffagiste me propose un changement de chaudière .
Quelle pourrait être la cause de cette perte d'eau constante ?
Merci d'avance pour vos réponses.
02 septembre 2021 à 11:45
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière ventouse écoulement d'eau constant
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière (l'appellation MX2 existe pour plusieurs modèles) ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Type et nature des radiateurs (acier, fonte d'acier, fonte d'alu...) ?
- Nature des canalisations (acier, cuivre, PE, multicouches...) ?
- L'installation est-elle remplie en eau naturel ou avec un traitement de l'eau de chauffage ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pour commencer isoler la chaudière du réseau de chauffage en fermant les vannes de départ et retour sous la chaudière, attendez quelques jours :
- Si la pression descend c'est la chaudière qui à une fuite,
- Si la pression reste stable regardez l'installation,
Le corps de chauffe de cette chaudière a été remplacé il y a 3 ans : pour quelle raison ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière (l'appellation MX2 existe pour plusieurs modèles) ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Type et nature des radiateurs (acier, fonte d'acier, fonte d'alu...) ?
- Nature des canalisations (acier, cuivre, PE, multicouches...) ?
- L'installation est-elle remplie en eau naturel ou avec un traitement de l'eau de chauffage ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pour commencer isoler la chaudière du réseau de chauffage en fermant les vannes de départ et retour sous la chaudière, attendez quelques jours :
- Si la pression descend c'est la chaudière qui à une fuite,
- Si la pression reste stable regardez l'installation,
Le corps de chauffe de cette chaudière a été remplacé il y a 3 ans : pour quelle raison ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
02 septembre 2021 à 17:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
- 2. Écoulement d'eau chaude arrière chaudière fioul De Dietrich
- N°18868 : Bonjour, J'ai une chaudière au fioul De Dietrich et de l'eau goutte en discontinu derrière (au niveau d'une vanne de purge), lorsque la pression redescend toute seule à "0". En revanche, lorsque j'ouvre le robinet et que je...
- 3. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
- N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
- 4. Bruit d'écoulement d'eau important dans les radiateurs
- N°22110 : Bonjour à tous. Récemment emménagé dans une maison, j'ai découvert que le réseau de chauffage était extrêmement bruyant. Sur les 4 radiateurs, 3 émettent des bruits extrêmement importants d'écoulement d'eau. Pour le...
- 5. Chaudière gaz bruit écoulement d'eau assez gênant
- N°311 : Bonjour, le chauffage au gaz de mon salon (par chaudière individuelle), fait un bruit d'écoulement d'eau assez gênant. Cela est-il dû à de l'air présent dans les tuyaux ? Faut-il vidanger le chauffage ? Et si oui, comment s'y...
- 6. écoulement d'eau radiateur
- N°27 : Dans la maison que j'ai acheté dans le sud, il existe un chauffage central au gaz propane (très coûteux). Je désire donc couper un radiateur dans une chambre inoccupée. Dès que je veux tourner la vanne pour la fermer (vanne...
- 7. Plus d'eau ni de chauffage chaudière Hydromotrix 23 à ventouse
- N°20228 : Bonjour, C'est mon premier message, je découvre tout juste le forum. Bonjour à tous du coup. ;o) Depuis quelques heures ma chaudière ne s'allume plus ni pour le chauffage, ni pour l'eau chaude. Elle fonctionnait...
- 8. Bruit d'écoulement sur chauffe-eau électrique
- N°5188 : J'ai un chauffe-eau électrique Ariston et depuis quelques temps j'ai un bruit d'écoulement continu au niveau de groupe de sécurité. Ce bruit continu est apparu après que le plombier soit passé pour régler le chauffe-eau qui...
- 9. Chaudière ventouse au gaz eau est tiède et ne chauffe pas
- N°205 : Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval à ventouse au gaz de ville. L'eau est tiède et ne chauffe pas. Que dois-je faire ?
- 10. Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
- N°3989 : Bonjour, j'ai une chaudière Geminox serane 30c à ventouse avec ballon 75m. J'ai remarqué que je dois souvent rajouter de l'eau (le mano indiquant souvent 0,5 bar au lieu de 1.5). J'ai cherché la fuite, et j'ai trouvé quelques...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite