FAQ Questions chauffage : Baisse pression chauffage central fioul


Invité
invité
Bonjour. J'ai une baisse de pression qu'on peut voir sur un manomètre sur une installation de chauffage au fioul. Quand je rajoute de l'eau, j'ai 3 bars et le soir je n'ai qu'1 bar, mais je n'ai pas constaté de fuite. Et pour remettre à 3 bars, je suis obligé de rajouter de l'eau. Pourquoi ?
Réponse 1 d'un internaute à cette question

Baisse pression chauffage central fioul


Invité
invité
Vase d'expansion dégonflé ou hors service. Yann
Réponse 2 d'un internaute à cette question

Baisse pression chauffage central fioul


Invité
invité
Bonjour, mis à part le problème de vase d'expansion, il peut y avoir un souci sur le purgeur de la chaudière elle-même, c'est-à-dire que s'il est plein d'air, sans aucune fuite nulle part, la pression chute en permanence. Il faut sortir l'air du purgeur et vérifier à l'occasion qu'il est encore étanche.
Réponse 3 d'un internaute à cette question

Baisse pression chauffage central fioul


Invité
invité
J'ai le même problème et ça ne vient pas du vase d'expansion car il vient d'être changé. Je n'ai toujours pas trouvé de solution. Le technicien SAV me propose d'injecter un produit pour boucher les fuites dans la tuyauterie qui est enfouie.
Réponse 4 d'un internaute à cette question

Baisse pression chauffage central fioul


Invité
invité
C'est peut-être aussi une fuite au niveau des purgeurs hauts de l'installation de chauffage (petits vases d'expansion qui se trouvent parfois dans les greniers).
Réponse 5 d'un internaute à cette question

Baisse pression chauffage central fioul


Invité
invité
Bonjour, peut-être le clapet anti-retour. Quand vous envoyez l'eau dans le circuit, il se peut que l'eau revienne par où elle est entrée, si le clapet ne ferme plus.
Réponse 6 d'un internaute à cette question

Baisse pression chauffage central fioul


Invité
invité
Bonjour, j'ai eu la même panne il y a 2 ans tous les matins plus de pression, alors que le soir celle-ci était de 1,5 (normale). Après recherche de ma part j'ai changé le vase d'expansion, et la soupape de sûreté.
Depuis elle fonctionne comme une montre, c'est une Franco-belge au fioul très très bonne qualité : déjà 10 ans et comme neuve.
Réponse 7 d'un internaute à cette question

Baisse pression chauffage central fioul


Invité
invité
Vase d'expansion trop petit, ou dégonflé ; la mise sous pression ne doit logiquement pas dépasser 2 bars !
30 octobre 2008 à 04:03
Réponse 8 d'un internaute à cette question

Baisse pression chauffage central fioul


Invité
invité
Bonjour. D'abord, je ne comprends pas pourquoi vous mettez 3 bars de pression, ce qui est déjà limite pour l'ouverture de la soupape de sécurité.
1 bar ou 1,2 bar suffit en principe au plein de votre installation.
J'ignore, là encore si l'évacuation de votre soupape est raccordée à un écoulement, mais de toute évidence, si vous mettez 3 bars "à froid", en chauffant la dilatation de l'eau va s'évacuer par cette soupape, et pour peu que votre vase d'expansion soit hors d'usage, vous voyez ce que je veux dire...
En conclusion, mettez votre installation sur 1,2 bar et vérifiez le résultat.
Bon courage. MDR
17 janvier 2010 à 17:44
Réponse 9 d'un internaute à cette question

Baisse pression chauffage central fioul


Invité
invité
La pression d'une installation se calcule. Ça tourne souvent autour de 1,5 bar, mais il y a quand même des éléments à prendre en compte.
Dans certaines installations 0,6 bar suffiront et dans d'autres il en faudra 1,5 ou plus.
Je m'explique : Certaines chaudières ont besoin d'une pression minimum pour fonctionner et ne pas se mettre en sécurité (C'est souvent 0,6 b minimum ce qui correspond à la pression atmosphérique)
Si on a une maison de plein pied, les 0,6 bar suffisent (on peut en mettre 0,7 pour éviter une mise en sécurité).
Ensuite pour les installations avec des étages il faut mettre 0,1b par mettre de colonne d'eau (en gros on mesure la distance entre la sortie chaudière et l'arrivée la plus haute de l'installation)
Donc si on a une vielle maison où la chaudière est dans la cave et qu'on a aménager le grenier, on peut se retrouver avec 4 niveaux !
Si en plus on a une hauteur sous plafond de 3m/3m50 en RDC et 2m50 dans les étages...
Ça nous donne :
-1m50 ml en cave (distance entre la sortie de la chaudière et le plafond)
-3m50 ml en RDC
-2m50 ml au 1er ET
-2m00 ml au second (je pars sur un panneau acier vertical, d'où les 2ml... je cumule !)
Ce qui nous fait : 9,5ml de colonne soit 0,95 bar + 0,6 de pression atmosphérique
Ça nous donne 1,55 bar à froid.
Dans cette installation 1,6 bar suffiront, et tout le monde ne dispose pas de 4 niveaux !
Donc pour arriver à 3 bar, il faut vraiment un petit immeuble !
08 juin 2010 à 11:20

Proposer une réponse à Baisse pression chauffage central fioul



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chauffage fioul central bois
    N°70 : Comment raccorder sur mon chauffage central fioul un chauffage central bois, tout en sachant que ma chaudière fioul est dotée d'une sonde qui déclenche la mise en route de celle ci dès que la température baisse ? Et où raccorder...
  • 2. Fuite d'eau chaudière fioul Perge Opitherm
    N°16680 : Bonjour, Juste en rentrant de vacances,  j'ai vu une grande flaque d'eau dans la cave de ma maison:  il y a une fuite d'eau venant de la chaudière... C'est une chaudière  à fioul, fournissant  chauffage central  et eau...
  • 3. Baisse de pression réseau chauffage
    N°20416 : Bonjour. Je possède une chaudière Morea avec un échangeur Styx. Cette chaudière se met régulièrement en sécurité suite à une baisse de pression de l'installation, et redémarre après appoint d'eau, ma question...
  • 4. Chaudière baisse de pression
    N°1938 : Bonjour, j'ai une chaudière à fioul qui a 3 ans. Je suis tombé en panne de fioul il y a 15 jours, nous sommes restés plus de 36 heures sans chauffage, ni eau chaude. Une fois la cuve à fioul remplie, j'ai purgé les radiateurs...
  • 5. Baisse pression eau chaude
    N°1730 : Bonjour. Ayant installé un réducteur neuf de pression réglé à 3 bars, suite à une surpression entraînant écoulement d'eau par le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude, et changé 2 manomètres ainsi que le ballon d'eau...
  • 6. Chaudière Themaplus F23E baisse pression fuite vers eau usée
    N°16527 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval themaplus F23E. La pression qui se retrouve à zéro après quelques heures de fonctionnement sans fuite d'eau apparente. Après avoir contrôlé tous mes radiateurs et la chaudière, il...
  • 7. Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
    N°7207 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière au Fioul (Zaegel Held) dont on vient de me remplacer le vase d'expansion, la soupape 3 bar et le modérateur de tirage (le vase était hors service et la pression chutait sans cesse à...
  • 8. Allumer chauffage central STYX au fioul de 1972
    N°6292 : Bonjour, Les matins frais arrivent à grand pas et nous avons voulu mettre en route la chaudière fioul de 1972 de notre nouvelle maison. Elle fonctionne très bien depuis 4 mois pour l'eau chaude. J'ai ouvert le robinet...
  • 9. chaudière fioul quelle pression mettre
    N°102 : Je vais mettre en route ma chaudière fioul. A quelle pression dois-je mettre le circuit d'eau ?
  • 10. Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
    N°18534 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environ de 2 bars voire plus tous les jours. Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai...
>>> Résultats suivants pour : Baisse pression chauffage central fioul >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ballon tampon chauffagehauffage au solschauffage electriquepoele a bois danois



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite