Baisse pression chauffage central fioul
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
1354
FAQ Questions chauffage : Baisse pression chauffage central fioul
Invité

Bonjour. J'ai une baisse de pression qu'on peut voir sur un manomètre sur une installation de chauffage au fioul. Quand je rajoute de l'eau, j'ai 3 bars et le soir je n'ai qu'1 bar, mais je n'ai pas constaté de fuite. Et pour remettre à 3 bars, je suis obligé de rajouter de l'eau. Pourquoi ?
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Baisse pression chauffage central fioul
Invité

Vase d'expansion dégonflé ou hors service. Yann
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Baisse pression chauffage central fioul
Invité

Bonjour, mis à part le problème de vase d'expansion, il peut y avoir un souci sur le purgeur de la chaudière elle-même, c'est-à-dire que s'il est plein d'air, sans aucune fuite nulle part, la pression chute en permanence. Il faut sortir l'air du purgeur et vérifier à l'occasion qu'il est encore étanche.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Baisse pression chauffage central fioul
Invité

J'ai le même problème et ça ne vient pas du vase d'expansion car il vient d'être changé. Je n'ai toujours pas trouvé de solution. Le technicien SAV me propose d'injecter un produit pour boucher les fuites dans la tuyauterie qui est enfouie.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Baisse pression chauffage central fioul
Invité

C'est peut-être aussi une fuite au niveau des purgeurs hauts de l'installation de chauffage (petits vases d'expansion qui se trouvent parfois dans les greniers).
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

Baisse pression chauffage central fioul
Invité

Bonjour, peut-être le clapet anti-retour. Quand vous envoyez l'eau dans le circuit, il se peut que l'eau revienne par où elle est entrée, si le clapet ne ferme plus.
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

Baisse pression chauffage central fioul
Invité

Bonjour, j'ai eu la même panne il y a 2 ans tous les matins plus de pression, alors que le soir celle-ci était de 1,5 (normale). Après recherche de ma part j'ai changé le vase d'expansion, et la soupape de sûreté.
Depuis elle fonctionne comme une montre, c'est une Franco-belge au fioul très très bonne qualité : déjà 10 ans et comme neuve.
Depuis elle fonctionne comme une montre, c'est une Franco-belge au fioul très très bonne qualité : déjà 10 ans et comme neuve.
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

Baisse pression chauffage central fioul
Invité

Vase d'expansion trop petit, ou dégonflé ; la mise sous pression ne doit logiquement pas dépasser 2 bars !
30 octobre 2008 à 04:03
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Invité

Baisse pression chauffage central fioul
Invité

Bonjour. D'abord, je ne comprends pas pourquoi vous mettez 3 bars de pression, ce qui est déjà limite pour l'ouverture de la soupape de sécurité.
1 bar ou 1,2 bar suffit en principe au plein de votre installation.
J'ignore, là encore si l'évacuation de votre soupape est raccordée à un écoulement, mais de toute évidence, si vous mettez 3 bars "à froid", en chauffant la dilatation de l'eau va s'évacuer par cette soupape, et pour peu que votre vase d'expansion soit hors d'usage, vous voyez ce que je veux dire...
En conclusion, mettez votre installation sur 1,2 bar et vérifiez le résultat.
Bon courage. MDR
1 bar ou 1,2 bar suffit en principe au plein de votre installation.
J'ignore, là encore si l'évacuation de votre soupape est raccordée à un écoulement, mais de toute évidence, si vous mettez 3 bars "à froid", en chauffant la dilatation de l'eau va s'évacuer par cette soupape, et pour peu que votre vase d'expansion soit hors d'usage, vous voyez ce que je veux dire...
En conclusion, mettez votre installation sur 1,2 bar et vérifiez le résultat.
Bon courage. MDR
17 janvier 2010 à 17:44
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Invité

Baisse pression chauffage central fioul
Invité

La pression d'une installation se calcule. Ça tourne souvent autour de 1,5 bar, mais il y a quand même des éléments à prendre en compte.
Dans certaines installations 0,6 bar suffiront et dans d'autres il en faudra 1,5 ou plus.
Je m'explique : Certaines chaudières ont besoin d'une pression minimum pour fonctionner et ne pas se mettre en sécurité (C'est souvent 0,6 b minimum ce qui correspond à la pression atmosphérique)
Si on a une maison de plein pied, les 0,6 bar suffisent (on peut en mettre 0,7 pour éviter une mise en sécurité).
Ensuite pour les installations avec des étages il faut mettre 0,1b par mettre de colonne d'eau (en gros on mesure la distance entre la sortie chaudière et l'arrivée la plus haute de l'installation)
Donc si on a une vielle maison où la chaudière est dans la cave et qu'on a aménager le grenier, on peut se retrouver avec 4 niveaux !
Si en plus on a une hauteur sous plafond de 3m/3m50 en RDC et 2m50 dans les étages...
Ça nous donne :
-1m50 ml en cave (distance entre la sortie de la chaudière et le plafond)
-3m50 ml en RDC
-2m50 ml au 1er ET
-2m00 ml au second (je pars sur un panneau acier vertical, d'où les 2ml... je cumule !)
Ce qui nous fait : 9,5ml de colonne soit 0,95 bar + 0,6 de pression atmosphérique
Ça nous donne 1,55 bar à froid.
Dans cette installation 1,6 bar suffiront, et tout le monde ne dispose pas de 4 niveaux !
Donc pour arriver à 3 bar, il faut vraiment un petit immeuble !
Dans certaines installations 0,6 bar suffiront et dans d'autres il en faudra 1,5 ou plus.
Je m'explique : Certaines chaudières ont besoin d'une pression minimum pour fonctionner et ne pas se mettre en sécurité (C'est souvent 0,6 b minimum ce qui correspond à la pression atmosphérique)
Si on a une maison de plein pied, les 0,6 bar suffisent (on peut en mettre 0,7 pour éviter une mise en sécurité).
Ensuite pour les installations avec des étages il faut mettre 0,1b par mettre de colonne d'eau (en gros on mesure la distance entre la sortie chaudière et l'arrivée la plus haute de l'installation)
Donc si on a une vielle maison où la chaudière est dans la cave et qu'on a aménager le grenier, on peut se retrouver avec 4 niveaux !
Si en plus on a une hauteur sous plafond de 3m/3m50 en RDC et 2m50 dans les étages...
Ça nous donne :
-1m50 ml en cave (distance entre la sortie de la chaudière et le plafond)
-3m50 ml en RDC
-2m50 ml au 1er ET
-2m00 ml au second (je pars sur un panneau acier vertical, d'où les 2ml... je cumule !)
Ce qui nous fait : 9,5ml de colonne soit 0,95 bar + 0,6 de pression atmosphérique
Ça nous donne 1,55 bar à froid.
Dans cette installation 1,6 bar suffiront, et tout le monde ne dispose pas de 4 niveaux !
Donc pour arriver à 3 bar, il faut vraiment un petit immeuble !
08 juin 2010 à 11:20