Chaudière DTG 125 Eco NOx DIEMATIC se dérègle
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5764
Questions Forum Chauffage : Chaudière DTG 125 Eco NOx DIEMATIC se dérègle
Invité

Bonjour, ma chaudière DTG 125 Eco NOx DIEMATIC change subitement de date et d'heure. Constamment je me retrouve au lundi, en 1994 et l'heure est fausse. Ceci entraîne naturellement un programme faussé qui ne me permet pas d'avoir de l'eau chaude à temps voulu, ni une température ambiante à l'heure voulue. Quelle pièce est à changer ? Se trouve-t-elle facilement ? PS : je suis constamment entrain de remettre tout à l'heure et date voulue. Merci d'avance pour votre ou vos réponses.
03 mai 2008 à 14:28
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière DTG 125 Eco NOx DIEMATIC se dérègle
Invité

Bonjour,
Si vous avez des coupures de courant votre régulation ne tient pas la mémoire car son accus de réserve est mort.
A la remise sous tension elle prend les réglages d'usine en mémoire morte.
La réparation se fait par un technicien mais vous risquez de ne plus trouver de pièces pour cette régulation ;
G.B.
Si vous avez des coupures de courant votre régulation ne tient pas la mémoire car son accus de réserve est mort.
A la remise sous tension elle prend les réglages d'usine en mémoire morte.
La réparation se fait par un technicien mais vous risquez de ne plus trouver de pièces pour cette régulation ;
G.B.
04 mai 2008 à 18:59
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Chaudière DTG 125 Eco NOx DIEMATIC se dérègle
Invité

Bonjour, regardez de plus près le câblage qui a été fait : il ne faut pas que les câbles puissance soient à moins de 30 cm des câbles sonde, sinon il y risque de parasitage, c'est pourquoi les borniers puissance sont séparés des borniers sonde sur la platine de connexion.
Si les câbles doivent se couper, il faut que ce soit à 90°.
Y. D.
Si les câbles doivent se couper, il faut que ce soit à 90°.
Y. D.
30 décembre 2010 à 17:56
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Chaudière DTG 125 Eco NOx DIEMATIC se dérègle
Invité

Bonjour, c'est effectivement un problème persistant sur régulation Diematic De Dietrich, ayant eu le même problème et après vérification de l'accu après 1 heure de mise à l'arrêt de la chaudière (3,2 volts pour une tension d'origine à 3 volts), j'ai contacté De Dietrich et la seule solution proposée est le remplacement de la carte mémoire de commande, le montant de cette carte est de 500 HT.
CF
CF
25 septembre 2012 à 18:39