Ma pompe à chaleur air eau, au bout d'une trentaine de secondes, le compresseur après s'être enclenché se déconnecte. Que faire ?
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Pompe à chaleur air eau
Invité

Faire contrôler la pression de gaz ou si cela a été fait contrôler la terre.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Pompe à chaleur air eau
Invité

Bonjour, d'après le peu d'informations, 9 fois sur 10, sécurité HP, c'est à dire, mauvais échange, soit circuit chauffage ne débite pas (y a-t-il un filtre ?), soit mauvais échange par volume d'eau insuffisant (pas de ballon tampon).