Bonjour, j'ai posé un radiateur de 1.80m avec arrivée d'eau chaude et retour en haut du radiateur. L'eau chaude ne descend pas dans le radiateur pour repartir directement et ne chauffe qu'une toute petite partie du radiateur. J'ai vu qu'il existait des obturateurs de nipple mais ceux de Leroy Merlin ne conviennent pas à mes radiateurs Casto. Savez-vous où je pourrais en trouver ? Ou avez-vous une autre solution pour obliger l'eau à descendre dans tout le radiateur ? D'avance merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Radiateur de 2m obturateurs de nipple
Invité

Bonjour, vu la longueur de votre radiateur, il faut croiser l'arrivée et le retour du radiateur. Exemple : si arrivée en haut à gauche, retour en bas à droite. Cordialement.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Radiateur de 2m obturateurs de nipple
Invité

Certains radiateurs dont le branchement se fait du même côté doivent être équipés d'une canne à l'intérieur de votre radiateur, cette canne doit descendre au 2 tiers de la hauteur totale du radiateur ! C'est le cas notamment de certains Acova. yoyo
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Radiateur de 2m obturateurs de nipple
Invité

Bonsoir, tout radiateur plus large que haut droit être branché croisé.
Toujours le départ en haut et le retour en bas.
Purgeur en haut, une purge et le radiateur chauffe. A moins que celui-ci soit en contre pente, c'est à dire que le radiateur doit légèrement monter vers le purgeur. Voili voilou.
Toujours le départ en haut et le retour en bas.
Purgeur en haut, une purge et le radiateur chauffe. A moins que celui-ci soit en contre pente, c'est à dire que le radiateur doit légèrement monter vers le purgeur. Voili voilou.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Radiateur de 2m obturateurs de nipple
Invité

RE, pour les radiateurs branchés par le haut, vérifiez qu'il est dans le bon sens.
Départ sur départ et retour sur retour. Pas de purgeur sur ces radiateurs là.
Départ sur départ et retour sur retour. Pas de purgeur sur ces radiateurs là.
31 octobre 2008 à 02:52