Chaudière Domusa Teknik Biomass ic18 - E25 +
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22953
Question Forum Chauffage : Chaudière Domusa Teknik Biomass ic18 - E25 +
Bonjour.
J'ai depuis un an une chaudière Domusa Teknik Biomass ic18 avec un ballon E.C.S. de 250L.
Cet été, j'ai éteint la chaudière pour utiliser uniquement la résistance électrique du ballon sanitaire.
À l'automne, j'ai fait une vérification pour rallumer la chaudière et tout était OK.
Puis, finalement, vu le prix du pellet, je l'ai laissée en mode "éteint" pour utiliser mon vieux poêle en fonte et ainsi finir mes bûches en stock. Finalement, le froid étant un peu trop dense, j'ai décidé de rallumer mi-janvier et là... j'ai eu une erreur 25 avec l'icône flamme barrée.
J'ai donc suivi le protocole E25 : Problème de calibrage, OK, purge de 15 minutes, calibrage avec 200 doses 2x, j'ai bien rentré les paramètres 2,350, ensuite vérification du cendrier, nettoyage des cendres du brûleur...
Je rallume toujours pareil : E25 avec la flamme barrée (verrouillage).
Que dois-je faire ? Et pour info, je suis à 1,6 bar, donc de ce côté-là, c'est dans le vert.
Merci pour vos retours si vous avez des idées pour débloquer ceci.
J'ai depuis un an une chaudière Domusa Teknik Biomass ic18 avec un ballon E.C.S. de 250L.
Cet été, j'ai éteint la chaudière pour utiliser uniquement la résistance électrique du ballon sanitaire.
À l'automne, j'ai fait une vérification pour rallumer la chaudière et tout était OK.
Puis, finalement, vu le prix du pellet, je l'ai laissée en mode "éteint" pour utiliser mon vieux poêle en fonte et ainsi finir mes bûches en stock. Finalement, le froid étant un peu trop dense, j'ai décidé de rallumer mi-janvier et là... j'ai eu une erreur 25 avec l'icône flamme barrée.
J'ai donc suivi le protocole E25 : Problème de calibrage, OK, purge de 15 minutes, calibrage avec 200 doses 2x, j'ai bien rentré les paramètres 2,350, ensuite vérification du cendrier, nettoyage des cendres du brûleur...
Je rallume toujours pareil : E25 avec la flamme barrée (verrouillage).
Que dois-je faire ? Et pour info, je suis à 1,6 bar, donc de ce côté-là, c'est dans le vert.
Merci pour vos retours si vous avez des idées pour débloquer ceci.
28 janvier 2023 à 18:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Domusa Teknik Biomass ic18 - E25 +
Bonsoir.
L'allumeur fonctionne-t-il ?
Les pellets arrivent-ils dans le creuset ?
Avez-vous un début de flamme ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'allumeur fonctionne-t-il ?
Les pellets arrivent-ils dans le creuset ?
Avez-vous un début de flamme ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 janvier 2023 à 18:43
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Domusa Teknik Biomass ic18 - E25 +
Bonsoir Mario,
Pour l'allumeur, je ne sais pas comment faire la vérification, le matériel est quasi neuf et, pour information, en novembre tout était bon.
Pour les pellets, oui, ils arrivent dans le creuset et une purge a été faite et le tuyau est bien en place.
Pour le début de flamme, non, il n'y a rien.
Merci à vous. Bon dimanche.
Pour l'allumeur, je ne sais pas comment faire la vérification, le matériel est quasi neuf et, pour information, en novembre tout était bon.
Pour les pellets, oui, ils arrivent dans le creuset et une purge a été faite et le tuyau est bien en place.
Pour le début de flamme, non, il n'y a rien.
Merci à vous. Bon dimanche.
29 janvier 2023 à 22:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Domusa BioClass NG 16 erreur E25
- N°23060 : Bonjour. Je suis en panne avec ma chaudière Domusa. J'ai changé la carte mère (la même que l'origine) mais celle-ci ne démarre pas. Erreur E25 = calibrage. J'essaie de lancer la calibration (menu calibrage) et normalement...
- 2. Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18
- N°23196 : Bonjour. Je rencontre un problème avec la chaudière Domusa IC18. Outre le message d'erreur E57, lorsque je mets en marche la chaudière, le ventilateur s'active 10 secondes puis s'arrête, puis se ré-active et cela en...
- 3. Augmenter pression chaudière Domusa MCF-40 DX
- N°20453 : Bonjour tout le monde ! :smile: Je fais appel à vous aujourd'hui, car j'aurais besoin d'un coup de pouce. J'ai acheté une maison en décembre dernier. Cette dernière est équipée d'une chaudière Domusa MCF-40 DX. Pour...
- 4. Problèmes chaudière Domusa Bioclass 15
- N°21768 : Bonjour. J'ai une chaudière Domusa Bioclass 15. Je l'ai depuis 9 ans toujours des problèmes le cendrier, la vis du cendrier changer la résistance ... Cette fois ci c'est un problème que je n'arrive pas a résoudre. Ma...
- 5. Panne nettoyage au démarrage chaudière Domusa
- N°23527 : Bonjour, Je suis en panne avec ma chaudière à pellets biomasse Domusa. Elle se met en code erreur E07, qui signifie erreur de nettoyage au démarrage. Quelqu'un sait-il résoudre ce problème ? Car je viens de changer le...
- 6. Chaudière Domusa est elle une marque fiable
- N°12162 : Pour ma part je regrette d'avoir fait ce choix, installateur incapable de la régler parce-que trop compliqué, et de plus injoignable. Total me fait la maintenance heureusement mais on m'avait conseillé une marque Allemande ou...
- 7. Chaudière Domusa code erreur e06 puis fumée
- N°22991 : Bonjour. J'ai une chaudière Domusa à granulés. Un entretien a été fait il y a six jours. Depuis, j'entends un claquement. Depuis hier, elle se plante en code erreur 06 et cet après-midi j'entends un bruit et de la...
- 8. Chaudière Domusa Novation HFDX et MyDomo
- N°19495 : Bonjour. Depuis 2013 je possède une chaudière Domusa Novation HFDX, dont j'en suis pour l'instant entièrement satisfait. Récemment j'ai fait l'acquisition en passant par un fournisseur officiel de l'option MyDomo du même...
- 9. Débloquer chaudière biomasse Domusa
- N°22566 : Bonjour. Sur ma chaudière biomasse Domusa il y a marquer loc. Je ne trouve pas sur ma notice ce code erreur. Merci si quelqu'un peut me dire :cry:
- 10. Pas de pression eau chaude chaudière DOMUSA
- N°20659 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière DOMUSA MCF 30-DX 100 litres. Elle fonctionne au fioul avec un ballon de 100 litres intégré. J'avais des problèmes de débit eau chaude, j'ai ouvert la trappe trou d'homme du dessus, l'ai...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite