Augmenter pression chaudière Domusa MCF-40 DX
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20453
Question dépannage chaudière : Augmenter pression chaudière Domusa MCF-40 DX
Bonjour tout le monde ! 
Je fais appel à vous aujourd'hui, car j'aurais besoin d'un coup de pouce.
J'ai acheté une maison en décembre dernier. Cette dernière est équipée d'une chaudière Domusa MCF-40 DX.
Pour info, elle ne gère pas l'ECS (cumulus). Elle ne gère pas non plus le chauffage (PAC). Elle sert seulement à mettre en pression de circuit d'eau du chauffage. Elle est donc éteinte.
La pression est, au moment où je vous écris, à 1 bar. Je souhaiterais la monter à 1,5 bar mais ne sais pas comment procéder.
Est-ce que l'un d'entre vous saurait m'expliquer comment procéder ?
Avec, idéalement, photos des vannes et/ou robinets à ouvrir ?
Merci d'avance, bonne fin de journée !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Je fais appel à vous aujourd'hui, car j'aurais besoin d'un coup de pouce.
J'ai acheté une maison en décembre dernier. Cette dernière est équipée d'une chaudière Domusa MCF-40 DX.
Pour info, elle ne gère pas l'ECS (cumulus). Elle ne gère pas non plus le chauffage (PAC). Elle sert seulement à mettre en pression de circuit d'eau du chauffage. Elle est donc éteinte.
La pression est, au moment où je vous écris, à 1 bar. Je souhaiterais la monter à 1,5 bar mais ne sais pas comment procéder.
Est-ce que l'un d'entre vous saurait m'expliquer comment procéder ?
Avec, idéalement, photos des vannes et/ou robinets à ouvrir ?
Merci d'avance, bonne fin de journée !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 avril 2020 à 15:33
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Augmenter pression chaudière Domusa MCF-40 DX
Bonjour,
Vous avez sur votre photo, au centre, un tuyau souple transparent qui arrive (en le remontant) sur le disconnecteur de remplissage.
Ce disconnecteur est équipé de deux petites vannes, de chaque côté, qui faut dévisser pour remettre de l'eau dans votre installation. Celle de gauche n'étant plus équipée de son bouton vous devrez utiliser un clef ou une pince pour la manœuvrer.
Surveillez bien la montée de la pression dans votre installation, une fois la pression rendue à 1.5 Bars, pensez à bien refermer les deux vannes.
Votre installation comporte :
- Une chaudière mixte (chauffage + ECS),
- Un chauffe eau électrique,
- Une PAC.
Le raccordement hydraulique est-il conforme aux préconisations des différents fabricants de matériel ?
Votre installation est-elle équipée d'une bouteille de mélange assurant également un volume tampon, puisque vous avez une PAC ?
Le raccordement hydraulique protège-t-il bien la chaudière contre les retours froids et la PAC contre les court-cycles ?
Comment est pilotée votre installation, quel type de régulation avez-vous ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez sur votre photo, au centre, un tuyau souple transparent qui arrive (en le remontant) sur le disconnecteur de remplissage.
Ce disconnecteur est équipé de deux petites vannes, de chaque côté, qui faut dévisser pour remettre de l'eau dans votre installation. Celle de gauche n'étant plus équipée de son bouton vous devrez utiliser un clef ou une pince pour la manœuvrer.
Surveillez bien la montée de la pression dans votre installation, une fois la pression rendue à 1.5 Bars, pensez à bien refermer les deux vannes.
Votre installation comporte :
- Une chaudière mixte (chauffage + ECS),
- Un chauffe eau électrique,
- Une PAC.
Le raccordement hydraulique est-il conforme aux préconisations des différents fabricants de matériel ?
Votre installation est-elle équipée d'une bouteille de mélange assurant également un volume tampon, puisque vous avez une PAC ?
Le raccordement hydraulique protège-t-il bien la chaudière contre les retours froids et la PAC contre les court-cycles ?
Comment est pilotée votre installation, quel type de régulation avez-vous ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 avril 2020 à 16:00
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Augmenter pression chaudière Domusa MCF-40 DX
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
29 avril 2020 à 16:05
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Augmenter pression chaudière Domusa MCF-40 DX
Bonjour VETC, et merci pour votre réponse ! 
C'est ce que j'ai fait hier. Ça m'a paru "pas déconnant" d'ouvrir en "1", puis en "2".
Je pensais ainsi faire monter la pression.
Pas de souci en "1", le robinet n'est pas bloqué et ne force pas.
Pas de souci non plus en "2". Avec une pince multiprise, ça s'ouvre (en forçant, toutefois).
Par contre, ça se met à pisser en "3" et mon p'tit doigt me dit que c'est pas trop normal...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


C'est ce que j'ai fait hier. Ça m'a paru "pas déconnant" d'ouvrir en "1", puis en "2".
Je pensais ainsi faire monter la pression.
Pas de souci en "1", le robinet n'est pas bloqué et ne force pas.
Pas de souci non plus en "2". Avec une pince multiprise, ça s'ouvre (en forçant, toutefois).
Par contre, ça se met à pisser en "3" et mon p'tit doigt me dit que c'est pas trop normal...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 avril 2020 à 16:26
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Augmenter pression chaudière Domusa MCF-40 DX
@VETC :
P. S. : Je suis automaticien, et ne suis donc pas du tout du métier. Difficile de répondre à vos questions.
Par contre, je sais que toute l'installation a été faite par un professionnel... qui n'exerce plus.
P. S. : Je suis automaticien, et ne suis donc pas du tout du métier. Difficile de répondre à vos questions.

Par contre, je sais que toute l'installation a été faite par un professionnel... qui n'exerce plus.

29 avril 2020 à 16:38
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Augmenter pression chaudière Domusa MCF-40 DX
Bonsoir,
Si vous arrivez à ouvrir les robinets 1 et 2, que la pression ne monte pas dans votre réseau de chauffage mais que cela coule en sortie 3 du disconnecteur : ce dernier est défectueux et sera à remplacer.
Si vous ne pouvez pas répondre à toutes mes questions, vous pouvez toujours nous transmettre des photos de votre installation. On voit trop souvent des installations faites en dépit du bon sens et une installation ne respectant pas ni les règles de l'art, ni les normes, ni les préconisations des constructeurs ce qui peut mettre en danger de vie les différents composants de votre installation ou ne pas obtenir les économies d'énergies maximum.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous arrivez à ouvrir les robinets 1 et 2, que la pression ne monte pas dans votre réseau de chauffage mais que cela coule en sortie 3 du disconnecteur : ce dernier est défectueux et sera à remplacer.
Si vous ne pouvez pas répondre à toutes mes questions, vous pouvez toujours nous transmettre des photos de votre installation. On voit trop souvent des installations faites en dépit du bon sens et une installation ne respectant pas ni les règles de l'art, ni les normes, ni les préconisations des constructeurs ce qui peut mettre en danger de vie les différents composants de votre installation ou ne pas obtenir les économies d'énergies maximum.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 avril 2020 à 21:08
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Augmenter pression chaudière Domusa MCF-40 DX
Bonjour VETC... 
Mouais... C'est un peu la confirmation que je n'avais pas envie d'entendre.
Est-ce que vous sauriez où est-ce que je pourrais trouver une vue éclatée de la chaudière avec les noms et références de chacun des éléments ?
Cela me permettrait de savoir si "3" est vendu séparément, ou bien s'il s'agit d'un bloc "1" + "2" + "3".
Et de trouver/commander la pièce.
Merci d'avance !
P. S. :
P. S. 2 :
Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été chauffé à l'électrique. Du coup, je découvre un peu (beaucoup).
Loi d'eau uniquement (j'espère ne pas dire une con*****
).
- Pas de thermostat d'ambiance.
- Pas de sonde de température dans la maison.
- Uniquement une sonde (T°C air) extérieure, au Nord, et une sonde (T°C circuit d'eau) dans la PAC.
- Chacun des gros radiateurs en fonte est équipé d'un robinet gradué de 0 à 5.

Mouais... C'est un peu la confirmation que je n'avais pas envie d'entendre.

Est-ce que vous sauriez où est-ce que je pourrais trouver une vue éclatée de la chaudière avec les noms et références de chacun des éléments ?
Cela me permettrait de savoir si "3" est vendu séparément, ou bien s'il s'agit d'un bloc "1" + "2" + "3".
Et de trouver/commander la pièce.
Merci d'avance !

P. S. :
Citation :-> Plutôt que des photos, je vais essayer de faire une petite vidéo (même si tout ne sera peut-être pas visible).
Le raccordement hydraulique est-il conforme aux préconisations des différents fabricants de matériel ?
Votre installation est-elle équipée d'une bouteille de mélange assurant également un volume tampon, puisque vous avez une PAC ?
Le raccordement hydraulique protège-t-il bien la chaudière contre les retours froids et la PAC contre les court-cycles ?
P. S. 2 :
Citation :-> Je me suis posé la question en arrivant dans la maison.
Comment est pilotée votre installation, quel type de régulation avez-vous ?
Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été chauffé à l'électrique. Du coup, je découvre un peu (beaucoup).
Loi d'eau uniquement (j'espère ne pas dire une con*****

- Pas de thermostat d'ambiance.
- Pas de sonde de température dans la maison.
- Uniquement une sonde (T°C air) extérieure, au Nord, et une sonde (T°C circuit d'eau) dans la PAC.
- Chacun des gros radiateurs en fonte est équipé d'un robinet gradué de 0 à 5.
30 avril 2020 à 14:27
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Augmenter pression chaudière Domusa MCF-40 DX
Bonjour,
En consultant la notice de votre chaudière, je constate que le disconnecteur de remplissage n'est pas référencé dans la liste de pièces détachées : il faut se rapprocher du constructeur, d'un distributeur de cette marque ou d'un spécialiste des pièces détachées.
Je reste disponible pour le visionnage de votre vidéo d'installation.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En consultant la notice de votre chaudière, je constate que le disconnecteur de remplissage n'est pas référencé dans la liste de pièces détachées : il faut se rapprocher du constructeur, d'un distributeur de cette marque ou d'un spécialiste des pièces détachées.
Je reste disponible pour le visionnage de votre vidéo d'installation.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mai 2020 à 15:30