Problème Chauffage : Problème coupure intempestive sur chaudière fuel


Invité
invité
Bonjour, après 15 jours d'utilisation sans problème de ma chaudière fuel Lamborghini DUO 30/90, la chaudière se met par moment à couper sans raison m'obligeant à la relancer par le bouton du circulateur de fuel. Mon niveau de fuel est bon, la sortie des gaz n'est pas gênée par le vent et tous les éléments du chauffage sont bons (pression, purge...). Quand la panne apparaît, le brûleur se met en fonctionnement, la flamme se met en route et elle coupe au bout de quelques secondes. Aurais-je oublié quelque chose ? Merci de vos lumières.
Conseils Forum chauffage 1

Problème coupure intempestive sur chaudière fuel


Invité
invité
Il y a sans doute un entretien brûleur à faire : filtre de pompe et filtre gazoil ainsi que le gicleur à changer (mais attention à ne pas tout dérégler).
Conseils Forum chauffage 2

Problème coupure intempestive sur chaudière fuel


Invité
invité
Bonsoir, il faut régler le débit d'air sur le brûleur, elle s'étouffe. Salut
Conseils Forum chauffage 3

Problème coupure intempestive sur chaudière fuel


Invité
invité
Je me trouve confronté au même type de problème avec une chaudière au fuel "Chappée" !
En effet, cette dernière fonctionne normalement toute la journée et en fin de soirée ou durant la nuit celle-ci s'arrête !
M'obligeant à devoir la remettre en relance à chaque fois ! A quoi cela peut-il être dû ?
En plus je trouve qu'elle se "relance" bien trop souvent dans la journée : environ toutes les 2h...
De plus la Société responsable de cette dernière était venue procéder à l'entretien il y a 15 jours (selon eux, celle-ci fonctionnait PARFAITEMENT BIEN...)
Si je fais appel à eux, vais-je devoir payer ou bien ont-ils "l'obligation" de m'apporter une solution sans frais étant donné qu'ils m'avaient certifié (facture à l'appui !) qu'elle fonctionnait très bien il y a moins d'un mois ? Merci de vos réponses !
Conseils Forum chauffage 4

Problème coupure intempestive sur chaudière fuel


Invité
invité
Bonjour, j'ai le même souci elle s'arrête sans raison (fuel ventouse), 1 fois par jour et repart, dès que j'appuie sur le bouton réarmement, au quart de tour ? Je ne trouve pas. Mon gicleur a 3 mois et pas de souci depuis, mais là depuis peu, elle s'arrête 1 fois par jour.
28 novembre 2008 à 04:06
Conseils Forum chauffage 5

Problème coupure intempestive sur chaudière fuel


Invité
invité
Les électrodes d'allumage sont vieillottes.
14 octobre 2009 à 17:53
Conseils Forum chauffage 6

Problème coupure intempestive sur chaudière fuel


Invité
invité
Le réglage du brûleur n'est pas bon. (18/07/11)

19 juillet 2011 à 02:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
    N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
  • 2. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
    N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en...
  • 3. Problème arrivée fuel brûleur Riello 40
    N°17195 : Bonjour à tous et au secours, Je ne suis pas un expert et j'ai un problème mon brûleur ne s'enflamme pas. C'est un Riello 40 je constate que le fuel n'arrive pas au gicleur. Je change le gicleur rien, j'alimente le...
  • 4. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 5. Problème pompe fioul
    N°15718 : Bonjour. Mon problème est simple, la solution me parait assez évidente mais je ne rentrerais pas dans les détails car vu l'ampleur de ce dernier, cela risquerait de créer un beau désordre si des personnes lambda...
  • 6. Problème fuel chaudière Rotex A1B034
    N°21219 : Bonjour à tous, Mon amie possède une chaudière Rotex A1B034 et elle est en panne E4 (non détection de la flamme), je suis ancien chauffagiste (de 2000 à 2005) mais je ne connais pas Rotex ni trop les flammes bleues. J'ai...
  • 7. Problème chaudière fuel fonctionne quelques minutes et s'arrête
    N°17637 : Bonjour, Je rencontre actuellement un problème avec ma chaudière fuel. Quand celle-ci est alimentée avec la crépine plongée dans une cuve enterrée, elle fonctionne quelques minutes, s'arrête. Les électrodes se...
  • 8. Problème chaudière brûleur fuel Cuenod
    N°17606 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai un problème sur une chaudière fuel Cuenod. Voilà la chaudière ne s'allume plus, les électrodes d'allumage ne projette plus l'arc, j'ai un doute sur le bon fonctionnement de mon...
  • 9. Chaudière fuel problème radiateurs
    N°418 : L'hiver venant, j'ai mis la chaudière en mode hiver, et surprise, les radiateurs sont chauds en haut mais froids en bas, même après la purge et je ne sais pas où augmenter la pression si c'est elle qui pose problème ? Merci de...
  • 10. Problème cuve fuel avec additif
    N°5337 : Le brûleur de ma chaudière brotje se met en sécurité. Le gicleur a été changé au moins 15 fois. L'installateur et la société entretien disent que le fuel est sale. Il ont ajouté un additif du type CATAFUEL 5 litres pour...
>>> Résultats suivants pour : Problème coupure intempestive sur chaudière fuel >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
renovation chemineeconseil chauffagereparer radiateurbonne annee 2012 bonne et heureuse ann



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite