Bonjour
J'ai une chaudière de marque Saunier Duval modèle Themis 23.
L'eau chaude sanitaire est longue à venir et elle n'est pas très chaude.
Si l'on tire l'eau trop longtemps (5 minutes environ), la chaudière se met en sécurité de surchauffe.
Par contre, le circuit chauffage, lui, est très chaud même si le thermostat d'ambiance est au minimum.
Si je mets la chaudière en position été, même problème et elle se met en sécurité plus vite.
Je pense que c'est le clapet inverseur mais, avant de le remplacer, j'aimerais avoir votre avis et s'il est possible de le réparer plutôt que de le changer.
Pour information, la pompe tourne normalement et j'ai déjà fait un détartrage
Merci.
J'ai une chaudière de marque Saunier Duval modèle Themis 23.
L'eau chaude sanitaire est longue à venir et elle n'est pas très chaude.
Si l'on tire l'eau trop longtemps (5 minutes environ), la chaudière se met en sécurité de surchauffe.
Par contre, le circuit chauffage, lui, est très chaud même si le thermostat d'ambiance est au minimum.
Si je mets la chaudière en position été, même problème et elle se met en sécurité plus vite.
Je pense que c'est le clapet inverseur mais, avant de le remplacer, j'aimerais avoir votre avis et s'il est possible de le réparer plutôt que de le changer.
Pour information, la pompe tourne normalement et j'ai déjà fait un détartrage
Merci.
24 juillet 2009 à 07:55
Réponse Forum 1
Invité

Problème clapet inverseur chaudière Saunier Duval Themis 23
Invité

Bonjour, votre corps de chauffe est entartré côté sanitaire, vérifiez également les thermistances.
G. B.
G. B.
24 juillet 2009 à 15:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Prix disconnecteur chaudière Saunier Duval themis 23 E
- N°3239 : Bonjour j'aimerais savoir le prix d'un disconnecteur pour chaudière Saunier Duval de type themis 23E. En effet je viens de le faire changer par mon chauffagiste (donc contrat d'entretien annuel), je viens de recevoir une facture...
- 2. Problème chaudière Thelia 23 E Saunier Duval le gaz n'arrive pas à la veilleuse
- N°16635 : Bonjour. J'ai une chaudière Thelia 23E Saunier Duval qui est neuve jamais fonctionné, elle marche électriquement mais le gaz n'arrive pas à la veilleuse pourquoi ? Merci d'avance. P. S. : le système gaz a été changé.
- 3. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
- N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
- 4. Problème mise en marche chaudière Saunier Duval themis 23e
- N°3360 : Bonjour à tous. Ma chaudière Saunier Duval themis 23e s'allume et s'éteint par intermittence, avant de se stabiliser ou de se mettre en sécurité, quand j'ouvre un robinet d'eau chaude. Avez-vous une solution à ce problème ?...
- 5. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
- N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
- 6. Chaudière Saunier Duval themis 23 problème eau chaude sanitaire
- N°12660 : Bonjour, Je suis un nouveau sur ce site. J'ai une chaudière Saunier Duval themis 23. Mon chauffage marche très bien, par contre mon eau chaude sanitaire ne marche par très bien. Quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, par de...
- 7. Remplacement clapet inverseur Théma F 23 E Saunier Duval
- N°6294 : Bonjour, je suis content d'avoir découvert ce forum, car voilà ce qui m'arrive : J'ai une chaudière Saunier Duval Théma F 23 E et depuis quelques temps, les radiateurs chauffent lorsqu'on sollicite l'eau chaude sanitaire et ce,...
- 8. Problème de redémarrage chaudière Saunier Duval Themis 23 E
- N°13178 : Bonjour Ma chaudière de marque Saunier Duval modèle Themis 23E ne redémarre pas ? Le gaz et l'électricité sont raccordés, j'ai changé l'allumeur pensant que le problème venait de là, mais toujours pas d'étincelles au...
- 9. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 10. Problème chaudière Thema AS 23 Saunier Duval
- N°19204 : Bonsoir. Je vous explique mon souci sur ma chaudière Saunier Duval Thema AS 23 sans production d’eau chaude. Pas de circulation dans les radiateurs, la chaudière fonctionne l’eau chauffe et monte à 80° le départ se...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite