Bonjour

Suite à l'erreur F13, les 2 cartes électroniques de ma chaudière isotwin Saunier Duval (carte principale et carte interface) ont été changées en même temps car d'après le chauffagiste, si on ne change qu'une carte, l'autre claque peu de temps après.
Est-ce vrai ?
Je trouve bizarre que l'on soit obligé de changer les 2 cartes en même temps.
Merci d'avance et bonne journée.
01 novembre 2014 à 08:03
Avis 1 dépannage chaudière isotwin

Chaudière isotwin Saunier Duval obligation de changer les 2 cartes électroniques


Invité
invité
Il n'a pas tort mais la vraie raison c'est qu'il est difficile de savoir quelle carte est HS.
04 novembre 2014 à 07:29
Avis 2 dépannage chaudière isotwin

Chaudière isotwin Saunier Duval obligation de changer les 2 cartes électroniques

voyage21
Membre inscrit
voyage21
6 messages
Suite à réponse.
Citation :
Il n'a pas tort mais la vraie raison c'est qu'il est difficile de savoir quelle carte est HS.

Il y a 2 cartes électroniques, ce n'est pas compliqué d'en changer une, et si le défaut persiste, on change l'autre.
04 novembre 2014 à 11:56
Avis 3 dépannage chaudière isotwin

Chaudière isotwin Saunier Duval obligation de changer les 2 cartes électroniques


Invité
invité
Pour le code F13 c'est la carte principale qui claque et non l'interface surtout pour votre modèle de chaudière, inutile de changer les deux.
04 novembre 2014 à 19:29
Avis 4 dépannage chaudière isotwin

Chaudière isotwin Saunier Duval obligation de changer les 2 cartes électroniques

voyage21
Membre inscrit
voyage21
6 messages
Merci pour vos réponses car le technicien me dit que s'il change qu'une carte, l'autre claque peu de temps après.
11 octobre 2015 à 12:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière isotwin Saunier Duval obligation de changer les 2 cartes électroniques >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage electriquechauffage bois canadiensrobinet thermostatique radiateur danfosshlm solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite