Panne Chauffage : Erreur chaudière Saunier Duval 05 sur ISOFAST C 35


Invité
invité
Bonsoir ! Je suis aux prises avec ma chaudière Saunier Duval ISOFAST C 35 suite à l'affichage d'un message d'erreur 05 FF. En mettant la chaudière en route et après 5 secondes à peine le brûleur s'éteint et le fameux message s'affiche. La température en sortie de corps de chauffe n'est même pas tiède et le klixon de protection de surchauffe ne s'enclenche pas pour couper la chaudière.
J'appelerais ça "fausse surchauffe" puisque rien ne chauffe (sauf ma cervelle). On m'a conseillé de :
- Vérifier si le thermostat à réarmement manuel était enclenché : Ok
- Vérifier si la pompe tournait : Oui
- Vérifier le sens l'ouverture des robinets sur radiateurs et en entrée sortie de chaudière : Ok
- Vérifier si la vanne trois voies n'était pas bloquée en eau chaude sanitaire : Non
- Vérifier si les fiches étaient bien connectées : Oui
- J'ai vérifié si le serpentin était bouché : Non.
J'ai vu que d'autres personnes avaient le même problème de "fausse surchauffe" c'est-à-dire d'un allumage bref suivi d'arrêt sur d'autres chaudières mais ça reste énigmatique. Reste ce fameux message d'erreur 05 FF avec le symbole téléphone. Dernière question : ayant manoeuvré les vis fendues qui servent à isoler la chaudière, je voudrais qu'on me confirme la direction de la fente (actuellement vers moi si je suis en face de la chaudière). Merci beaucoup de votre aide.
Réponse 1 d'un internaute à cette question

Erreur chaudière Saunier Duval 05 sur ISOFAST C 35

Sam
Membre inscrit
Sam
215 messages
Si le brûleur s'éteint il peut s'agir d'un problème de ventilation.
Réponse 2 d'un internaute à cette question

Erreur chaudière Saunier Duval 05 sur ISOFAST C 35


Invité
invité
Défaut sur la boucle sécurité de surchauffe.
01 octobre 2009 à 20:10
Réponse 3 d'un internaute à cette question

Erreur chaudière Saunier Duval 05 sur ISOFAST C 35


Invité
invité
La phase et le neutre de la prise sont inversés.
27 octobre 2010 à 12:32
Réponse 4 d'un internaute à cette question

Erreur chaudière Saunier Duval 05 sur ISOFAST C 35


Invité
invité
Même message hier, peut-être dû à de l'air dans la tuyauterie qui arrive jusqu'à la chaudière, qui n'a donc plus d'eau à chauffer et qui se met en sécurité. Mettez de l'eau dans le circuit et réarmez la sécurité. Lau
18 octobre 2011 à 12:02
Réponse 5 d'un internaute à cette question

Erreur chaudière Saunier Duval 05 sur ISOFAST C 35


Invité
invité
Pour mon cas, le problème c'était "le capteur de débit", le technicien de Saunier Duval m'a changé cette pièce, et tout fonctionne à merveille, j'ai l'eau chaude. :)
28 novembre 2013 à 12:57
Réponse 6 d'un internaute à cette question

Erreur chaudière Saunier Duval 05 sur ISOFAST C 35


Invité
invité
Bonjour à tous.

J'ai exactement le même problème 05 FF
Toutes les vérifications d'usage ont été faites (Thermostat de sécurité, phase/neutre, pompe).

Comment votre problème a été résolu SVP ?
Merci.
14 novembre 2014 à 10:13

Proposer une réponse à Erreur chaudière Saunier Duval 05 sur ISOFAST C 35



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Erreur chaudière Saunier Duval 05 sur ISOFAST C 35 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
erreur 404 bricolagebricovideobricovideocommerciale en chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite