Brûleur chaudière Vitodens 333 ne démarre pas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
6150
FAQ Questions chauffage : Brûleur chaudière Vitodens 333 ne démarre pas
Invité

Bonjour. Le brûleur de ma chaudière Vitodens 333 ne démarre pas, même après redémarrage, ni eau chaude, ni chauffage, que faire ? Y a-t-il une manipulation à faire ? Elle a à peine un an et m'a coûté bonbon... C'est la panique !
16 octobre 2008 à 11:48
Conseils 1 Dépannage
Invité

Brûleur chaudière Vitodens 333 ne démarre pas
Invité

Il faut regarder s'il y a de la tension dans le boîtier de commande.
Vérifier si tous les câble sont bien branchés sur le brûleur, c'est à dire le boîtier de commande.
Regarder si le combustible arrive bien au brûleur, peut-être régler le volet d'air ou la tête de combustion car si tout ça n'est pas réglé, il y une mauvaise combustion : trop d'air ou trop de combustible.
Vérifier si tous les câble sont bien branchés sur le brûleur, c'est à dire le boîtier de commande.
Regarder si le combustible arrive bien au brûleur, peut-être régler le volet d'air ou la tête de combustion car si tout ça n'est pas réglé, il y une mauvaise combustion : trop d'air ou trop de combustible.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Brûleur chaudière Vitodens 333 ne démarre pas
Invité

Information, la chaudière Vitodens 333 c'est une chaudière à gaz ! jack
27 janvier 2009 à 03:44
Conseils 3 Dépannage
Invité

Brûleur chaudière Vitodens 333 ne démarre pas
Invité

Il faut impérativement 1,5 kilo de pression.
29 décembre 2009 à 22:25
Conseils 4 Dépannage
Invité

Brûleur chaudière Vitodens 333 ne démarre pas
Invité

Mon brûleur m'avait lâché aussi après 2 ans. On m'a changé le brûleur.
Maintenant, j'ai un autre problème avec cette chaudière. Je n'ai ni eau chaude ni chauffage.
On me dit que c'est le tableau électrique. Qu'en pensez-vous ? Je n'ai aucun code défaut.
Elle n'est bien sûr plus sous garantie. Qui a eu ce type de problème ?
Maintenant, j'ai un autre problème avec cette chaudière. Je n'ai ni eau chaude ni chauffage.
On me dit que c'est le tableau électrique. Qu'en pensez-vous ? Je n'ai aucun code défaut.
Elle n'est bien sûr plus sous garantie. Qui a eu ce type de problème ?
27 juin 2011 à 15:02
Conseils 5 Dépannage
Invité

Brûleur chaudière Vitodens 333 ne démarre pas
Invité

Voir l'entretien. Si défaut A4 affiché c'est que le brûleur est sale.
20 juillet 2011 à 10:49
Conseils 6 Dépannage
Invité

Brûleur chaudière Vitodens 333 ne démarre pas
Invité

Bonjour,
je recherche des personnes qui ont justement rencontré des problèmes avec leur chaudières Vitodens 333 au sol ventouse verticale j'aimerais connaître le numéro de série de la votre parce que nous depuis que nous l'avons nous avons sans arrêt des soucis tous les ans et cela depuis 5 ans ! je suis aujourdhui hui dans le même cas sauf que le diagnostic révèle qu'il s'agit DE LA RÉGULATION !
je recherche des personnes qui ont justement rencontré des problèmes avec leur chaudières Vitodens 333 au sol ventouse verticale j'aimerais connaître le numéro de série de la votre parce que nous depuis que nous l'avons nous avons sans arrêt des soucis tous les ans et cela depuis 5 ans ! je suis aujourdhui hui dans le même cas sauf que le diagnostic révèle qu'il s'agit DE LA RÉGULATION !
05 août 2011 à 19:54
Conseils 7 Dépannage
Invité

Brûleur chaudière Vitodens 333 ne démarre pas
Invité

Bonjour, si le diagnostic révèle que c'est la régulation il faut la programmer - réglage langue - réglage heures et date - réglage température ambiante normale à 20 degrés - réglage température réduite à 16 degrés - réglage température eau chaude à 55 degrés - réglage courbe de chauffe pour A1 circuit sans vanne mélangeuse (A1 circuit radiateur), si vous avez un chauffage par le sol donc automatiquement vous avez une Vitrotonic 200 ou 300, en fait vous devez régler le circuit (M2 circuit avec vannes mélangeuse c'est à dire circuit chauffage sol).
Mais attention aux réglages de courbe de chauffe car ce réglage dépend de la température extérieure, la plus basse dans votre région en période de chauffe et si vous avez un chauffage au sol il ne faut pas être supérieur à une pente de 0,8, sinon vous trouverez le carrelage au plafond, façon de parler...
Enfin n'oubliez pas que c'est la régulation qui gère l'installation.
Mais attention aux réglages de courbe de chauffe car ce réglage dépend de la température extérieure, la plus basse dans votre région en période de chauffe et si vous avez un chauffage au sol il ne faut pas être supérieur à une pente de 0,8, sinon vous trouverez le carrelage au plafond, façon de parler...
Enfin n'oubliez pas que c'est la régulation qui gère l'installation.
29 septembre 2011 à 01:56
Conseils 8 Dépannage
Invité

Brûleur chaudière Vitodens 333 ne démarre pas
Invité

Si le brûleur est au fioul il y a un bouton en façade du brûleur, appuyer dessus, écouter bien il y a la ventilation après les électrodes d'allumage, non présence de flamme gicleur à changer par le même calibre ex : 0.60 60s, nettoyage des filtres, pot filtre là où il y a les câbles fioul et il y a un filtre à la pompe fioul.
Attention de pas perdre les joints, ne pas toucher au réglage ça pourrait compliquer les choses (les électrodes au gicleur 2min et 4min du gicleur au mélange air et fioul pour un bon démarrage).
Attention de pas perdre les joints, ne pas toucher au réglage ça pourrait compliquer les choses (les électrodes au gicleur 2min et 4min du gicleur au mélange air et fioul pour un bon démarrage).
09 février 2012 à 19:02